Сообщение RUZALIN »

кударец писал(а): При средней перерабатываемости одного насоса 25/60 в среднем 2,5 м3. котловой насос 25/70 не осилит перерабатываемую кубатуру 3-ех насосов 25/60
Я бы хотел понять смысл написанного :|
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

кударец
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 22:36
Репутация: 0

Re: Помогите собрать отопление

Сообщение кударец »

да , уважаемый друг! Солидарен с вами, но в схеме которую мне представила компетентная фирма, указаны маркировки насосов Вило 25/70 котел - гидроразделитель. Первый этаж - 160кв. ЦН Вило 25/60. Второй этаж аналогичный, тоже ЦН Вило 25/60. Бойлер косвенного нагрева, тоже 25/60. (бойлер 300лит). Мои предположения - ЦН Вило 25/70 котел гидроразделитель. Первый этаж ЦН Вило 25/40. Второй этаж ЦН 25/40. Бойлер косвенного нагрева 25/40.(или чуть поменьше) Ваши соображения на счет этого.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Зачем соображать, надо считать всё это, теплопотери, гидравлика. Тогда можно спокойно и насосы подбирать.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

кударец
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 22:36
Репутация: 0

Re: Помогите собрать отопление

Сообщение кударец »

При приблизительных подсчетах насосы контуров СО подходят (можно отрегулировать скоростями). А вот с бойлером затрудняюсь. Как подсчитать?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

На бойлер как раз 25/60 хватает.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

кударец
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 22:36
Репутация: 0

Re: Помогите собрать отопление

Сообщение кударец »

А как ты это расчитал? Поделись :?

кударец
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 22:36
Репутация: 0

Re: Помогите собрать отопление

Сообщение кударец »

25/70 на гидроразделитель при 50кв не маловато ли? Если на бойлер 25/60

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

У вас котёл 50 кВт, при дельте 15 градусов требует расход через себя 2.9 кубометров в час. Учитывая что будет стрелка и на котловом контуре сопротивление будет не большое, то вам хватит для котлового контура и насоса Грюндфос(смотрю его характеристики) 25/60.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

кударец
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 янв 2012, 22:36
Репутация: 0

Re: Помогите собрать отопление

Сообщение кударец »

А на бойлер тоже ставить 25/60, там ведь тоже сопративление маленькое?

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Да, на бойлер тоже.

А для контуров уже надо считать. И не смотрите тупо на номиналы насосов, один и тот же насос, нагруженный на разные сопротивления будет выдавать разный расход.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение slava7903 »

RUZALIN писал(а):
кударец писал(а): При средней перерабатываемости одного насоса 25/60 в среднем 2,5 м3. котловой насос 25/70 не осилит перерабатываемую кубатуру 3-ех насосов 25/60
Я бы хотел понять смысл написанного :|

События происходят на теплопереробатывающем заводе!)))))) :mrgreen:
Нафига вам разделитель?)))-пихаете его куда надо и не надо!)) :mrgreen:

Ответить