Тема: Протерм Пантера 25КОО Проблема с запуском и настройкой

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: RUZALIN, Vaillant Group Rus

Протерм Пантера 25КОО Проблема с запуском и настройкой

Сообщение Dispet4er » 28 май 2016, 11:51

Поставил Пантеру 25коо,бойлер коственного нагрева Дражица потключил датчик nts к клеме TANK.Включаю котёл температура гвс стоит на 45,а нагревает до 70.с отопительным контуром вообще не понятно то работает то нет и через некоторое время показывает ошибку f24 . Помогите самоделу пожалуйста
Dispet4er
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 май 2016, 11:39


Сообщение RUZALIN » 29 май 2016, 17:46

У вас Пантера новой версии? Видимо датчик водонагревателя подобрали от старой версии.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Откуда: Tatarstan ... Baltasi

Re: Протерм Пантера 25КОО Проблема с запуском и настройкой

Сообщение Dispet4er » 29 май 2016, 19:37

Да новая серия.я так понимаю совместно с вайлант.а разве есть разница в датчиках?специалисты в магазине предложили имено тот что поставил.

Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Хотя я им не оченьто и верю(((
Dispet4er
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 май 2016, 11:39

Сообщение RUZALIN » 29 май 2016, 23:47

Да, к новым сериям одноконтурных котлов Протерм идут датчики как у одноконтурных котлов Вайллант. Советую обратиться в официальный сервисный центр, чтобы они провели пусконаладку. В случае чего они же смогут и произвести гарантийный ремонт.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.
RUZALIN
Аватара пользователя
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Откуда: Tatarstan ... Baltasi

Re: Протерм Пантера 25КОО Проблема с запуском и настройкой

Сообщение Dispet4er » 01 июн 2016, 21:17

Да купил датчик от вайланта поменял и всё работает как и положено.Большое спасибо за совет