котлом пользуюсь 1,5 месяца , всё было хорошо, но тут он дал ошибку которую стёрли, включается нормально, пол минуты показывает 2 деления, но после переходит на 5 делений и температура не поднимается выше 41 градуса, помогите пожалуйста!
вылезла ошибка ещё раз F 83 такой у меня в книжке нету у меня 82 и сразу 90
Протерм пантера v.19 KTV 30 не набирает темпер. выше 41 гр
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 дек 2014, 18:01
- Репутация: 0
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 дек 2014, 18:01
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Протерм пантера v.19 KTV 30 не набирает темпер. выше 41
Всё проблема найдена и устранена, забился газовый клапан, там маленькая сеточка внутри него (справа). а главное своими силами