Здравствуйте, прошу совета,
Protherm 40 KLOM v16 достигает заданной температуры 85 гр., отключается, и затем включается аж при 70 гр., хотя должен включаться раньше (при более высокой температуре)
Таким образом, средняя температура подачи гораздо ниже, чем заданная
Котел подключен через стабилизатор Teplocom ST-555
Из-за чего это может быть?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый день.
apach писал(а):и затем включается аж при 70 гр., хотя должен включаться раньше (при более высокой температуре)
Где написано, что он "должен" ?

У этого котла есть время блокировки горелки и в ходе этого времени теоретически она может остыть хоть до любой температуры.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

apach вам тепло в доме?
если да то не трогайте оборудование
хотя если ставят 85 то интересно мощность сэкономили или утепление?

Добавлено спустя 44 секунды:
хотя возможно секции радиаторов зажали :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

apach
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 09:26
Репутация: 0

Сообщение apach »

аристошка
Здравствуйте, в том-то и дело, что в доме прохладно. Площадь дома - 240 м. кв., секций радиаторов в каждой комнате с огромным запасом. Например, в комнате площадью 20 м. кв. - 30 секций алюминия (не легкого - килограммового). Радиаторы прогреваются почти равномерно, может быть последние чуть прохладнее. Система двухтрубная, через гидрострелку, на каждый этаж свой насос. Лежаки - ПП 32.
Ставлю на котле 85 гр., дома - дубарь (20 гр.), за окном - 25 гр.
Дом очень быстро теряет тепло, стены из силикатного кирпича, хоть и толщиной 2,5 кирпича. Единственный выход - утеплять весь дом снаружи, но на это пока денег не хватает.
Но, мне кажется, котел все-таки должен включаться чуть раньше

Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Vaillant Group Rus
Спасибо за ответ, не могли бы Вы подсказать время блокировки и можно ли его уменьшить? На котлах версии 17 изначально стоит великоватое время блокировки, которое меняется параметром d, но там хоть в инструкции об этом написано. А у меня котел предыдущей версии.И, честно говоря, в инструкции об этом ничего не нашел, может, плохо искал.
Если бы котел работал с дельтой 5-8 градусов, думаю, в доме было-бы теплее.
А сейчас получается: нагрелся до 85, отключился, включился при 70 гр., по инерции еще остыл до 65 и только потом температура начинает расти.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

А где вы живете?
Маркировочное оборудование www.data-by.by

apach
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 09:26
Репутация: 0

Сообщение apach »

Джордано
Здравствуйте, живу в Оренбургской области

Аватара пользователя
yield
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 28 апр 2011, 17:37
Репутация: 0

Сообщение yield »

подробное фото котельной выложите пожалуйста.

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Градусо-сутки отопительного периода 5600
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С -31
Приведенное сопротивление теплопередаче конструкций (стена) не менее Ro, м2 . оС/Вт 3,5
К-нт теплопроводности кирпичной кладки из керамического пустотного кирпича λ , Вт/(м. оС) 0,52
Термическое сопротивление R, (м2 . оС)/Вт = 0,65м/0,52 = 1,25 м2 . оС/Вт

Итого стена в три раза тоньше чем надо. :(
С отоплением, похоже, ок. На радиаторах блинчики жарить. 85С на подаче - ужас.
Утепляться!
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый вечер.

Что то тут не сходится: котёл 35 кВт, на подаче 85 градусов и эта температура до радиаторов доходит, дом 240 квадратов, но в комнате температура низкая, но при этом котёл всё токи выключается догревая до 85 градусов. Неужели никто не понимает, что тут не в теплопотерях проблема, а в площади теплообменных приборов в помещении, если даже автор темы утверждает, что их достаточно.

Если бы радиаторов хватало, но дом бы терял много тепла, то котёл бы не выключаясь давал эти 85 градусов, потому как величина модуляции от 70 до 100% (25 - 35 кВт) ему это позволили бы.

Если он выработал тепло, но выключился, это означает, что тепло плохо рассеялось по помещениям и он даже на минимуме не смог дальше работать, то есть даже минимума в данный момент много, значит дому в 240 квадратов много 70 % (25 кВт) мощности котла. Есть конечно ещё вероятность, что котёл не настроен по минимальной мощности на горелке.

Я согласен, каждый дом имеет свои теплопотери, в данном случае у вас теплопотери большие. Но именно радиаторы покрывают потери тепла в доме и в вашем случае мощность радиаторов спроектирована не правильно, их мало!
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

А какая температура возвратки радиаторных петель и котла?
Топитесь первый год?

Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Vaillant Group Rus писал(а):Что то тут не сходится: котёл 35 кВт, на подаче 85 градусов
Гидрострелка коротит, как вариант.
В любом случае это не нормально - 40ка ватный котел с подачей 85С в доме 240кв.
И радиаторы вместо стен. :D
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Джордано писал(а):И радиаторы вместо стен.
Согласен. Но это уже вопрос к проектировщику, который рисовал дом и выбирал пирог стены дома. Или к строителю, который возможно где то допустил отклонение при стройке и получилась плохая теплоизоляция дома.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
Джордано
Мастер
Мастер
Сообщения: 1045
Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
Репутация: 53
Откуда: Минск
Контактная информация:

Сообщение Джордано »

Согласен. :D
Маркировочное оборудование www.data-by.by

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

сколько умных слов... вот меня допустим интересует, а с чего вообще 40!! кВт на 240 кв? с чего такой запасец?? И таки Вайлант он будет отключаться, перекос ну совсем дикий))) Утепляться однозначно!!! это даже у нас на Кубани понятно :lol: :lol:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

короче все таки сарайчик :mrgreen:
кровлю смотрите как утеплена
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии