Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС
Подскажите как решить проблему с ГВС, живу в селе, давление водопровода - 1 атм до 1,5. Если на полную открутить кран - то горячая вода нормально идет, а душ видимо нехватает давления и начинает тактовать. Пробовал поднимать температуру ГВС на котле, но это непомагает. Жалею что снял колонку бошевскую - там все нормально грело, но она дымная, а дымоход я разобрал ). Какие есть варианты? Может можно как то подстроить котел? Или нужно какойто насос ставить?
Re: Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС
Спасибо за подсказку. Поменял параметр максимальной мощности горелки при подогреве ГВС, при 50 гр. Уже не тактует, но при 40 начинает. Проверил расход воды - душ даёт 4л вроде бы нормально. Ещё наверно надо понижать.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Protherm Pantera 25 KTV тактует ГВС
ЭХ! 4 литра это НЕ нормально, а очень мало котел и будет тактовать..sypersava писал(а):Спасибо за подсказку. Поменял параметр максимальной мощности горелки при подогреве ГВС, при 50 гр. Уже не тактует, но при 40 начинает. Проверил расход воды - душ даёт 4л вроде бы нормально. Ещё наверно надо понижать.
котел слишком мощный для этого расхода, ставьте насос подкачки
рррр-разобррраться... и не поломать...