подсоединение 2 батарей к одному стояку

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
вера митрофанова
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 02:38
Репутация: 0
Контактная информация:

подсоединение 2 батарей к одному стояку

Сообщение вера митрофанова »

у меня 2 батареи подсоединены к одному стояку
подскажите пожалуйста как лучше их надо было подсоединить система плохо работает
слесарь сказал что маленькое давление подачи воды т к на улице плюсовая температура
может мне систему поменять ?
на данный момент система такая подача воды снизу стояк из одной трубы
со стояком 1 батарея подключена внизу далее соединяется со 2 батареей одной трубой верх 1 батареи и низ 2 батареи 2 батарея соединена со стояком сверху
может что то изменить надо

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

неочень понял схему, но возожно надо добавить еще перемычку между первой и второй снизу
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

вера митрофанова
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 02:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Re: подсоединение 2 батарей к одному стояку

Сообщение вера митрофанова »

принцип такой
стояк в комнате и к нему присоединены батареи комнаты и кухни
подача воды снизу от стояка по низу идет труба на кухню и соединяется с батареей кухни внизу
далее выход из кухонной батареи вверху и соединяется с комнатной батареей внизу
выход из комнатной батареи вверху и комнатная батарея соединяется со стояком

Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
oleg.dmitrievic
принцип такой
стояк в комнате и к нему присоединены батареи комнаты и кухни подача воды снизу
стояк из одной трубы от стояка по низу идет труба на кухню и соединяется с батареей кухни внизу
далее выход из кухонной батареи вверху и соединяется с комнатной батареей внизу
выход из комнатной батареи вверху и комнатная батарея соединяется со стояком

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

подача должна быть сверху а не снизу. две батареи в вашем случае лучше соединить между собой верх-верх низ-низ
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

вера митрофанова
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 02:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение вера митрофанова »

oleg.dmitrievic
я спросила в жэке как подается вода они мне и сказали снизу
а разве это можно изменить?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да вроде и я еще из ума не выжил., теплоноситель в батарею подается сверху
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):Да вроде и я еще из ума не выжил., теплоноситель в батарею подается сверху
Олег, это когда ты сам его подаёшь. В однотрубках с конвекторами из оребрённой трубы носитель может подаваться снизу. Большинство московских домов так и устроено. Потому при установке вместо оребрённой трубы секционного радиатора пара его секций оказываются горячими, остальные много холоднее. Лечится это диагональным включением или плунжером.

вера митрофанова
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 02:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение вера митрофанова »

cineman
а можно поподробнее что такое диагональное включение и плунжер
к тому же кто такую систему ставил без перемычки работает четко

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

вера митрофанова, подающая труба должна подняться и войти в верхнее отверстие первой батареи. Пеовая и вторая батареи должны быть соединены по верху и по низу двумя трубами. Нижнюю точку второй батареи нужно подключить к обратно к стояку. Диаметры труб нужны максимально возможный для данных батарей. Можно просто объединить две батареи в одну большую. Но правильнее в таких домах устанавливать конвекторы из оребрённых труб. Если мощности конвектора недостаточно, нужно заменить его на такой же конвектор большего размера.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re:

Сообщение oleg.dmitrievic »

cineman писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):Да вроде и я еще из ума не выжил., теплоноситель в батарею подается сверху
Олег, это когда ты сам его подаёшь. В однотрубках с конвекторами из оребрённой трубы носитель может подаваться снизу. Большинство московских домов так и устроено. Потому при установке вместо оребрённой трубы секционного радиатора пара его секций оказываются горячими, остальные много холоднее. Лечится это диагональным включением или плунжером.
теплоноситель даже в полотенцесушителе сверху подается
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg.dmitrievic писал(а):теплоноситель даже в полотенцесушителе сверху подается
О летающих в армии крокодилах слышал? В совецкой водопроводной науке примерно так же . По поводу полотенцесушителей так же возможны варианты.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нет. то что можно сделать хоть из центра это я верю.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

вера митрофанова
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 02:38
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение вера митрофанова »

cineman
я поняла одно та система которая у меня хороша для подачи воды сверху
а теперь мне надо все переделывать
не легче ли убрать перемычку

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

вера митрофанова писал(а):а теперь мне надо все переделывать
не легче ли убрать перемычку
Я не видел Вашей перемычки, да и всей схемы. Сделайте фото и пришлите на мою почту cineman@bk.ru
Вывешу в этой теме.

