dmitri001 писал(а):Потом закройте этот полуоборотник.
А ведь до этого было все правильно
Расширительный бак необходимо накачивать при ОТКРЫТОМ!!! спускном вентиле.
В процессе накачивания воздуха, вода, находящаяся в баке начнет вытеснятся из бака через этот самый спускной вентиль. Окончательно устанавливается давление в баке только после того, как вся вода сольется из котла.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
VikT писал(а):
Расширительный бак необходимо накачивать при ОТКРЫТОМ!!! спускном вентиле...
Мне удобнее качать, не заморачиваясь сколько воды вытекло и куда.
А при необходимости снова открываю спускной кран, сливая НЕ ВСЮ воду, а лишь часть... ибо зима на дворе, а вода в отопительном контуре в расширенном состоянии, значит в РБ должно оставаться немного воды... для порядку, при охлаждении СО.
Ее и так там долно оставаться некоторое количество. для этого и накачивают бак на 0.2 атм меньше чем давление в СО
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Для одаренных подправлюсь. чем планируемое давление в СО
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Но уж очень сильная у меня уверенность что ты еще и знаешь о чем там написано.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic писал(а):Для одаренных подправлюсь. чем планируемое давление в СО
Вы наверно не совсем правильно поняли исходные данные. При открытом спускном кране вы не действительного(пока не выльете ВСЮ воду из РБ) ни планируемого давления набрать не сможете. А задача была оставить часть воды в РБ, чтобы после не добавлять лишних "отложений"(для ТО) из водопроводного крана.
А зачем мне это? При открытом кране при накачивании бака из него выдавятся остатки воды. я его накачаю на 0.2 атм меньше того давления на которой собираюсь эксплуатировать систему. тоесть например до одной атмосферы. потом закрою кран и накачаю давление до 1.2 атм ВСЕ. я получаю небольшой запас теплоносителя в баке. и давление в пустом РБ меньше чем давление в системе на 0.2 атм.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg