протерм пантера

Сообщение yurist56 » 27 окт 2016, 13:41

котел протерм пантера. при давлении 1.7 бар зажигается на 10 сек и тухнет. больше не зажигается. ошибка ф 75. в чем проблема?
yurist56
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 окт 2016, 13:37


Сообщение Vaillant Group Rus » 27 окт 2016, 20:24

Добрый день.

F.75 - ошибка - отсутствие определения скачка давления при запуске насоса

Возможные причины: неисправен датчик давления воды или/и насос, наличие воздуха в системе отопления, слишком мало воды в изделии; проверить настраиваемый байпас, подключить расширительный бак к обратной линии.

Советую обратиться в АСЦ Протерм для выявления причины неполадки и их устранения.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Откуда: Москва

Сообщение oleg.dmitrievic » 27 окт 2016, 22:40

еще может быть и неверная обвязка. к примеру сразу после котла байпаснная труба
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru