Столкнулся с проблемой, после розжига котла примерно через 30 сек выскакивает ошибка F83. Если перезапустить котел то раза со второго-третьего он проскакивает это место, и работает около суток. После чего выскакивает опять ошибка. К сожалению, момент не поймал, но видимо, опять же во время розжига.
Что уже пробовал делать:
1. Спускал воздух из системы, его и не было.
2. Проверял датчики (NTC2 и NTC5), менял их местами и заменял на новые.
3. Смотрел температуру на датчиках в момент отключения она не высокая 35-50 градусов. Разница температур между датчиками 4-7 градусов.
Ошибка F83 котел Protherm 23 MTV
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день.
Настраивал ли при запуске или при плановом ТО котла кто нибудь минимальное давление газа на горелке? Возможно у вас малое давление газа на горелке. Это может быть по причине не правильной настройки газового клапана, засорения газовой трубки или с низким давлением газа в динамике.
Настраивал ли при запуске или при плановом ТО котла кто нибудь минимальное давление газа на горелке? Возможно у вас малое давление газа на горелке. Это может быть по причине не правильной настройки газового клапана, засорения газовой трубки или с низким давлением газа в динамике.
ООО "Вайлант Груп Рус"