Двухтрубная система отопления - нужен совет

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Двухтрубная система отопления - нужен совет

Сообщение nacTyx »

Добрый день,

Форумчане не пинайте сильно,пожалуйста, много почитал, попробовал все нарисовать. Подскажите правильно ли?

Интересует:
1. Правильно ли выбрал диаметр трубы как для СО так и для ГВС.
2. Правильно ли сделано подключение к котлу
3. СО правильно организовал?

Все схемы во вложении.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Работать будет - если и есть какие то недочеты, то они не критичные.
я бы посоветовал все фасонные части и арматуру (обр.клапан, грязевик, шар.кран и пр) лучше взять латунную, хорошего производителя.
изз ППР гамно

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

Dim@ писал(а):Работать будет - если и есть какие то недочеты, то они не критичные.
Спасибо и все таки не будет ли котел и насос сильно напрягаться по воводу 25 трубы на СО и ГВС?
Dim@ писал(а): я бы посоветовал все фасонные части и арматуру (обр.клапан, грязевик, шар.кран и пр) лучше взять латунную, хорошего производителя.
изз ППР гамно
Спасибо. Учтем!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

nacTyx писал(а):Спасибо и все таки не будет ли котел и насос сильно напрягаться
думаю насосу паралельно
единственное вам прийдется отбалансировать систему при запуске

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

Dim@ писал(а): думаю насосу паралельно
Понял
Dim@ писал(а): единственное вам прийдется отбалансировать систему при запуске
Где почитать об этом? Что такое отбалансировать?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

взять в руки шестигранник и прижать на обратном вентиле ближлежащие к котлу радиаторы, что бы наиболее удаленные от котла тоже хоть чучуть грелись ))

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Отбалонсировать радиаторы при помощи вентилей на радиаторах, да и я бы добавил бы секций в прихожей, да и попутка у вас бы пошла бы взамен тупиковой.

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

Dim@ писал(а):взять в руки шестигранник и прижать на обратном вентиле ближлежащие к котлу радиаторы, что бы наиболее удаленные от котла тоже хоть чучуть грелись ))
Все понятно, спасибо. Это сделаем не вопрос!

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

For2na писал(а):да и я бы добавил бы секций в прихожей,
Хорошо, сделаем.
For2na писал(а): да и попутка у вас бы пошла бы взамен тупиковой.
Т.е контур соединить?

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

У вас дом из чего построен, и радиаторы как по мощности подбирались. Да и теоретически не обязательно вам от котла 32 трубой выходить, по мощности ваших радиаторов вам и 25 трубы должно хватать.

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

For2na писал(а):У вас дом из чего построен, и радиаторы как по мощности подбирались. Да и теоретически не обязательно вам от котла 32 трубой выходить, по мощности ваших радиаторов вам и 25 трубы должно хватать.
Правая часть - Одна часть сруб, левая пристрой из кирпича. Радиаторы подбирал исходя что биметал одна секция на 2 кв. метра и дальше по площади.

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Скорее всего вам надо добавить секций, я сам с юга, но я бы и то больше поставил. Вам надо специалиста найти чтоб посчитал ваши тепло потери. Да и можно хотя бы на некоторые батареи термоголовки поставить.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

For2na писал(а):Скорее всего вам надо добавить секций, я сам с юга, но я бы и то больше поставил. Вам надо специалиста найти чтоб посчитал ваши тепло потери.
Нету тут таких, глубика мать ее.
For2na писал(а): Да и можно хотя бы на некоторые батареи термоголовки поставить.
Вот это точно не надо.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

А зачем на последней заужать подачу и обратку?

Аватара пользователя
Димс
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 14 янв 2009, 01:23
Репутация: 4
Откуда: г.Ростов-на-Дону

Сообщение Димс »

между котлом и грязевиком по отоплению- не хватает крана! Иначе при обслуживании грязевика, расширительный бак котла о себе напомнит!!! )
32 труба до первых тройников- правильно.
Секция на два квадрата- это от продавца из магазина? И зачем Вам биметалл?

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

Димс писал(а):между котлом и грязевиком по отоплению- не хватает крана! Иначе при обслуживании грязевика, расширительный бак котла о себе напомнит!!! )
Поправил, спасибо.
Димс писал(а): 32 труба до первых тройников- правильно.
Спасибо, понял
Димс писал(а): Секция на два квадрата- это от продавца из магазина? И зачем Вам биметалл?
Да, от него поганого :( Не знаю, все от продавца.

Аватара пользователя
Димс
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 14 янв 2009, 01:23
Репутация: 4
Откуда: г.Ростов-на-Дону

Сообщение Димс »

))) Это- страшные люди.
Фишка биметалла в высоком давлении на разрыв. Зачем Вам это? У вас "подрывной" в котле на 3 атм. Переплата неоправданная. Ориентируйтесь на тепловую мощность секции.

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

Димс писал(а):))) Это- страшные люди.
Фишка биметалла в высоком давлении на разрыв. Зачем Вам это? У вас "подрывной" в котле на 3 атм. Переплата неоправданная. Ориентируйтесь на тепловую мощность секции.
Дом отец строит, и уже давно видимо по наводке купил этот биметалл, я вот тока влез туда, пытался ему сказать что алюминия в принципе хватит, но он не в какую.

Аватара пользователя
Димс
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 14 янв 2009, 01:23
Репутация: 4
Откуда: г.Ростов-на-Дону

Сообщение Димс »

Диагональное подключение радиатора имеет более высокий КПД.

nacTyx
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:44
Репутация: 0
Откуда: Нижегородская область

Re:

Сообщение nacTyx »

Димс писал(а):Диагональное подключение радиатора имеет более высокий КПД.
Разные мнения на эту тему почитал и фотки от тепловизора смотрел. В принципе да, диагональ лучше но и низ-низ немного только уступает.

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»