klz50

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
mihael18
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 23:07
Репутация: 0

klz50

Сообщение mihael18 »

вопрос таков- установил насадку полутурбо подключение к плате все правильно- при включении начинает щелкать "реле подключения надставки " и выскакивать ошибка F1. при переключении котла обратно без надствки котел работает отлично.

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Котёл с надставкой запускается или нет?

mihael18
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 23:07
Репутация: 0

Re: klz50

Сообщение mihael18 »

без надставки

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

Если всё правильно подключенно то проблема скорее всего в пневмореле ,прозвоните его,попробуйте уменьшить давление срабатывание(шлиц под отвёртку на реле).

Ответить

Вернуться в «Protherm»