подскажите по схеме

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
alexsandrz
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 май 2008, 08:15
Репутация: 0

подскажите по схеме

Сообщение alexsandrz »

Имеется котел Attack P 25 вход/выход 1дюйм энергонезависимый. отопление сделано 54 трубой, подача сверху , обратка внизу, сделано по перриметру дома, в обратку врезан насос, Батареии чугунина . площадь порядка 100 кв. Дом 10*10 планирую поменять радиаторы и срезать трубы переварить на пластик. Вопрос можно ли сделать переход на трубу с 1 дюйма на меньшую и пластиковую или же надо гнать дюймовой

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Если оставлять гравитационную систему(без работы от насоса), то вряд ли получиться срезать металл и делать пластиком, если всё токи всегда будете систему гнать насосом, то можно заужать диаметр трубопровода, соответственно просчитав необходимый диаметр.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

alexsandrz писал(а):подскажите по схеме
Собственно,схема то где?

alexsandrz
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 май 2008, 08:15
Репутация: 0

Re: подскажите по схеме

Сообщение alexsandrz »

система закрытая , уже стоит насос.
От котла вверх идет магистраль опускаясь в каждой комнате к радиатору, всего 6 радиаторов в 3 х комнатах. Сделано по периметру дома.

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

alexsandrzУберешь стальные трубы будет дуть с углов.Вместо 1" с таким же сечением ПП - на подачу и обратку.К батареям 25ка.

alexsandrz
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 май 2008, 08:15
Репутация: 0

Сообщение alexsandrz »

почему будет дуть с углов?

касимов
Профи
Профи
Сообщения: 699
Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
Репутация: 23
Откуда: Касимов. Рязанская обл.

Сообщение касимов »

alexsandrz писал(а): дуть с углов?
ПП не греет.Периметр от сталинюги подогревался слегка,теперь не будет.Не критично,но почуется сразу.Прибавь к расчетным по паре секций,хотябы.

alexsandrz
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 май 2008, 08:15
Репутация: 0

Re: подскажите по схеме

Сообщение alexsandrz »

а как повлияет на работу котла то что объем воды уменьшиться в несколько раз. Сейчас воды залито дохера , когда сливал все грядки полил

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Сообщение Kokoshino »

alexsandrz писал(а):а как повлияет на работу котла то что объем воды уменьшиться в несколько раз.
Никак, лишь бы теплосъем и циркуляция была

alexsandrz
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 май 2008, 08:15
Репутация: 0

Сообщение alexsandrz »

спасибо за ответы

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»