Обсуждение по электрокотлам Protherm Скат 6-28 кВт 13 серия

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый день.
k12345 писал(а):скат 9. журчание в насосе. как исправить?
Грамотный расчет системы отопления на стадии проектирования и установка внешнего байпасного клапана решает вопрос шума в системе отопления и в насосе.
ООО "Вайлант Груп Рус"

k12345
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 окт 2017, 08:04
Репутация: 0

Сообщение k12345 »

Vaillant Group Rus писал(а):Грамотный расчет системы отопления на стадии проектирования и установка внешнего байпасного клапана решает вопрос шума в системе отопления и в насосе.
У меня в системе шума нет, а вот в насосе журчит как водопад. Воздух везде стравлен. Автовоздушник на насосе открыт. Что еще можете предложить?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ничего. примите как данность
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

k12345
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 окт 2017, 08:04
Репутация: 0

Сообщение k12345 »

У всех что-ли так журчит?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

k12345
нет, только вам так повезло))), попробуйте заглушку на валу приоткрыть протравить воздух, еще давление поднять до двойки может выскочит пузырек)))) удачи
рррр-разобррраться... и не поломать...

k12345
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 окт 2017, 08:04
Репутация: 0

Сообщение k12345 »

Спасибо РоманМ поднял давление до 2ки журчание прекратилось. А вобще то эти котлы от 1ки должны работать.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

k12345
На здоровье! :mujik:
k12345 писал(а):А вобще то эти котлы от 1ки должны работать.
Хех, не путай божий дар с яичницей! они и работают не так ли..только журчат))))
Я тебе вообще такой крамольный мысль скажу - они и на 0.5 неплохо работают))))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ответить