Тема: Неисправность котла протерм гепард 23

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Неисправность котла протерм гепард 23

Сообщение Димас » 10 янв 2017, 20:03

При включении горячей воды происходит нагрев до определенной температуры и отключение на несколько секунд, и так повторяется как будто контрастный душ. Нет постоянного горения на выставленной температуру. Помогите советом,в чем причина
Последний раз редактировалось @lex 28 янв 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Димас
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 19:45


Сообщение Code » 10 янв 2017, 22:16

Насос работает? Циркуляция есть?
Code
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28

Сообщение Vaillant Group Rus » 10 янв 2017, 22:20

ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Откуда: Москва

Re: Неисправность котла протерм гепард 23

Сообщение Димас » 11 янв 2017, 11:37

Воду выставлял и на 40, 45, 60 без разницы. А при включении горячей воды дисплей показывает только давление в системе, температу не показывает в этот момент.
Димас
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 19:45

Сообщение аристошка » 11 янв 2017, 12:14

котел новый или как?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии
аристошка
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Откуда: Волжская Булгария

Сообщение Vaillant Group Rus » 11 янв 2017, 13:49

Советую обратиться в АСЦ Протерм. У вас вероятно не настроен котёл или есть отложения накипи или грязи в теплообменнике. Более точно можно будет определить после диагностики работы котла.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Откуда: Москва

Re: Неисправность котла протерм гепард 23

Сообщение Димас » 11 янв 2017, 17:43

Котел новый, год работал просто на отопление, неделю назад подал горячую воду и вот такая проблема.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
А насос же один и на отопление и на ГВС? Отопление работает насос качает.
Димас
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 19:45

Сообщение oleg21au6 » 12 янв 2017, 00:09

oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Re: Неисправность котла протерм гепард 23

Сообщение Димас » 12 янв 2017, 10:41

Давление в системе 1,8 bar
Димас
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 19:45

Сообщение РоманМ » 12 янв 2017, 10:53

в системе какой?
какое давление ХОЛОДНОЙ воды на входе в котел и нет ли изменений при протоке?

Добавлено спустя 49 секунд:
опять таки котел какой турбо атмо?
кто настраивал и было ли сие эпическое действо?
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Re: Неисправность котла протерм гепард 23

Сообщение Димас » 12 янв 2017, 21:55

Давление холодной воды на входе 4 кг, настройка давления в котле при заполнении 1,8 , наладки котла перед пуском не было. С магазина и в работу
Димас
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 19:45

Сообщение oleg21au6 » 12 янв 2017, 22:07

oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение promo174 » 14 янв 2017, 22:24

Так то газовый клапан имеет заводскую настройку на природный газ
promo174
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 12:19

Сообщение oleg21au6 » 14 янв 2017, 22:51

oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Сообщение РоманМ » 15 янв 2017, 00:09

рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Re: Неисправность котла протерм гепард 23

Сообщение Димас » 16 янв 2017, 15:01

Приезжала газовая служба проверили настройки, все нормально. Пошевелили датчик температуры при них вроде не выключался как раньше. Когда уехали опять тоже самое.
Димас
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 19:45

Сообщение Vaillant Group Rus » 16 янв 2017, 18:41

ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Аватара пользователя
Профи
Профи
 
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Откуда: Москва

Re: Неисправность котла протерм гепард 23

Сообщение Ortodox » 21 янв 2017, 00:06

Ortodox
Любитель
Любитель
 
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 26 янв 2010, 23:52

Сообщение alextt » 26 янв 2017, 20:28

газовая служба здесь не поможет :(
alextt
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 23:38

Re: Неисправность котла протерм гепард 23

Сообщение Sергеy » 12 мар 2019, 22:50

Здравствуйте. Котёл протеом гепард 23 проработал год, стал подтекать трёхходовой клапан и подтянул за собой привод. Специалисты из сервиса сказали, что запчасти ждать неделю (по гарантии!). Какие ещё у этого котла вылезают неисправности чтобы запостись запчастями на случай поломки?
Sергеy
 

След.

Вернуться в Protherm

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: инверт и гости: 3

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК