гепард

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
mihael18
Претендент
Претендент
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 23:07
Репутация: 0

гепард

Сообщение mihael18 »

каковы могут быть причины ошибки F64 на гепарде???????????

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

F64
Очень быстрое изменеие температуры ОВ на датчиках на выходе и обратке.
Что делать
• Проверте все подключения кабелей на плату управления
• Проверте питание котла и плату управления.
• Проверте плату управления.
• Проверте правильную настрйку типа котла в сервисной уровни настрйки.
• Проверте Сделайте ресет котла.


Выдержка из сервисной инструкции
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: гепард

Сообщение scuba72 »

Может нет протока?
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Может, но вроде другая ошибка вылезти должна, F20, F23 или F24....
А так все может быть :D
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"