Подключение теплого пола к настенному котлу
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- shadow
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
- Репутация: 2
- Откуда: г. Магнитогорск
- Контактная информация:
Подключение теплого пола к настенному котлу
Необходимо сделать комбинированную систему отопления (радиаторы и теплый пол) с настенным котлом Baxi Luna-3. Хочу применить вот такую "типовую" схему,
Расчетный расход первичного теплоносителя при температуре 80С 150 кг/ч.
Вопрос, если котел будет работать с переменно температурой по датчику наружно температуры (погодное регулирование), что будет с теплыми полами???? Больше настроенного расхода (150 кг/ч) первичного теплоносителя смесительный узел не пропустит (ограничивает балансировочный клапан), а значит в теплые полу будет поступать теплоноситель с температурой не 40С, а ниже.
Или котел должен работать с постоянно температурой при такой схеме?????
применив насосно-смесительный блок Valtec Combi (c термостатическим клапаном). Температурный график в системе отопления 80-60. Температура подачи теплоносителя в теплые полы постоянная 40С (настройка клапана).Расчетный расход первичного теплоносителя при температуре 80С 150 кг/ч.
Вопрос, если котел будет работать с переменно температурой по датчику наружно температуры (погодное регулирование), что будет с теплыми полами???? Больше настроенного расхода (150 кг/ч) первичного теплоносителя смесительный узел не пропустит (ограничивает балансировочный клапан), а значит в теплые полу будет поступать теплоноситель с температурой не 40С, а ниже.
Или котел должен работать с постоянно температурой при такой схеме?????
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
они не будут работать в межсезонье..до -5 где то..точнее можно посмотреть по температурной кривой бакси....но все равно..неудобно это...shadow писал(а): если котел будет работать с переменно температурой по датчику наружно температуры (погодное регулирование), что будет с теплыми полами????


-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
я пробовал подобное, недобился желаемых мною результатов. коте может работать только на одной кривой а она для радиаторов и пола сильно разная. поэтому только если ставить контроллер. пусть даже без привода на полы, а вместо него оставить капилярный датчик, если уж совсем все плохо.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Схема наикривейшая. Работать вероятно будет, но абсолютно непредсказуемо.shadow писал(а):такую "типовую" схему,
Вызывает вопрос о необходимости установки насоса под номером 5, схема ТП в данном виде должна подключатся к точкам с нулевым перепадом напора в динамике, для нормальной её работы.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
- shadow
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
- Репутация: 2
- Откуда: г. Магнитогорск
- Контактная информация:
Т.е. не будут работать в межсезонье, будет холодный что-ли? Теплым полом укатаны все комнаты: спальни, кухня, ванная (фактически весь дом).oleg21au6 писал(а): они не будут работать в межсезонье..до -5 где то..точнее можно посмотреть по температурной кривой бакси....но все равно..неудобно это.......да ..с постоянной...
...если площадь ТП велика (весь 1-й этаж например..или большая часть) можно извратиться...поставить комнатный регулятор и вентилями на батареях добиться чтоб комната нагревалась только ТП...ну а когда очень холодно врубались радиаторы..пробовали так с будерусом и валтеком..вроде клиент не жалуется...
Ну я так и планировал, поставить сервопривода на контуры теплого пола с комнатными термостатами, на радиаторах термоголовки с установкой на пару градусов ниже расчетной в помещении.
А какой был результат, пол был холодный или что? Капилярный датчик это который от комнатного термостата в пол?oleg.dmitrievic писал(а):я пробовал подобное, недобился желаемых мною результатов. котел может работать только на одной кривой а она для радиаторов и пола сильно разная. поэтому только если ставить контроллер. пусть даже без привода на полы, а вместо него оставить капилярный датчик, если уж совсем все плохо.
На этой схеме не совсем тот насосно-смесительный блок показан, в узлах Combi другая схема (с двухходовым), но с насосом все впорядке он обеспечивает циркуляцию только в контуре теплых полов. С системой радиаторного отопления он балансируется. Про нулевой перепад я понял об чём вы говорите, т.е. нужно делать коллектор (с гидрострелкой) и отдельные контуры со своими смесителями и насосами на радиаторы и теплые полы.VikT писал(а):Схема наикривейшая. Работать вероятно будет, но абсолютно непредсказуемо.shadow писал(а):такую "типовую" схему,
Вызывает вопрос о необходимости установки насоса под номером 5, схема ТП в данном виде должна подключатся к точкам с нулевым перепадом напора в динамике, для нормальной её работы.
Не знаю, как с Бакси и с наружным датчиком. А вот с вайлантом и комнатным термостатом я так делал и не раз, именно с Валтек-комбимикс, - хорошо работает. Ну да, изредка температура в полах опускается до 30 гр., ну и что? Если сказать об этом заказчику, то он поползает на коленках, прощупает, и уловит этот момент, а если нет, то ничего особенного не заметит. И тут большая площадь теплых полов играет вам на руку, у бетона о-о-очень большая инерция. Делайте и не бойтесь.
Вот, на фото, работает уже 10 лет без нареканий, с 2006 г.:
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Схема, наверное взята типовая, от какого-то электрокотла.
Вот, на фото, работает уже 10 лет без нареканий, с 2006 г.:
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Тоже не понял... зачем он там? Да и доп. группа безопасности, и РБ...VikT писал(а):вопрос о необходимости установки насоса под номером 5
Схема, наверное взята типовая, от какого-то электрокотла.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- shadow
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
- Репутация: 2
- Откуда: г. Магнитогорск
- Контактная информация:
Re:
Спасибо.Alex_R писал(а):Не знаю, как с Бакси и с наружным датчиком. А вот с вайлантом и комнатным термостатом я так делал и не раз, именно с Валтек-комбимикс, - хорошо работает. Ну да, изредка температура в полах опускается до 30 гр., ну и что? Если сказать об этом заказчику, то он поползает на коленках, прощупает, и уловит этот момент, а если нет, то ничего особенного не заметит. И тут большая площадь теплых полов играет вам на руку, у бетона о-о-очень большая инерция. Делайте и не бойтесь.
Вот, на фото, работает уже 10 лет без нареканий, с 2006 г.:
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:Тоже не понял... зачем он там? Да и доп. группа безопасности, и РБ...VikT писал(а):вопрос о необходимости установки насоса под номером 5
Схема, наверное взята типовая, от какого-то электрокотла.
Про насос №5
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
невздумайshadow писал(а):Ну я так и планировал, поставить сервопривода на контуры теплого пола с комнатными термостатами, на радиаторах термоголовки с установкой на пару градусов ниже расчетной в помещении.

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
а результат был такой, что когда тепло он полами помещение перегревал, когда холодно то радиаторами не догревал.shadow писал(а):А какой был результат, пол был холодный или что? Капилярный датчик это который от комнатного термостата в пол?
Добавлено спустя 52 секунды:
каппилярный датчик это то что у вас показан.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- shadow
- Претендент
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 27 янв 2008, 21:13
- Репутация: 2
- Откуда: г. Магнитогорск
- Контактная информация:
Re:
поянтноAlex_R писал(а):Да не, я не про этот, а про тот, что на обратке котла стоит...shadow писал(а):Про насос №5

Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
Почему не вздумай? Отставить теплый полы без регулировки что-ли?oleg.dmitrievic писал(а):невздумайshadow писал(а):Ну я так и планировал, поставить сервопривода на контуры теплого пола с комнатными термостатами, на радиаторах термоголовки с установкой на пару градусов ниже расчетной в помещении.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:а результат был такой, что когда тепло он полами помещение перегревал, когда холодно то радиаторами не догревал.shadow писал(а):А какой был результат, пол был холодный или что? Капилярный датчик это который от комнатного термостата в пол?
Добавлено спустя 52 секунды:
каппилярный датчик это то что у вас показан.
Почему радиаторы не догревали?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Я вообще не сторонник дублирования регулировок. Погодозависимый датчик, термостаты на ТП, термостаты на радиаторы. Каша какая-то получается. Некоторые ещё и поэтажное регулирование пропогандируют.
Мы стараемся"отрегулировать" систему уже на этапе расчета, для преднастроек ставим регулировочные клапаны на всё (в комбимиксе они уже есть), а дальше всё управляется термостатом котла и не требует вмешательства пользователя. Один заказчик недавно сказал, что уже три года к котлу не подходил, к этому и надо стремиться.
Единственное исключение, это если большие окна на солнечной стороне, если не планируются шторы или жалюзи, там уже такие регулировки оправданы.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Регулировки должны быть либо согласованы между собой, ка например у того же кромшредера, либо она должна быть одна.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Мы стараемся"отрегулировать" систему уже на этапе расчета, для преднастроек ставим регулировочные клапаны на всё (в комбимиксе они уже есть), а дальше всё управляется термостатом котла и не требует вмешательства пользователя. Один заказчик недавно сказал, что уже три года к котлу не подходил, к этому и надо стремиться.
Единственное исключение, это если большие окна на солнечной стороне, если не планируются шторы или жалюзи, там уже такие регулировки оправданы.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Регулировки должны быть либо согласованы между собой, ка например у того же кромшредера, либо она должна быть одна.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Не пойму, как такое может быть, если на этом смесительном узле стоит термостатический клапан и свой подмес, и + баллансировочный клапан ТП VS радиаторы, который изначально уравновешивает эти две системы.oleg.dmitrievic писал(а):а результат был такой, что когда тепло он полами помещение перегревал, когда холодно то радиаторами не догревал.