Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС

Сообщение sypersava » 16 май 2017, 20:52

Подскажите как решить проблему с ГВС, живу в селе, давление водопровода - 1 атм до 1,5. Если на полную открутить кран - то горячая вода нормально идет, а душ видимо нехватает давления и начинает тактовать. Пробовал поднимать температуру ГВС на котле, но это непомагает. Жалею что снял колонку бошевскую - там все нормально грело, но она дымная, а дымоход я разобрал ). Какие есть варианты? Может можно как то подстроить котел? Или нужно какойто насос ставить?
sypersava
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 май 2017, 18:30


Сообщение oleg21au6 » 16 май 2017, 21:16

sypersava писал(а): Какие есть варианты? Может можно как то подстроить котел? Или нужно какойто насос ставить?

1. Правильно отстроить минимальное и максимальное давление на газовом клапане
2. Если не поможет, то поставить повышающий насос на ГВС....что то типа UPA 15-90 или Wilo PB-088(200,201...)
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22

Re: Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС

Сообщение sypersava » 17 май 2017, 13:34

Спасибо за подсказку. Поменял параметр максимальной мощности горелки при подогреве ГВС, при 50 гр. Уже не тактует, но при 40 начинает. Проверил расход воды - душ даёт 4л вроде бы нормально. Ещё наверно надо понижать.
sypersava
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 май 2017, 18:30

Re: Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС

Сообщение РоманМ » 19 май 2017, 12:16

sypersava писал(а):Спасибо за подсказку. Поменял параметр максимальной мощности горелки при подогреве ГВС, при 50 гр. Уже не тактует, но при 40 начинает. Проверил расход воды - душ даёт 4л вроде бы нормально. Ещё наверно надо понижать.

ЭХ! 4 литра это НЕ нормально, а очень мало котел и будет тактовать..
котел слишком мощный для этого расхода, ставьте насос подкачки
рррр-разобррраться... и не поломать...
РоманМ
Аватара пользователя
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Откуда: Краснодар

Сообщение oleg21au6 » 19 май 2017, 15:03

sypersava писал(а):Поменял параметр максимальной мощности горелки при подогреве ГВС, при 50 гр

немного не то...надо отстроить на газовом клапане чтоб он мог выдавать минимальное давление...то что Вы сделали это просто занизили максимальную мощность на нагрев ГВС
oleg21au6
Мастер
Мастер
 
Сообщения: 1163
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22