Klom - проблема с модуляцией

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Klom - проблема с модуляцией

Сообщение свет Ляксеич »

Всем доброго дня!
Имеется Klom 30, три года в эксплуатации, дом в 200 кв.м, бойлер.
Стабилизатор Теплоком, вход газа 18 mbar. Котел работает по уставке температуры ОВ.
Проблема в следующем. При включении котла на отопление, например, с 40*С и установкой на 60*С, котел как и положено выходит на малую мощность, ждет 100 секунд и начинает пытаться модулировать мощность в сторону повышения. Напряжение на катушку модуляции газового клапана возрастает, начиная с 28В и заканчивая 64В. По факту как таковой плавной модуляции не происходит, а клапан при достижении напряжения в 56В просто перескакивает на максимальную мощность. Не доходя до заданной температуры 2*С автоматика начинает снижать мощность горелки (плавно) вплоть до минимума. Температура ОВ начинает падать. При падении на разницу с уставкой в 7*С автоматика начинает повышать напряжение на модулирующей катушке клапана. И вот тут каменЬ преткновения!!! Напряжение повышается до 36-40В, газовый клапан никакой реакции не проявляет, т.е. давление газа на горелке мин., и температура ОВ продолжает падать дальше. Напряжение больше не растет, соответственно клапан на бОльшую мощность не открывается. В итоге температура падает до 40*С и продолжает поддерживаться минимальным пламенем горелки. При переключении на бойлер ситуация не меняется. От сюда вопрос: ПОЧЕМУ автоматика видя, что температура ОВ падает, не предпринимает попыток сильнее открыть газ клапан, т.е. не повышает напряжение на модулирующей катушке?
Сопротивление катушек газ.клапана 1,7 и 3,0 кОм, что соответствует паспорту клапана Honeywell VK4105G. Клапан изнутри чистый.
Ломаю голову в чем неисправность: в газ. клапане, в блоке управлени или и в том и другом?
Буду рад, если поможете.

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Сообщение Petrovich 32 »

свет Ляксеич
датчики температуры проверьте...

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Предполагал, что датчики, но на ощупь на выходе из котла тоже, что и на индикаторе. Если бы перегревал, тогда понятно - датчик либо сломан, либо не вставлен в гильзу. А тут...

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

а турбонадставка имеется на дымоходе

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
линейка медведей это вобще позор протерма,это деревянные по пояс котлы,у них с горелочным устройством постоянно проблемы,я уже принял для себя решение и отказался от этой модели,и никому не рекомендую

Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
я вобще не понимаю нахера в напольник чугунный в атмосферную горелку всунули модуляцию,это наверное чтобы он покрылся быстрей конденсатом или по швам секции разошлись,у будеруса почему то по сей день так не исполняют,они в протерме умней что ли :D
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

В чем дело то было... Датчики перегрев, тяги, или процессоре?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

wetleo писал(а):я вобще не понимаю нахера в напольник чугунный в атмосферную горелку всунули модуляцию,это наверное чтобы он покрылся быстрей конденсатом или по швам секции разошлись
Описанная вами проблема ведь не от модуляции как таковой, а от холодной температуры на подаче, никто не мешает ограничить минимальную температуру 60 градусами или хоть 80 градусами.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

wetleo писал(а):я вобще не понимаю нахера в напольник чугунный в атмосферную горелку всунули модуляцию,это наверное чтобы он покрылся быстрей конденсатом или по швам секции разошлись
Похоже, Вы путаете понятия "теплопроизводительнось" и "температура". :oops:
Изображение

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

да но когда котёл запускается на мин мощности и 100 сек. работает а потом....,то что тут путать
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение свет Ляксеич »

Митя Шмакин писал(а):В чем дело то было... Датчики перегрев, тяги, или процессоре?
По словам хозяев котла приезжал официал, замерил давление газа на горелке, вроде бы подкрутил минимум на газовом клапане, сказал что клапан пока живой, но похоже что "видит свет в конце тоннеля", и уехал с печальным лицом. Для него причина сего поведения котла так же осталась не раскрытой. Котел, однако, уже три дня работает и держит 70*С в СО и 60*С в бойлере. Хозяева на всякий случай прицениваются к клапану.
Кстати о клапане. На сайте ЦГС увидел вот такие предложения:
Клапан.jpg
Дык ведь это одно и тоже! :shock: Че так цену-то ломить?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

я уже как то писал что не дай бог на этом котле кто то покрутит колёсико на блоке клапанов а такие ситуации зачастую или перепады с газом или просто не настроил монтажник что как известно у нас норма,там начинаются исполнения с этой модуляцией особенно перегревы и аварии ,особенно при загрузке бойлера,и кстати что тоже у нас норма это купить 40 кв котёл и поставить его в избушку 100 квм,и поверьте лучше бы он был 2-х ступенчатый в таком случае
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если упрётесь в клапан, то готов отправить клапан за 11000 рублей с доставкой.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

RUZALIN писал(а):Если упрётесь в клапан, то готов отправить клапан за 11000 рублей с доставкой.
Спасибо, но нет. Это цены розничные. Мои немного другие.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

свет Ляксеич
Артикул: 5665210 Газовый клапан (HONEYWELL VK 4105 M) для LUNA - 6650руб
так этот клапан вроде как от настенника :shock:
y напольник идет Артикул: 5653610 Газовый клапан (SIT 845 SIGMA) - 5 350 руб.

Митя Шмакин
Претендент
Претендент
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 08:46
Репутация: 0
Откуда: Лесной городок

Сообщение Митя Шмакин »

Лучше клапан поменять, чем дом новый строить..

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Dim@ писал(а):Артикул: 5665210 Газовый клапан (HONEYWELL VK 4105 M) для LUNA - 6650руб
Там(на Протерме) идёт клапан G, а не М.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
wetleo
Мастер
Мастер
Сообщения: 1210
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 18:23
Репутация: 49
Откуда: екатеринбург

Сообщение wetleo »

торгаши :mrgreen:

Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
вы заметили какой кот у меня в "шоке" прикольный на аватарке,он знает всё и всегда просто молчит :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
мне всё равно что вы обо мне думаете,я о вас вообще не думаю

Ответить

Вернуться в «Protherm»