Схема подводки по СНиП?

Сообщение OZONE »

Здравствуйте.
Пересмотрел кучу материалов, но нигде не нашел правил или схем подключения подводки радиатора, закрепленных каким-либо нормативным документом.
Мне сделали однотрубную подводку с регулирующим клапаном по такой схеме и закрыли стояк коробом до регулирующего клапана:
599
То есть в сам стояк (стальная труба) вставлен вертикальный врез мп трубы и через тройники сделана горизонтальная подводка к радиатору. Обратку не трогали.
Мое мнение - эта разводка не совсем эффективная, теоретически должна уменьшаться циркуляция теплоносителя через радиатор, т.к. основное давление теплоносителя пойдет через вертикальный стояк.
Более верной я считаю такую, через уголки:
598
Радиатор- алюминиевый, подводка и врезка в стояк - металлопластиковая труба.
Ваше мнение? И есть ли официальные документы, регламентирующие схемы подводок отопления?

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

OZONE писал(а):Более верной
будет выкинуть металлопластик, и сделать обвязку металлом.
OZONE писал(а):И есть ли официальные документы, регламентирующие схемы подводок отопления?
Вы не поверите, есть. Это проект системы отопления здания.

OZONE
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 13:15
Репутация: 0

Re:

Сообщение OZONE »

водолейЕкб писал(а):Вы не поверите, есть. Это проект системы отопления здания.
Проект - не есть официальный нормативный документ. :wink:

исупов
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 06:35
Репутация: 0

Сообщение исупов »

есть документ (называется ГОСТ) который и говорит как именно надо делать. но по монтажу радиаторов и системы трубопроводов это не прописывает. поэтому разводка систем отопления учитывается от многих факторов (сопротивление трубы, протяженности от ЦТП, этажности здания, и.т.д.) а в твоем случае я бы выкинул [*ЦЕНЗУРА*] МП и регулирующий клапан, так как он создает большое сопротивление теплоносителю. и это следует потере тепла в помещении. поставь лучше обратно железо.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

В данном случае-проект и есть тот нормативный документ по которому отъимеют монтирующую организацию :wink: По скольку в нем четко прописывается и прорисовывается схема подключения.
Схема подключения радиатора со смещенным замыкающим участком конечно лучше.При однотрубке лучше на подаче вентиль с большим Квсом, а на обратке шаровый кран.

исупов
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 06:35
Репутация: 0

Сообщение исупов »

А если некуда деваться, то поставь в низу трехходовой кран. но клапан выкинь и поставь обычный кран. а по проекту поимеют не монтажников (делай все по чертежу, чтоб не было ...), а проектирующую организацию.

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Схема подводки по СНиП?

Сообщение scuba72 »

Не соглашусь с Вами, проект должен соответствовать нормативным документам а, не наоборот.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

исупов
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 06:35
Репутация: 0

Сообщение исупов »

Согласен с Вами, проект должен соответствовать ГОСТам и СНиПам. но вопрос в том по какой причине было принято решение сделать именно так.(пропустить перемычку прямо по стояку)

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

Парни не надо спорить там где не знаете,как поставить перемычку- это личное дело проектировщика, и ни какие снипы и госты это не регламентируют.Сделать прямой или смещенной определяет проектировщик на основании расчета, своего расчета.В старых домах схемы еще проще,прямая труба Ду 32 или 40 и к ней прилеплены 2 радиатора,через крестовины в обе стороны, и все работает.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
И на последок, снипами и гостами можете теперь подтерется, тут на форуме была тема на этот счет, поищите.А объясняя клиенту можно и сослаться на снип а можно и послать его советчика-умника куда подальше со снипами и гостами, это как по ситуации .

scuba72
Любитель
Любитель
Сообщения: 337
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
Репутация: 20
Откуда: г. Серпухов

Re: Схема подводки по СНиП?

Сообщение scuba72 »

Да"личного" здесь просто не должно быть.

"А объясняя клиенту" такого, просто, не должно быть. Надо вот так и - все.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Сообщение Гость4 »

так всегда говорят те кто не разбирается в вопросе, и не может объяснить.Поверь людей умней чем мы много в этом мире,и таких "Надо вот так и - все." посылают также, иди и все,только культурно.Сам так делаю.

OZONE
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 13:15
Репутация: 0

Сообщение OZONE »

исупов писал(а): а в твоем случае я бы выкинул [*ЦЕНЗУРА*] МП и регулирующий клапан, так как он создает большое сопротивление теплоносителю. и это следует потере тепла в помещении. поставь лучше обратно железо.
Так установка рег. клапана и была произведена для того, чтобы регулировать теплоотдачу радиатора. Зачем его выкидывать?
Почему железо лучше? У меня в комнате по такой же схеме (см. рис. 2) и с теми же материалами смонтированы 2 радиатора - уже 8 лет как все путем - не нарадуюсь, тьфу-тьфу. :D

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

исупов писал(а): поставь лучше обратно железо.
Если есть мерин, продай,купи жучку.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Есть проект. В проекте проектировщк запроектировал однотрубную схему. И заложил соответствующий термостатический клапан.
Менять схему на со смещенной перемычкой и менять тип клапана нельзя, нельзя менять тип радиатора. Это единая система, в которую нельзя вносить изменений, без согласования с автором проекта.

OZONE
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 13:15
Репутация: 0

Сообщение OZONE »

Abil писал(а):Есть проект.
Проекта нет. Есть договор на оказание ремонтных работ. В том числе - строка в смете "Замена радиатора отопления (без применения сварки)". И цена. И все.
И факт проведения таких работ по вышеописанной схеме.
Сейчас требую от Подрядчика составление такого проекта.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

OZONE писал(а):Сейчас требую от Подрядчика составление такого проекта.
OZONE писал(а):Почему железо лучше? У меня в комнате по такой же схеме (см. рис. 2) и с теми же материалами смонтированы 2 радиатора - уже 8 лет как все путем - не нарадуюсь, тьфу-тьфу.
Как-же эти 8 лет без проекта стоят?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

OZONE писал(а):Проекта нет. Есть договор на оказание ремонтных работ. В том числе - строка в смете "Замена радиатора отопления (без применения сварки)". И цена. И все.
И факт проведения таких работ по вышеописанной схеме.
Сейчас требую от Подрядчика составление такого проекта.
Проект есть, лежит в архиве города (если не потерян).
Монтажник который менял вам радиаторы составлять такой проект не должен и не будет. Готовьтесь идти в долгий путь, куда он вас пошлет с вашим требованием.

OZONE
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 13:15
Репутация: 0

Сообщение OZONE »

ivanich писал(а):Как-же эти 8 лет без проекта стоят?
Тогда другое время было. :D
Dim@ писал(а):Монтажник который менял вам радиаторы составлять такой проект не должен и не будет. Готовьтесь идти в долгий путь, куда он вас пошлет с вашим требованием.
Завтра обещали привезти. :D

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

OZONE писал(а):Завтра обещали привезти.
О как! На многоквартирный дом за пару дней сделали проект? Бесплатно? Похвально! :D

OZONE
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 ноя 2013, 13:15
Репутация: 0

Сообщение OZONE »

Dim@ писал(а):О как! На многоквартирный дом за пару дней сделали проект? Бесплатно? Похвально!
Так-то я поменял радиатор в кол-ве 1шт в своей квартире.

Ответить