Всем привет.Есть двухэтажный дом,длинна 35м,ширина 15м,48 батарей.Задача:необходимо поменять отопление.Сложность:нет подвала.Планируется однотрубная разводка (так называемая ленинградка),диагональное подключение радиаторов.Труба PPR D63,подводка к радиаторам PPR D25.Отсюда вопрос,всели радиаторы протянет?
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- mamont7176
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 17 авг 2012, 22:09
- Репутация: 0
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Re: Ленинградка
А что будете делать если вдруг не получится, что будете долбить и как оправдываться, где брать деньги на переделку системы. Если вы хотите вести 63 трубой у вас разве 2 трубы по 32 не пройдут?
- mamont7176
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 17 авг 2012, 22:09
- Репутация: 0
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Re: Ленинградка
А кто делать то будет спросите у этих спецов, ну конечно если они грамотные. Я не сильно уверен, что 1000 кватт можно через 63 ППР пропустить, пусть даже разделив на 2 рыла - по 500 кватт - верится с трудом. Ну это приблизительный расчет.
Re: Ленинградка
во блинFor2na писал(а):Я не сильно уверен, что 1000 кватт .

Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Re: Ленинградка
Там уже функционирует отопление и как сделано? И какой трубой? Как я понимаю у вас там ТСЖ или обслуживающая кампания, у вас что нет инженеров, как вы работаете?mamont7176 писал(а):Всем привет.Есть двухэтажный дом,длинна 35м,ширина 15м,48 батарей.Задача:необходимо поменять отопление.
- mamont7176
- Претендент
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 17 авг 2012, 22:09
- Репутация: 0
Re: Ленинградка
Так через 50е железо же идет.А у железа скорость розлива ниже почти в половину.Правда там разводка смешанная,подача с чердака а обратка под полом идет.Еще есть плюсик,небольшой но есть.В доме нет элеватора,а значит нет подмеса более холодной воды.For2na писал(а):А кто делать то будет спросите у этих спецов, ну конечно если они грамотные. Я не сильно уверен, что 1000 кватт можно через 63 ППР пропустить, пусть даже разделив на 2 рыла - по 500 кватт - верится с трудом. Ну это приблизительный расчет.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
-
- Любитель
- Сообщения: 374
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
- Репутация: 12
- Откуда: КМВ г.Минеральные Воды
Re: Ленинградка
Ну ошибся, 35*15*2=1050 кв.м приблизительно 100кватт,
учитывая, что
учитывая, что
,то можно сделать вывод, что 63 трубы вам должно хватить.mamont7176 писал(а):Правда там разводка смешанная,подача с чердака а обратка под полом идет