Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз.
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Не надо Пашу_Д поминать в суе . По поводу стяжек любой так нелюбимый вами "чурка" вам сто очков форы даст и для общего развития расскажет и покажет как что где работает, на сжатие и растяжение и что для чего нужно. Стяжку от разрушения на "мягких" подложках" спасет только ее массивность.
Меньше 7 см делать не стоит имхо, лучше больше.Да и кроме того я не писал, что без утеплителя делал.
С ув.
Меньше 7 см делать не стоит имхо, лучше больше.Да и кроме того я не писал, что без утеплителя делал.
С ув.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
В приведенных мной выдержках слова "маты" нет. То ли вы не прочитали, то ли сами придумали. Зачем вы потратили столько своего времени на мое общее развитие о матах Рехау, я не понял. Олег Дмитриевич, расскажите как вы теплые полы на втором этаже делаете. Вот Паша Д, например, не выпердривался, не поучал, не заставлял себя уговаривать, а подробно и деловито...oleg.dmitrievic писал(а):а вот по методичке рехау, с ее матами... вы вот скажите, вы их вообще видели? маты эти. прежде чем писать о
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
а потом сказал что так не делал.... без утеплителя. я тоже. с пенофолом тоже не делал.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а о чем вы тогда писали?Джордано писал(а):В приведенных мной выдержках слова "маты" нет. То ли вы не прочитали, то ли сами придумали. Зачем вы потратили столько своего времени на мое общее развитие о матах Рехау, я не понял
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
Чего тока не делал , не писал я я что без утеплителя надо . Надо было при таком раскладе и жгучем желании на нижнюю сетку монолитного перекрытия трубы ложить вместо плит пустотных.И ровнее и крепче и проблем меньше. Самый бабке раз теплый потолок бы получился .Может где и сделаю для приколаoleg.dmitrievic писал(а):а потом сказал что так не делал.... без утеплителя. я тоже. с пенофолом тоже не делал.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:а о чем вы тогда писали?Джордано писал(а):В приведенных мной выдержках слова "маты" нет. То ли вы не прочитали, то ли сами придумали. Зачем вы потратили столько своего времени на мое общее развитие о матах Рехау, я не понял
С ув.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Ну тогда я неправильно понял, т.к. слова утеплитель в описании вашей конструкции не увидел. А зачем утеплитель под теплым полом второго этажа?pasha_d писал(а):не писал я что без утеплителя надо
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Что-то не заметил, три страницы упрашиваю вас выдать секрет конструкции теплого пола по второму этажу, а вы всячески увиливаете от ответа (Как ВЫ делаете? Какая мин.толщина?).oleg.dmitrievic писал(а):потрудитесь пожалуйста, мыж для вас трудимся...
Но что с вами делать, копирую:
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Джордано писал(а):Ну вот, нашел, правда не то что искал, но тоже по теме. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБОГРЕВА/ОХЛАЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕХАУ.Без утеплителя, без пленки, без арм.сетки. Крепление на пластиковых шинах. Особое внимание производитель обращает на хорошую адгезию основания со стяжкой. Правда дальше пишут о необходимости деформационных швов. Зачем? Они не будут работать.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось Джордано 06 янв 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну во первых, где написано что без утеплителя? во вторых он безусловно нужен не везде, (я не зря в начале беседы упоминал про прогрев ядра конструкции и т.п.) но у вас частный дом и эти случаи к вам не относятся.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Думал, что инструкцию Wirsbo наизусть знаю, полез в нее в последнюю очередь и о чудо:
Кто знает чем "Защитный ЦП раствор" отличается от "ЦП раствора" и почему на схеме он так странно расположен?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Re: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз
Посидел три дня на авок, добрые люди подсказали - подправил схему.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз
Джордано (Бруно-?) по Вашей схеме не понятно, что греет ГВС при работе резервного котла.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Да.tiptop писал(а):Коллектор G R551Y189 1"1/2x1" /9 - это просто "труба" ?
Последний раз редактировалось Джордано 12 янв 2014, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Любитель
- Сообщения: 337
- Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 14:47
- Репутация: 20
- Откуда: г. Серпухов
Re: Низкотемпературная система отопления. Покритикуйте, плиз
На счет ТП без утепления, сходи на Новый СОК . Там есть адепт этой , новой,' веры , правда паствы себе он, не собрал.
И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов труд.
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Если вы про расширительные баки, то именно на вашем форуме подчерпнул мнение (логичное, как мне показалось) что между котлом (бойлером) и РБ (предохранительным клапаном) не должно быть запорной арматуры. Посмотрел в первоисточниках - и там кое-где так.tiptop писал(а):Ну, тогда не удивительно и то, что у баков не стоИт по 2 крана...
По этой же причине (на вашем форуме подсмотрел) выкинул фильтры перед насосами вторичных контуров.
Я бы и после насосов обратные клапана убрал (не видел тут, чтобы их там ставили), но как-то не решился - в типовых схемах они везде присутствуют. Читал мнение, что это страховка от сухого хода насоса, но не могу представить как это может помочь.
Маркировочное оборудование www.data-by.by
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Джордано
- Мастер
- Сообщения: 1045
- Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
- Репутация: 53
- Откуда: Минск
- Контактная информация:
Джордано писал(а):между котлом (бойлером) и РБ (предохранительным клапаном) не должно быть запорной арматуры.
Похоже Олег Дмитриевич меня не понял, поэтому тоже самое, но подробней: "между котлом и РБ, между бойлером и РБ, между котлом и ПК, между бойлером и ПК не должно быть запорной арматуры".oleg.dmitrievic писал(а):РБ это расширительный бак
Олег Дмитриевич, раз уж вы здесь появились, ответьте, пожалуйста, зачем после насосов обратные клапана?