воздухоотводчик в квартире дома
Застройщик в квартире последнего этажа на системе отопления установил воздухоотводчик, без расширительного бака, он периодически шипит и плюется водой.
На претензии приходят сантехники и только разводят руками со славами , если заглушить, то весь дом останется без отопления.
Скажите пожалуйста , есть ли какие нибудь нормы (может ГОСТ) на эту тему.
Дом без тех. этажа, на системе водоснабжения такая же картина.
На претензии приходят сантехники и только разводят руками со славами , если заглушить, то весь дом останется без отопления.
Скажите пожалуйста , есть ли какие нибудь нормы (может ГОСТ) на эту тему.
Дом без тех. этажа, на системе водоснабжения такая же картина.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Точно!Dim@ писал(а):поставьте воздухоотводчики фирмы Oventrop - c ними проблем нету
Но, сетку желательно.
- Kokoshino
- Профи
- Сообщения: 609
- Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
- Репутация: 14
- Откуда: Новосибирск
Еслиб у мну дома така фигня была, я б никого не спрашивал даже - можно -нельзя... краник поставил на всякий случай перед автоматическим воздухоотводчиком и привет...Другой человек писал(а):В централизованных системах запрещено ставить автоматические воздухоотводчики(СНИП). Но, если очень хочется, то перед воздухоотводчиком поставьте грязевик с мелкой сетк
- Другой человек
- Мастер
- Сообщения: 1494
- Зарегистрирован: 13 июн 2010, 13:58
- Репутация: 40
- Откуда: Моск.обл.
Re:
Подобный ответ просто обязан был появиться в этой ветке. Вот и имеем то, что имеем.Kokoshino писал(а):Еслиб у мну дома така фигня была, я б никого не спрашивал даже - можно -нельзя... краник поставил на всякий случай перед автоматическим воздухоотводчиком и привет...Другой человек писал(а):В централизованных системах запрещено ставить автоматические воздухоотводчики(СНИП). Но, если очень хочется, то перед воздухоотводчиком поставьте грязевик с мелкой сетк

Re:
Другой человек писал(а):В централизованных системах запрещено ставить автоматические воздухоотводчики(СНИП). Но, если очень хочется, то перед воздухоотводчиком поставьте грязевик с мелкой сеткой.
А не подскажите номер СНИПа или название ?
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 авг 2012, 16:43
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Уровень шума клапана
Ещё вопросы про эксплуатацию воздушного клапана, который указан автором ветки:
1. Какой уровень шума клапана при срабатывании?
2. Как часто (в среднем, оценочно, грубо для 7-и этажного дома) может срабатывать этот клапан?
1. Какой уровень шума клапана при срабатывании?
2. Как часто (в среднем, оценочно, грубо для 7-и этажного дома) может срабатывать этот клапан?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
пока воздух не выйдет, в принципе это во первых можно сказать разовая акция, во вторых краткосрочная. потом может в течении недели другой раз в день псыкнет, и то наврятли.