Тема: Protherm 30 klom слишком высокая температура теплоносителя

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: RUZALIN, Vaillant Group Rus

Protherm 30 klom слишком высокая температура теплоносителя

Сообщение loginza26705 » 07 мар 2017, 10:21

на видео приведены показания котла Protherm 30 klom
Смотреть на youtube.com

1) температура в доме постоянно 25-27 градусов Цельсия, это не комфортно для моей семьи, хотелось бы установить на 21-23.
2) котел включается каждые 5-7 минут и греет воду от 74 до 80 градусов(занимает это 2-4 минуты),
3)батареи чугунина, трубы где дюйм, где 2".
4)дом находится около Екатеринбурга
5)Площадь дома основное здание 170 квадратов (2 этажа, порядка 100 чугунных секций на дом), подвал 100 квадратов(приборов отопления нет), гараж 50 квадратов(2 трубы на 100 мм на 5 м длинной).
6) есть внутренний терморегулятор, у него в начале зимы перестал гореть диод, вопрос в нем? под замену? как проверить?
7) потребление газа выросло с 500-600 до куб м в 2015/2016 до 900 куб м в 2016/2017.
8) после котла стоит водонаграватель (сейчас с него вода не берется)


Вопросы
1) хотелось бы настроить на рабочую температуру теплоносителя 50-55 градусов.(ну край 60).это возможно?
2) нормальный ли это цикл постоянные включения и выключения?
3)есть ли смысл установки внешнего термодатчика? снизит ли это потребление?

ЗЫ видео можно посмотреть только на youtube https://youtu.be/_lfCrI0886o
loginza26705
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 10:00

Сообщение oleg.dmitrievic » 07 мар 2017, 10:36

а подключено то это все как?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
 
Сообщения: 9086
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Откуда: Чехов МО

Re:

Сообщение loginza26705 » 07 мар 2017, 11:25

oleg.dmitrievic писал(а):а подключено то это все как?

есть правая сторона дома(фасад), левая сторона (обращена во двор) и гараж
подача теплоносителя есть подающая труба и обратная с каждой стороны, радиаторы подключаются параллельно.

это является ответом на ваш вопрос?
loginza26705
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 10:00

Сообщение oleg21au6 » 07 мар 2017, 13:53

loginza26705 писал(а):есть внутренний терморегулятор, у него в начале зимы перестал гореть диод, вопрос в нем? под замену? как проверить?

при нагреве до нужной температуры контакт в нем разрывается при остывании ниже заданной контакт замыкается и дает команду котлу на включение.
Температуру на котле Вы можете поставить хоть 50, хоть 60..только надо учитывать что в холодный период этого значения может не хватить для нагрева Вашего дома, так что лучше при комнатном термостате держать температуру в районе 80.
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22


Вернуться в Protherm

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: NEF6ses, инверт и гости: 8

Реклама на форуме     |     Реклама на сайте СОК