Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
Доброго времени.
Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС.
Давление воды на входе в котел - 2 бар, расход - 6 л/мин, температура воды на входе - 4 гр.
Давление газа на входе выше нормы, так вот регулировка винтом на клапане (как завинчивание, так и отвинчивание) не дает результата, давление на соплах не повышается.
Регулировка минимума через сервис меню работает.
Неужто пипец клапану - ведь он новый или есть еще какие причины?
Жду Ваших предположений и обязательно приму их во внимание (только плиз не отправляйте к сервисменам)
Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС.
Давление воды на входе в котел - 2 бар, расход - 6 л/мин, температура воды на входе - 4 гр.
Давление газа на входе выше нормы, так вот регулировка винтом на клапане (как завинчивание, так и отвинчивание) не дает результата, давление на соплах не повышается.
Регулировка минимума через сервис меню работает.
Неужто пипец клапану - ведь он новый или есть еще какие причины?
Жду Ваших предположений и обязательно приму их во внимание (только плиз не отправляйте к сервисменам)
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
Сколько выставлена температура ГВС и сколько реально на выходе(не на ощупь руками)?
Там нечему крутить, что и где вы там крутите?MakeDead писал(а):регулировка винтом на клапане
Сколько там в данный момент?MakeDead писал(а):давление на соплах не повышается.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re:
Сколько выставлена температура ГВС и сколько реально на выходе(не на ощупь руками)?
Выставлена 45 но не греет и до 30
Там нечему крутить, что и где вы там крутите?
Клапан Honeywell vk 8525 под болтом спреди рег. винт
Сколько там в данный момент?
На максимуме 3,5 mbar
Выставлена 45 но не греет и до 30
Там нечему крутить, что и где вы там крутите?
Клапан Honeywell vk 8525 под болтом спреди рег. винт
Сколько там в данный момент?
На максимуме 3,5 mbar
- RUZALIN
- Гуру
- Сообщения: 3023
- Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
- Репутация: 124
- Откуда: Tatarstan ... Baltasi
- Контактная информация:
А при отоплении если работает на максимуме какое давление на газовом клапане?
Теоретически сразу хочется отправить в сервис, так как надо на месте смотреть и диагностировать. Тут много вариантов, даже не связанных с давлением газа. Например: котёл видит, что проток ГВС есть, выходит на максимум, нагревает теплоноситель до максимума, но вторичник забит и нет теплосьёма, котёл падает на минимум мощности или что то среднее. В этот момент его алгоритм верен, он пытается нагреть ГВС, но не может перескочить больше 80 градусов теплоносителя. Но это один из версии, намёк на то, что не всё в котлах так очевидно, нужен опыт.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А что с давление газа перед клапаном в динамике?
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
И я всё ещё не могу понять что вы крутите на газовом клапане. Можете фото выложить?
Теоретически сразу хочется отправить в сервис, так как надо на месте смотреть и диагностировать. Тут много вариантов, даже не связанных с давлением газа. Например: котёл видит, что проток ГВС есть, выходит на максимум, нагревает теплоноситель до максимума, но вторичник забит и нет теплосьёма, котёл падает на минимум мощности или что то среднее. В этот момент его алгоритм верен, он пытается нагреть ГВС, но не может перескочить больше 80 градусов теплоносителя. Но это один из версии, намёк на то, что не всё в котлах так очевидно, нужен опыт.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А что с давление газа перед клапаном в динамике?
Добавлено спустя 14 минут 16 секунд:
И я всё ещё не могу понять что вы крутите на газовом клапане. Можете фото выложить?
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
Re: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
При отоплении максимум тотже, есть такое предположение, что клапан неполностью открывается, мож в клапане какой брак. Давление перед клапаном при работе в среднем 18.
Фотки скину по возможности
Фотки скину по возможности
Re: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
Печалька, мой дифманометр приказал долго жить
, потому и ранее выложенные замеры ошибочны.
Заказал новый.
Кстати выкладываю фото клапана.
Кому интересно регулировка (манометр к верхнему штуцеру):
Многим интересно, но не все специалисты, и выкладывать на всеобщее обозрение не стоит. Можете в ЛС писать тому, кто спросит. (Vaillant Group Rus)

Заказал новый.
Кстати выкладываю фото клапана.
Кому интересно регулировка (манометр к верхнему штуцеру):
Многим интересно, но не все специалисты, и выкладывать на всеобщее обозрение не стоит. Можете в ЛС писать тому, кто спросит. (Vaillant Group Rus)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re:
Замерил давление газа перед клапаном:RUZALIN писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А что с давление газа перед клапаном в динамике?
- при закрытом 24 мбар
- при полностью открытом (работа на макс) 4 мбар.
Вот и динамика, не знай что и думать

Re: Panther 25 kov v19 слабый нагрев ГВС
Век живи, век учись. Кто бы мог подумать, что за 1 мес. работы котла забились газовые трубки до клапана и после, да и в клапан говна налетело. Пипец, качество газа оставляет желать лучшего. А еще, Россия - газовая страна, стыдно товарищи 