и применение гидравлического разделителя позволяет устранить многие недочеты. - из книжки..
Что установить вместо гидрострелки?
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
ТС уже получил полный ответ:
В котором мне 1-й вариант нравится больше остальныхMij-gan писал(а):Не хочу сказать, что я самый умный, у меня под рукой просто нужная книжка
Для Витогазов от 80 кВт производителем предусмотрены следующие варианты:
1.Магистральный насос и низконапорный коллектор (гребёнка с перемычкой)
2. Подмешивающий насос для поддержания т-ры обратной линии
3. Подмешивающий насос И трёхходовой смеситель для поддержания т-ры обратной линии.
-
oleg.dmitrievic
- Гуру

- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: