Прошу помощи со схемой СО дома.

Сообщение sorogin-vad »

Прошу помощи со схемой СО дома.
какой эл. котел покупать и на сколько квт?
рабочая ли эта схема?
Подскажите спецы-профи!
Поправьте- скоро закупаться! :mrgreen: :bawling:
https://teplovoda-oz.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось sorogin-vad 22 фев 2017, 15:01, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
sorogin-vad
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение sorogin-vad »

Котелок присмотрел вот такой -
Warmos-IV-9,45
Цена 19 150 руб.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность - 9,5 кВт.
Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости.
ТЭНы из нержавеющей стали производства Backer.
Контур независимого аварийного отключения.
Задание температуры теплоносителя с точностью до 1 градуса, в диапазоне от +5 до +85°C.
Расширение температурного диапазона от +5 до +85 °C даёт возможность использования котла в режимах: "тёплый пол" и "антизамерзание".
Возможность ограничения мощности котла. Три ступени – каждая ступень 1/3 мощности котла.
Временная задержка включения/выключения ступеней мощности.
Автоматический выбор необходимого количества ступеней для регулирования заданной температуры теплоносителя (благодаря замене механического термостата термодатчиком с электронной системой терморегулирования).
Световые индикаторы, отображающие всю необходимую информацию - отображение текущей температуры в диапазоне от 0 до +90 °C.
При пуске котла при температурах ниже 0 (случай с незамерзающей жидкостью в системе), работоспособность котла сохраняется, на индикаторе высвечивается «-0».
Режим «Управление котлом по температуре воздуха в помещении» отображается на индикаторе миганием точки.
Ротация ТЭН при каждом включении котла в режим «нагрев».
Колодка для подключения циркуляционного насоса и датчика температуры воздуха.
Стабильность работы при пониженном (до 160В) и повышенном (до 260В) напряжении
Индикация кодов аварийных ситуаций
КПД - 99%
Гарантия - 24 месяца

Добавлено спустя 25 минут 59 секунд:
АУ! ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ???
АУ! ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ??? :mrgreen:

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
АУ! ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ???
sorogin

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

sorogin-vad писал(а):АУ! ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ???
Есть, но ППР... Время не трачу.

Аватара пользователя
sorogin-vad
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение sorogin-vad »

Это дача, зимой оч. редко, бюджетный вариант - нищета!! :roll:
Ну хоть что то можно написать! :bawling: :bawling: :bawling:

Добавлено спустя 27 минут 54 секунды:
на медь денег нет!
80 % со в раше делают из ппр, куда не зайди!
Или-только :bawling: не ппр это принципиально!
sorogin

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

sorogin-vad писал(а):Мощность - 9,5 кВт.
Мощность на вскидку маловата. Три фазы есть?

Этиленгликоль с алюмишкой не очень дружит. Прокладки выедает.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Для определения мощности котла надо знать теплопотери здания.
По мне так будет дешевле повесить на стены электрические радиаторы и соединить их проводами. Тем более, что топить собираетесь электричеством.
Так намного проще, чем делать трубы, насосы и т.п.

Аватара пользователя
sorogin-vad
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение sorogin-vad »

прокладки есть не только в алюминии, а прокт. везде! (американки)

Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Может кто нибудь может сказать по схеме, насосу, радиаторам и мощности котелка? теплопотери как у хорошо утепл. дома,3 фаз нету.

Petrovich 32
Претендент
Претендент
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 22:29
Репутация: 10

Re: Прошу помощи со схемой СО дома.

Сообщение Petrovich 32 »

sorogin-vad писал(а):Прошу помощи со схемой СО дома.
какой эл. котел покупать и на сколько квт?
рабочая ли эта схема?
Подскажите спецы-профи!
Поправьте- скоро закупаться! :mrgreen: :bawling:
Я бы после котла сделал бы коллектор и пустил 3 ветки: 1-левое крыло; 2-правое крыло; 3-2й этаж... Легче будет балансировать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

sorogin-vad писал(а):80 % со в раше делают из ппр, куда не зайди!
Или-только не ппр это принципиально!
А мы потом переделываем http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... &Itemid=26" onclick="window.open(this.href);return false;

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Re: Прошу помощи со схемой СО дома.
Petrovich 32 писал(а):
sorogin-vad писал(а):Прошу помощи со схемой СО дома.
какой эл. котел покупать и на сколько квт?
рабочая ли эта схема?
Подскажите спецы-профи!
Поправьте- скоро закупаться! :mrgreen: :bawling:
Я бы после котла сделал бы коллектор и пустил 3 ветки: 1-левое крыло; 2-правое крыло; 3-2й этаж... Легче будет балансировать...
какие крылья на три радиатора?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

sorogin-vad писал(а):Может кто нибудь может сказать по схеме, насосу, радиаторам и мощности котелка? теплопотери как у хорошо утепл. дома,3 фаз нету.
Да схема рабочая, насос потянет. Котел слаб. 9 кВт мне хватало только "в хорошо утепленных квартирах", где с пяти сторон соседи. Да к тому ж на одну фазу вы его не подключите. Если не хотите влететь "в жир ногами", - закажите полноценный теплотехнический расчет, от него и будете плясать. Помимо электрики сейчас много всякой альтернативы выпускают.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Alex_R писал(а):9 кВт мне хватало только "в хорошо утепленных квартирах", где с пяти сторон соседи.
Это что же за квартиры такие? В моей шестидесятиметровой трёшке на все четыре окна десяток секций МС-140 стоит, и хватало вполне даже со старыми деревянными окнами.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
sorogin-vad
Претендент
Претендент
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 май 2014, 21:01
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение sorogin-vad »

Alex_R писал(а):Да к тому ж на одну фазу вы его не подключите
WARMOS-RX 9,45 этот на 220
sorogin

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну можно и двадцатикиловатный на одну фазу подключить. только у вас проводка сгорит скорее всего и двадцать килов вы не получите с котла.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Alex_R
Любитель
Любитель
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 28 янв 2015, 22:03
Репутация: 35
Откуда: Липецк

Сообщение Alex_R »

VikT писал(а):Это что же за квартиры такие? В моей шестидесятиметровой трёшке на все четыре окна десяток секций МС-140 стоит, и хватало вполне даже со старыми деревянными окнами.
Рад за вас. :mrgreen:
Только не забывайте, что вы живёте на 1000 км южнее.

Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
sorogin-vad писал(а):WARMOS-RX 9,45 этот на 220
Смотрите сами, 50 Ампер минимум. Это серьёзно.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

У меня только в гостинной было 22 секции при площади 16,8м2,так мы мерзли с конца 90 по 2009. 1989 дали квартиру,а там конвектора и t0 в СО не выше 50С.Прежде чем въехать везде поставил чугунину по максимуму,даже на кухне было 14 зубчиков,а температура в морозы в квартире 15-18.С 2009 автономка. :lol:

Аватара пользователя
Пятницa
Гуру
Гуру
Сообщения: 2415
Зарегистрирован: 29 дек 2006, 12:12
Репутация: 8
Откуда: Московский регион
Контактная информация:

Сообщение Пятницa »

Alex_R писал(а):
sorogin-vad писал(а):
WARMOS-RX 9,45 этот на 220
Смотрите сами, 50 Ампер минимум. Это серьёзно.
угу, а кабель/провод какой на одну фазу... жуть...