Сообщение Dim@ »

Емкость бака = примерно 10% от объема системы. Если система 300литров то бак на 35литров

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Dim@ писал(а):Если система 300литров то бак на 35литров
Это РБ ,а надо ТА.Ответ для ТА в соседней теме.

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

bivis писал(а):подскажите как расчитать какой мне нужен аккум бак ,на 32 кв,в системе будет 300 литров воды,я про отополение,как это выщитывается???если несложно можете подсказать...по каким формулам<или по другому как..
bivis все зависит от того что вы от него хотите
да тут практически система ТА :mrgreen:
целых 300 литров
гугл в помощь
где то есть программа расчета ТА
искать лень :roll:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

чем больше - тем лучше. хоть в полторы тонны. зато как натопите, так натопите. :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

не совсем прав - чем больше бак - тем мощнее котел нужен.
примерный подбор 50л на 1квт мощности котла
если объем бака больше-то котел на одной загрузке не нагреет ТА до рабочей температуры

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну так я незряж там смайлик то в конце воткнул. а нагреет не нагреет. какая разница сколько там литров на киловат.? можно и киловатом 1000 литров нагреть. только это будет долго и при условии отстутсвии отбора с него тепла.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

bivis
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 16:08
Репутация: 0

Сообщение bivis »

bivis писал(а):
подскажите как расчитать какой мне нужен аккум бак ,на 32 кв,в системе будет 300 литров воды,я про отополение,как это выщитывается???если несложно можете подсказать...по каким формулам<или по другому как..
bivis все зависит от того что вы от него хотите
да тут практически система ТА
целых 300 литров
гугл в помощь
где то есть программа расчета ТА
искать лень ....нужен такой бак что бы запаса хватало на 8 часов,что бы нетопить печку,такое возможно????

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вот как я понимаю, он как раз так и расчитывается. в 30-50 литров воды на киловат. но не котла, а требуемой мощности. тоесть теплопотери дома у вас например 10 киловат в час. вам нужно 8 часов, 8 умножаем на 10 и потом это на 50 получаем 4000 литров ТА.
вот как то так.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Расчет буферной емкости по методичке Viessmann:
Буферная емкость Расчет буферной емкости согласно EN 303-5
VSp = Объем буферной емкости [л]
TB = Время горения при номинальной тепловой мощности [ч]
QN = Номинальная тепловая мощность котла [кВт]
QH = Теплопотребление здания [кВт]
Qmin = минимальная тепловая мощность котла [кВт]
Пример дом при теплопотреблении здания 34 кВт
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 40 кВт
Примем:
TB = 8 ч
QN = 40 кВт
QH = 34 кВт
Qmin = 0,4 * 40 кВт = 16 кВт
VSp = 15*8ч * 40кВт *(1-0,3*34кВт/16кВт)=1740л


Общий объем буферной емкости, рассчитанной согласно EN 303-5, должен составлять 1740 л.
Другой возможностью оценить величину буферной емкости дает индекс мощности, это значит, что на каждый 1 кВт номинальной мощности требуется 50 л объема буферной емкости.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну правильно. так ты считаешь какой бак нужен, чтоб его зарядить за 8 часов имеющимся котлом. потому как имея ТА в 4000 литров, ты им сможешь топить дом 8 часов, но для этого ты будешь его греть часов 20 какой нибудь дохленькой буржуйкой, заряжая ее мокрой березой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

bivis
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 16:08
Репутация: 0

Сообщение bivis »

спасибо за разъяснения!!!думаю что 4000 литров будеросом 45кв
быстрее получится разогреть!!!

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Dim@ спасибки за формулу расчета...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

думаеш ты 45 киловатным намного быстрее прогреешь?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

bivis
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 16:08
Репутация: 0

Сообщение bivis »

пусть он вечером и ночью греет,а днем пока наработе его хватит,думаю что нагрею!!!!

Добавлено спустя 45 секунд:
у него 320 квадратов дом

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

bivis писал(а):Dim@ спасибки за формулу расчета...
не мне спасибо, а виссманну - я формулу там взял

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

чет мне кажется маловато будет тебе котла на 320 метров.
если там теплопотери кило на 10 квадрат. то это 32 кила в час со всего дома, это у тебя в остатке с котла будет 10 киловат в час при зарядке ТА. а теперь представь за сколько в этом случае зарядиться ТА в 4000 литров.
ну и подумай о том, что при доходе с котла в 10 килов в час. ты за 8 часов получиш всего 80 килов, (80 на 50= 400 литров воды надо для их аккумуляции) и потратишь их за 80/32 чуть больше 2х часов.

какбы не пришлось два котла топить :)