Нужна помощь с двухтрубной системой
Уважаемые специалисты, планирую замену в 2-х комнатной квартире центрального отопления на автономное (газ). Металлопластик на прессфитингах, магистраль 20-ой, отводы на радиаторы 16-ой. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить последний радиатор в системе? Нужно ли ставить переходник с 20 на 16 или можно просто подключить к 20-ке? И еще. Можно тянуть всю магистраль 20-ой трубой, есть ли смысл до первого радиатора поставить 26-ю. Спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re: Нужна помощь с двухтрубной системой
VitaliySkr писал(а):Уважаемые специалисты, планирую замену в 2-х комнатной квартире центрального отопления на автономное (газ). Металлопластик на прессфитингах, магистраль 20-ой, отводы на радиаторы 16-ой. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить последний радиатор в системе? Нужно ли ставить переходник с 20 на 16 или можно просто подключить к 20-ке? И еще. Можно тянуть всю магистраль 20-ой трубой, есть ли смысл до первого радиатора поставить 26-ю. Спасибо.
Пресса на центральное отопление ставить ЗАПРЕЩЕНО! Только что приехали с объекта, завтра новый.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Mij-gan писал(а):Другой человек
Ну так ведь:VitaliySkr писал(а):центрального отопления на автономное

- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 19:47
- Репутация: 0
Re:
Большое спасибо за схему. Но дело в том, что материал уже закуплен, и вопрос в том как при 20-й магистрали подключить последний радиатор (все остальные через тройник 20*16*20), а вот уголков переходных 20*16 я не встречал. Ставить после уголка 20*20 переходник 20*16 или просто подключить 20-ой трубой?ed777 писал(а):примерно так
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Re:
А вот это вопрос спорный. Кроме объема для радиаторов существует минимальный потребный объем для котла...ed777 писал(а):Максимум - "20" до первого радиатора, а дальше со спокойной совестью тянуть "16". Хватит за глаза
Лучшее решение - стандартное решение....
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 19:47
- Репутация: 0
Re:
Все ясно. Спасибо. Тема исчерпана.ed777 писал(а):Под вентиля на радиаторы переходники тоже закуплены? Если да, то ставь переход 20*16 и подводи к посленему трубу так-же, как и к остальным - "16" трубой.
-
- Претендент
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 фев 2012, 11:30
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Нужна помощь с двухтрубной системой
Лично я рекомендовал на радиаторы ставить краны с предварительной настройкой и между подачей и обратной магистралью врезать байпасную линию с перепускным клапаном.Из своего личного опыта термостатические клапана и балансировка системы дает экономию до 30%.В настенных котлах насосы циркуляционные имеют регулировку,но даже на самой меньшей настройке из-за избытка появляется шум на радиаторных клапанах если конечно насос на имеет автоматической регулировки мощности.