Здравствуйте! Прошу советов и замечаний по разработанному мной проекту СО для гаража - хозблока – мастерской.
Система СО однотрубная замкнутая, комбинированная (ЕЦ и ПЦ). ТТ Котел-печь – Бренеран-Акватэн 18 кВт, Тепловой аккумулятор (или буферная емкость, если угодно), заводской накопительный бойлер Штибель Элтрон на 400 л. с установленным ТЭНом на 2 кВт. Площадь первого этажа – 75 кв.м. Есть еще полумансарда, подкрышное пространство, площадь – 45 кв.м., где будут установлены две отопительные батареи и ТА. Переход магистрального трубопровода под двускатной крышей на другую сторону строения связан с расположением окон и дверей. В верхней точке магистрального трубопровода расположен бачок-воздухосборник с автоматическим воздухоудалителем. Расширительный мембранный бак СО предполагаю установить литров на 100-120. Циркуляционный насос наверное Грундфос 32/60. Теплоноситель – вода.
Когда система находится в режиме ЕЦ (рис.1), теплоноситель циркулирует по трубопроводам и батареям под действием разности температур. Часть теплоносителя проходит через ТА сверху вниз через балансировочный вентиль и прогревает его. Вечером, когда топливо в котле сгорает, в подающем трубопроводе понижается температура, с датчика подается команда на два трехходовых вентиля и циркуляционный насос. Система отопления становится ПЦ (рис.2). Теплоноситель начинает циркулировать через котел и ТА снизу вверх. Включается ТЭН ТА. Таким образом в ночное время можно поддерживать приемлемую температуру в СО. Меня только смущает существующие входной и выходной диаметры патрубков ТА – 25мм.
Как думаете, проект годится для воплощения? И, если можно, советы, какие применить трехходовые клапана и датчик температуры?
Комбинированная (ЕЦ и ПЦ) СО для гаража-хозблока-мастерской
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Комбинированная (ЕЦ и ПЦ) СО для гаража-хозблока-мастерской
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
1. Установленный вверху ТА работать не будет, по закону физики. Однозначно!
Для работы системы с ЕЦ, нужно чтоб центр охлаждения теплоносителя был выше, чем центр нагрева (хранения). И посчитайте по школьной физике, сколько тепла сможете запасти, - вас это разочарует... Самый лучший ТА - массивные строительные конструкции!
2.

2.
правильно смущает. Гравитационные напоры невелики и придушить циркуляцию очень даже запросто. В этом смысле стояки ДУ20 лучше увеличить...Ухват писал(а):Меня только смущает существующие входной и выходной диаметры патрубков ТА – 25мм.
Лучшее решение - стандартное решение....
Для работы системы с ЕЦ, нужно чтоб центр охлаждения теплоносителя был выше, чем центр нагрева (хранения)
Что касается стояков к батареям Ду-20, то можно и увеличить до Ду-25, по необходимости...
В заводском накопительном баке Штибель Элтрон внутренняя поверхность покрыта эмалью, и патрубки вварены Ду-25. Если их переваривать - это значит нарушать конструкцию бака.BAXI-Ural писал(а):
Минуточку!Как видно из моего, пусть не совершенного рисунка, ТА находится достаточно высоко, то есть именно и является центром охлаждения по отношению ко всей остальной СО (радиаторы отопления). И это будет до тех пор, пока он не прогреется. А затем включается режим ПЦ, циркуляционный насос, и теплоноситель начинает двигаться снизу вверх через ТА, и включается встроенный ТЭН.
![]()
И потом, ребята, это же не жилое строение! Особых требований к температурному режиму нет
BAXI-Ural писал(а):правильно смущает. Гравитационные напоры невелики и придушить циркуляцию очень даже запросто. В этом смысле стояки ДУ20 лучше увеличить...
Что касается стояков к батареям Ду-20, то можно и увеличить до Ду-25, по необходимости...

-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Извините! Пропустил, что через ТА у Вас гоняет насос...
Но все равно - физика есть физика. Предположим ваши теплопотери .... 8 кВт (зима, январь). За 8 часов будет 64 квт/ч - или примерно 55 Мкалл. Ваш ТА приостывании на 50С (!) даст только 20 Мкалл. Еще попробуй сними!
На мой взгляд, коль уж дрова, лучше теплоаккумулирующие печи-голандки, а мансарду догревать электроконвекторами. Заодно и уход от замерзающего теплоносителя...
Но все равно - физика есть физика. Предположим ваши теплопотери .... 8 кВт (зима, январь). За 8 часов будет 64 квт/ч - или примерно 55 Мкалл. Ваш ТА приостывании на 50С (!) даст только 20 Мкалл. Еще попробуй сними!
На мой взгляд, коль уж дрова, лучше теплоаккумулирующие печи-голандки, а мансарду догревать электроконвекторами. Заодно и уход от замерзающего теплоносителя...
Лучшее решение - стандартное решение....