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
oleg.dmitrievic В Москве все П44 и КОПЭ имеют подачу снизу. За остальные серии не могу сказать уверенно.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

вера митрофанова писал(а):слесарь сказал что маленькое давление подачи воды т к на улице плюсовая температура
Слесарь по своему прав.Вся причина в отсутствии регулятора перепада давления.Экономят все,поставщики занижая параметры подачи тепла,Эксплуатирующие отсутствием запорно-регулирующей арматуры (регуляторы перепада давления,балансировочные и т.д.и т.п.)
cineman писал(а):Пеовая и вторая батареи должны быть соединены по верху и по низу двумя трубами. Нижнюю точку второй батареи нужно подключить к обратно к стояку.
При данном способе подключения стояк будет завоздушиваться и выгнать его (воздух) будет чрезвычайно трудно,проверено.Диагональное подключение,оптимальный вариант для веры митрофановой Митрич :В домах это называется однотрубная СО,по 1стояку поднимается до верхнего этажа (чердака),по 2 опускается вниз.Сейчас используется редко (в новостройках),но все-таки в целях экономии лепят по старому.Обычно поквартирка,или двутрубка-реже.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ivanich писал(а):При данном способе подключения стояк будет завоздушиваться и выгнать его (воздух) будет чрезвычайно трудно,проверено
Воздушник поставить в радиатор не такая проблема. У меня лет 17 стоит на батарее автоматический отводчик RBM. Полёт нормальный.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

cinemanНаличие воздушника на радиатор проблему не решит,т.к.
ivanich писал(а):При данном способе подключения стояк будет завоздушиваться и выгнать его (воздух) будет чрезвычайно трудно,проверено.
Сам так делал раза 2,потом пришлось переделывать,комунальщики устали стояк запускать.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

ivanich писал(а):Сам так делал раза 2,потом пришлось переделывать,комунальщики устали стояк запускать.
Не знаю, что было тому причиной. У Вас есть объяснения?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Неправильное заполнение СО,трудно приноровиться к переделкам жильцов.Обычно использую такую схему:подключаю по диагонали D20,бойпас D 16 обязательно на 1 из приборов.Всё работает на отлично.

NataliaRich

Re: подсоединение 2 батарей к одному стояку

Сообщение NataliaRich »

У меня большая трудность с поиском схемы подключения двух радиаторов к одному стояку.
В общем, дело в том, что стояк подачи на кухне (в одной комнате) а стояк обратки в гостиной (в другой комнате) П-образный стояк закольцован на последнем этаже. Грубо говоря из пола торчали два обгрызка. Пришел сантехник установил два биметаллических радиатора, ушел, а они еле еле тепленькие и совсем не греют, знакомые говорят, что они не правильно установлены. Жаль не могу к сообщению прикрепить схему, но попытаюсь объяснить словами.
Сейчас они соединены так: Стояк подачи из пола подсоединен к правой нижней точки батареи, из правой верхней точки труба выходит и идет через стену и присоединяется к левой верхней точке радиатора и вновь выходит в левой, уже, нижней точки и присоединяется к обратке.
Изучив весь интернет на эту тему, я поняла, что это соединение не верное. Но никак не могу прийти к хорошей схеме что бы подключить радиаторы друг к другу и по диагонали)
Есть одно предположение, надо подключить их так: в верхнюю левую точку радиатора подсоединяем трубу подачи, выходит она с нижней правой точки идет через стену и соединяется к верхней левой точке радиатора, потом выходит из правой нижней точки и подсоединяется к обратке. Только где в этой схеме ставить байпас я не знаю :(
Все схемы могу скинуть нарисованными на электронку. Помогите мне пожалуйста, а то не хочется вторую зиму ходить по дому в валенках и в шапке :(

Ответить