Помогите разобраться

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

интересно сколько проживут эти панельки на этой СО и котельной
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

s-1979bv-balenko
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 06:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение s-1979bv-balenko »

аристошка писал(а):интересно сколько проживут эти панельки на этой СО и котельной
Честно не знаю я предлагал руководству чугунки почистить перебрать и покрасить тем более у нас на предприятии их б/у валом было летом, но сказано было что в цех переработки продукции нужны такие панельники поработаем узнаем. :mrgreen:

s-1979bv-balenko
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 06:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение s-1979bv-balenko »

Сегодня замерил температуру на поверхности трубы ду 15 на подаче в радиатор 62 С на обратке из радиатора 41-42 С. :twisted:

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

А на проходной трубе сколько?

s-1979bv-balenko
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 06:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение s-1979bv-balenko »

Чё то не померил но на ощупь такая же как подача на панельник!

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

s-1979bv-balenko писал(а):Сегодня замерил температуру на поверхности трубы ду 15 на подаче в радиатор 62 С на обратке из радиатора 41-42 С.
Поздравляю.Дело сделано.

s-1979bv-balenko
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 06:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение s-1979bv-balenko »

Вам Спасибо!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: Без ваших советов навряд ли что то бы получилось в короткие сроки!!! Пока бы додумали что да как!

s-1979bv-balenko
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 06:47
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение s-1979bv-balenko »

Сегодня пускаем крыло где 19 панельников стоят, надеюсь к вечеру отпишусь что да как получилось. :mrgreen:

7982823
Претендент
Претендент
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 22:27
Репутация: 5
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение 7982823 »

Проблема первая - недостаток проходного сечения к радиаторам.
Вторая - недостаточная циркуляция в основной системе
Третья - необходимо заузить сечение лежака.
Четвертая - а кто мешал вообще параллельно включить ?
Пятая - а откуда труба и куда идет дальше - остальная система ?
Станислав Митюшин

Ежели кто впредь будет чинить, какую помеху строительному делу, вешать того без рассмотрения персоны. (ПЕТР 1 указ).

Ответить