Тема: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: RUZALIN, Vaillant Group Rus

как настроить эквитермический режим отопления protherm klom

Сообщение Denismode » 25 ноя 2017, 20:52

Подключил наружный датчик к котлу protherm klom v.17 с жк дисплеем, но немогу найти настройки эквитермического режима. В этой новой, 17 версии в инструкции, что идет с котлом, нет об этом ни слова, в отличии от 16 версии. Но от 16 версии настройки не подходят. Как зайти в режим установок кривых Р и Е, кто - нибудь в курсе?
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:22, всего редактировалось 1 раз.
Denismode
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 ноя 2017, 20:41

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение loginza27511 » 26 ноя 2017, 18:50

Denismode писал(а):Подключил наружный датчик к котлу protherm klom v.17 с жк дисплеем, но немогу найти настройки эквитермического режима. В этой новой, 17 версии в инструкции, что идет с котлом, нет об этом ни слова, в отличии от 16 версии. Но от 16 версии настройки не подходят. Как зайти в режим установок кривых Р и Е, кто - нибудь в курсе?

Вам необходим параметр D43 - угол наклона кривой отопления и D45 - начальная точка отопления (температура, при которой начнется работа отопление) в зависимости от уличной температуры.
loginza27511
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 ноя 2017, 18:40

Сообщение воркутянин » 26 ноя 2017, 19:03

Вам нужен датчик с артикулом 0020040797 для этой версии котла. У Вас такой?
воркутянин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 22:50
Откуда: Самара

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение Denismode » 27 ноя 2017, 20:15

У меня eqs10, вроде такой и он определился. Это я понял, потому что исчезла возможность вручную выставлять температуру ОВ.

Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?
Denismode
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 ноя 2017, 20:41

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение воркутянин » 28 ноя 2017, 21:17

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm klom
Спасибо за ответ, это я нашел. Теперь не совсем понятно, что значит точка d-45. У меня задача выставить минмальную температуру отопления, на время пока идут отделочные работы. Для этого, я так понимаю нужно выставить минимальное значение крутизны 0.2. и точку d-45 на минимальные 15?[/quote]

Да. Или ограничить температуру нагрева теплоносителя при работе на отопление.
воркутянин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 22:50
Откуда: Самара

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение Denismode » 29 ноя 2017, 07:39

А это где, простите?
Denismode
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 ноя 2017, 20:41

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение воркутянин » 29 ноя 2017, 17:53

Denismode писал(а):А это где, простите?

Параметр D71
воркутянин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 22:50
Откуда: Самара

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение Denismode » 29 ноя 2017, 19:34

При много благодарен!
Denismode
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 ноя 2017, 20:41

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение воркутянин » 29 ноя 2017, 19:38

Denismode писал(а):При много благодарен!


Не за что. Главное, чтобы помогло. :D
воркутянин
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 22:50
Откуда: Самара

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение IgorZet » 26 дек 2017, 21:51

Господа, подскажите а как в эти параметры D войти?
Вообще есть ли какая то более расширенная инструкция по работе с этими параметрами?
IgorZet
 

Re: как настроить эквитермический режим отопления protherm k

Сообщение Aoso » 14 янв 2018, 22:59

спасибо за инфу
Aoso
Претендент
Претендент
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 00:21


Вернуться в Protherm

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7