Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Датчики для Протерм 30 KLZ

Сообщение Андрей Н »

Доброго дня всем.
Имеем котел 30KLZ, имеем датчик внешней температуры и комнатный датчик.
Вопрос, - если в доме 6 комнат (небольшие, по 10 м2) где надо повесить датчик? или надо в каждую комнату по датчику (как тогда в котел это все добро завести)? не совсем понимаю как котел должен по данным из одной комнаты, пусть и самой большой и проходной, понять что ему делать с температурой ТН. :shock:

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если отопление сделано по проекту, то есть радиаторы подобраны правильно, по необходимым теплопотерям помещений, то вешать комнатный термостат можно в любую комнату и от него управлять котлом. Обычно вешают всё таки в гостинной и чтобы не было попадания прямых солнечных лучей и не было бы циркуляции холодного потока именно в том месте. А внешний датчик размещают на фасаде здания, с северной стороны. И задав кривую отопления на панели котла, задают команду котлу. Она сама по кривой будет высичлять ту температуру теплоносителя, которую надо держать на выходе из котла, в зависимости от уличной температуры.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Андрей Н
Все верно говорит RUZALIN. Остается только добавить, что подключение датчиков расценивается как вмешательство во внутреннее устройство котла, следовательно, это должен производить сертифицированный специалист.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Андрей Н »

Vaillant Group Rus писал(а):Андрей Н
Все верно говорит RUZALIN. Остается только добавить, что подключение датчиков расценивается как вмешательство во внутреннее устройство котла, следовательно, это должен производить сертифицированный специалист.
Спасибо RUZALIN. Не совсем просто понятна была физика процесса, теперь, вроде, все срослось.
Дело в том что снимали этот котел (он БУ у меня) у знакомых одни господа, и уперли плату управления :evil: , ее я купил и поставил обратно сам :) получается уже вмешались куда только можно...

alex70
Претендент
Претендент
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 10 окт 2003, 23:54
Репутация: 0

Сообщение alex70 »

Ну а кто об этом узнает, если вы не расскажите? :?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Если на радиаторах термоголовки, то в ододной комнате ее надо снять и туда впендюрить датчик, если нигде не стоят, то выберите самую холодную.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Андрей Н »

oleg.dmitrievic писал(а):Если на радиаторах термоголовки, то в ододной комнате ее надо снять и туда впендюрить датчик, если нигде не стоят, то выберите самую холодную.
Есть регуляторы на каждой батарее. А какие датчики на них можно поставить? Сейчас получается у нас в комнате нагревается гораздо быстрее чем в зале - где стоит терморегулятор.

А еще вопрос, датчик наружной температуры в каких случаях нужен?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Андрей Н
У Вас есть инструкция по монтажу регулятора? Там все подробно написано.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Андрей Н »

Vaillant Group Rus писал(а):Андрей Н
У Вас есть инструкция по монтажу регулятора? Там все подробно написано.
К сожалению нет, ставил не я. Если не сложно намекните :) а то я пока даже не понимаю о чем речь :oops:

Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
Re: Датчики для Протерм 30 KLZ
Подскажите, у меня сейчас и уличный датчик установлен, и комнатный регулятор - это вообще нужно? или это взаимоисключающие вещи, либо по тому настраивается, либо по тому...

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Эти датчики оба нужны и дополняют друг друга. Уличный задаёт температуру теплоносителя в подаче котла по графику, в зависимости от уличной температуры, а комнатный выключает котёл при достижений заданной, через комнатный датчик, температуры в комнате.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Андрей Н, RUZALIN,
RUZALIN писал(а):Эти датчики оба нужны
нужны, но не необходимы.
RUZALIN писал(а):дополняют друг друга
именно.
Но и при установке одного из них может осуществляться корректное регулирование. При их совместной работе обеспечивается более точная и экономичная работа системы.

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Андрей Н, oleg.dmitrievic, при установке терморегулятора все термоголовки на радиаторах должны быть открыты.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если в доме на всех радиаторах установлены термоголовки, до хватит и уличного датчика, комнатный уже будет лишним.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Андрей Н »

Vaillant Group Rus писал(а):Андрей Н, RUZALIN,
при установке терморегулятора все термоголовки на радиаторах должны быть открыты.
Вот эту фразу в инструкции тоже видел - поэтому и спросил про датчики на эти клапана, что они будут делать, если д.б. все открыто.
Vaillant Group Rus писал(а):Андрей Н, RUZALIN,
Но и при установке одного из них может осуществляться корректное регулирование. При их совместной работе обеспечивается более точная и экономичная работа системы.
Понимаю что должно как-то очень грамотно работать, и экономично, тем более если оба датчика уже стоят.
Но как их настроить совместно, поясните темному :oops: ?
Я следовал инструкции, и поставил на котле "E4" и "P--" например, на комнатном поставил темп=23. Но если котел начнет работать по "Е4" тогда получается что при температуре +10 на улице (как сейчас), температура ОВ на выходе из котла д.б. = 30. Это сколько ж он будет греть всю площадь теплоносителем с температурой 30, и сколько у него будет включений чтоб догнать общую температуру до такойже. И потом, как быть тогда с пожеланием в той же инструкции, что температура д.б. 60-70 чтоб там бактерии не размножались :mrgreen: или это необязательно, и зимой все умрут, когда на дворе будет -30

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Андрей Н писал(а):60-70 чтоб там бактерии не размножались
Это говорится об температуре санитарной воды внутри бойлера :) Его вы задаёте отдельно. И для нагрева бойлера котёл сам повысит температуру теплоносителя до 80 градусов, вне зависимости от задачи от уличного датчика.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Андрей Н
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 08:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Андрей Н »

RUZALIN писал(а):
Андрей Н писал(а):60-70 чтоб там бактерии не размножались
Это говорится об температуре санитарной воды внутри бойлера :) Его вы задаёте отдельно. И для нагрева бойлера котёл сам повысит температуру теплоносителя до 80 градусов, вне зависимости от задачи от уличного датчика.
Отлично :D. Тогда я зря задал настройку для котла = 70 градусам :?
Я вроде не глупый :oops: , но несколько раз перечитывая эту инструкцию, далеко не все могу понять, хотя вроде все по-русски написано, но как-то не совсем...
Поэтому сейчас я вообще сделал "Е--" и "Р--" т.е. выключил управление внешним датчиком, и настроил только внутренний подневный. Получается пропадает датчик зря :)

Может есть опыт настройки, какую работу оптимально выбрать для начала, чтоб и котел не напрягать частыми включениями, и температуру поддержать заданную.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

все открывать не обязательно, потому что в какойто комнате комуто может хочется попрахладнее. главное чтоб открыта была батарея в помещении с датчиком.