Protherm Скат
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
-
- Претендент
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
- Репутация: 7
- Откуда: Украина, Запорожье.
Protherm Скат
Приветствую! Господа, подскажите: можно ли в новой версии котлов СКАТ настроить постоянный режим работы циркуляционного насоса ? Если да, то как это сделать? Заранее благодарен!
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
-
- Претендент
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
- Репутация: 7
- Откуда: Украина, Запорожье.
Re: Protherm Скат
Не хотелось бы..... Мозг котла модулирует скорость работы насоса, это особенно важно при нагреве ГВС.... В систему еще планирую врезать дровяной камин с водяным контуром, и , если сможем перевести насос котла в постоянный режим, то уйдем от необходимости ставить второй насос...
Подозреваю, что есть сервисные инструкции, которые при покупке котла простому смертному не выдаются... Может есть у кого доступ к "архивам рейха"?
Подозреваю, что есть сервисные инструкции, которые при покупке котла простому смертному не выдаются... Может есть у кого доступ к "архивам рейха"?
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
-
- Претендент
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
- Репутация: 7
- Откуда: Украина, Запорожье.
Re: Protherm Скат
Ладно, опять придется звонить Аарону Ефимовичу....... Он в котлах не шарит, но совет мудрый даст! Всем спасибо!
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
- Репутация: 7
- Откуда: Украина, Запорожье.
Re: Protherm Скат
Это, Олег Дмитриевич, к сути вопроса не имеет отношения........ Хотя - котел Скат нового пошиву имеет опцию подключения датчика бойлера ГВС, настройку температуры бойлера ГВС, и работает приоритетно по запросу бойлера, т.е. - как газовый одноконтурный котелок с опцией взаимодействия с внешним бойлером.. По команде бойлера - выдается максимальная температура контура для скоростного нагрева БКН.
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re: Protherm Скат
олег дмитриевич хотел сказать, что скорость насоса мозгами не модулирвуется )) приоритет приготовления гвс заключается в следующем - насос контура отопления отключается, все тены работают в максимальную мощность на гвсbrazilets писал(а):Это, Олег Дмитриевич, к сути вопроса не имеет отношения........ Хотя - котел Скат нового пошиву имеет опцию подключения датчика бойлера ГВС, настройку температуры бойлера ГВС, и работает приоритетно по запросу бойлера, т.е. - как газовый одноконтурный котелок с опцией взаимодействия с внешним бойлером.. По команде бойлера - выдается максимальная температура контура для скоростного нагрева БКН.
Во всем виноваты проектировщики
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
- ARGUS
- Любитель
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 15 дек 2012, 10:43
- Репутация: 32
- Откуда: Московская обл. (юг)
Re:
а она, по моему, и не модулируется. а с чего вы решили, что она должна модулироваться?водолейЕкб писал(а):а чем же она там модулируется?ARGUS писал(а):мозгами не модулирвуется
просмотрел инструкцию, ничего не нашел про модуляцию скорости циркуляционного насоса. значит стандартное подключение, и максимум что есть из регулировок - ручное переключение трех скоростей на самом корпусе насоса
Во всем виноваты проектировщики
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
-
- Претендент
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
- Репутация: 7
- Откуда: Украина, Запорожье.
Re: Protherm Скат
Насос - 2-х скоростной, скорости модулируются. Об этом напрямую написано в инструкции. Также, оговорено, что настройки может менять только специально обученный белый человек, ЗНАЧИТ : настройки есть и менять их можно.....
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да нет. имеет. я очень сильно сомневаюсь что там мозг частотой вращения насоса управляет. как вы говорите. вкл/выкл да, но не скоростью.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Protherm Скат
ткните носом пожалуйста в это новшевство.brazilets писал(а):Насос - 2-х скоростной, скорости модулируются. Об этом напрямую написано в инструкции. Также, оговорено, что настройки может менять только специально обученный белый человек, ЗНАЧИТ : настройки есть и менять их можно.....
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
Котел оснащен двухскоростным насосом с
функцией автоматического переключения
скоростей. Заводская настройка насоса
предусматривает работу насоса при нагреве
котловой воды на максимальной скорости,
а его выбег осуществляется с минимальной
скоростью. Для нагрева котловой воды
насос всегда работает с максимальной
скоростью.
Примечание: Настройку параметров
функционирования насоса может
производить исключительно сотрудник
специализированной сервисной
организации.
страница 17 руководства по эксплуатации
функцией автоматического переключения
скоростей. Заводская настройка насоса
предусматривает работу насоса при нагреве
котловой воды на максимальной скорости,
а его выбег осуществляется с минимальной
скоростью. Для нагрева котловой воды
насос всегда работает с максимальной
скоростью.
Примечание: Настройку параметров
функционирования насоса может
производить исключительно сотрудник
специализированной сервисной
организации.
страница 17 руководства по эксплуатации
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
сервис мануал на скат
http://www.b2host.ru/netcat_files/95/47 ... 7014284ec4" onclick="window.open(this.href);return false;
d.01 - Настройка времени выбега насоса для подачи ОВ в систему в минутах
Настройка времени выбега насоса после окончания нагрева отопительной воды.
Диапазон настройки: - насос работает постоянно - PE
- максимальное время выбега - 60
- минимальное время выбега - 2
Заводская настройка: 10
страница 32 сервисного мануала
http://www.b2host.ru/netcat_files/95/47 ... 7014284ec4" onclick="window.open(this.href);return false;
d.01 - Настройка времени выбега насоса для подачи ОВ в систему в минутах
Настройка времени выбега насоса после окончания нагрева отопительной воды.
Диапазон настройки: - насос работает постоянно - PE
- максимальное время выбега - 60
- минимальное время выбега - 2
Заводская настройка: 10
страница 32 сервисного мануала
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 15 янв 2013, 10:34
- Репутация: 7
- Откуда: Украина, Запорожье.
Re: Protherm Скат
Уважаемый Водолей Екб! Премного благодарен за сервисный мануал! Вы помогли мне существенно упростить схему топочной и сэкономить бюджет! Ответ исчерпывающий, тему можно закрывать
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
- GAPON
- Претендент
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 11 авг 2013, 19:14
- Репутация: 3
- Откуда: Спб
- Контактная информация:
Re:
Можете перезалить?водолейЕкб писал(а):сервис мануал на скат
http://www.b2host.ru/netcat_files/95/47 ... 7014284ec4" onclick="window.open(this.href);return false;
d.01 - Настройка времени выбега насоса для подачи ОВ в систему в минутах
Настройка времени выбега насоса после окончания нагрева отопительной воды.
Диапазон настройки: - насос работает постоянно - PE
- максимальное время выбега - 60
- минимальное время выбега - 2
Заводская настройка: 10
страница 32 сервисного мануала
-