Здравствуйте! Нужна профессиональная оценка схемы. Почему професиональная ? Потому как уже куча косяков с этим отоплением. Вообщем такое дело. Сервис 300кв.м решили отапливать ТП. Когда строили, должен был к концу стройки и газ подойти, но не подешел и не подойдёт. Поэтому купили котел угольный водогрейный длительного горения на 60квт. ТП 18 контуров по 70 метров с шагом 20см. Теперь косяк! Он залит в бетон, а под ним только блестящая вспененная хрень 5мм и под ней 20 см бетона и щебень, песок и грунт. Так сделали первые монтажники уверяя что все будет хорошо, а когда мы купили котел они слились. Через фирму нашли других монтажников вроде адекватные, опытные. Это они и сказали что под стяжкой должен быть утеплитель. Предлагают схему обвязки с ТА на 1500л.
Здание из сэндвич панелей 20см. Потолок 20 см утепление.
Площадь здания 300квм.
Высота здания 5 м.
ТП сшитый полетелен диаметр 16
18 контуров по 70 метров
Котел 60 квт ТА 1500л с ГВС змеевиком.
Модель котла "комфорт" 60 ковту, рабочее давление 1,5 бар. Максимальная температура 90 гр. с. В комплекте контроллер и термостат.
Модель ТА неизвестна. Т. к. не покупали ещё и вообще хотим сами сварить очень они дорогие.
Вопросы: будет ли работать схема? Возможна обвязка без ТА? Монтажники оценили работу в 80000 руб. это нормально?
Подскажите по схеме обвязки
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Подскажите по схеме обвязки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Ну, теперь будете земной шар греть... расход тепла возрастет весьма существенно, раза в 1.5...Selmash писал(а):только блестящая вспененная хрень 5мм
В общем ваш "теплый пол" сам аккумулятор, но ТА так же выполняет и защитную функцию: если насос встанет, то котел должен сбросит тепло в ТА за счет естественной циркуляции. Чтоб это работало, между котлом и ТА ставится такое устройство, как "ладдомат"(а не то что у вас нарисовано!), ТА устанавливается выше котла.Selmash писал(а):Возможна обвязка без ТА?
У вас не нарисован подвод ХВС, и насос в водоснабжении ставится на обратке...
Ну и мощность котла у вас сильно завышена, непонятно сможет ли он вообще нормально работать. Не ставят ТТ-котлы "с запасом"...
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
OFFTOPIC :
Однажды я предложил такому деятелю завернуться в такую "теплоизоляцию" вместо телогрейки и постоять на морозе Как-то он быстро слился...Selmash писал(а):блестящая вспененная хрень 5мм
Лучшее решение - стандартное решение....
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
1. сразу нанимайте кочегара))))))))))))))
2. 18 контуров по 70 метров - к кочегару можете сразу же углевоз брать не ошибетесь))))
3. подлючение 25 кВт котла 25-й трубой это мда... ну и направление потока только ИЗ котла улыбнуло)))
4. рециркуляция на ГВС два раза мдааа...
5. теперь серьезно и по схеме - у вас рядом с котлом прорисована попытка устранить низкотемпературное конденсирование в котле, удачность попытки можно оценить только если пришлете схему электрической обвязки и коммутации - по-русски кто чем и как управляет)))
6. схема работать будет, а вот греть бабушка надвое сказала))))))
7. обвязка без ТА возможна при установке гидроразделителя, а для воды БКН...
2. 18 контуров по 70 метров - к кочегару можете сразу же углевоз брать не ошибетесь))))
3. подлючение 25 кВт котла 25-й трубой это мда... ну и направление потока только ИЗ котла улыбнуло)))
4. рециркуляция на ГВС два раза мдааа...
5. теперь серьезно и по схеме - у вас рядом с котлом прорисована попытка устранить низкотемпературное конденсирование в котле, удачность попытки можно оценить только если пришлете схему электрической обвязки и коммутации - по-русски кто чем и как управляет)))
6. схема работать будет, а вот греть бабушка надвое сказала))))))
7. обвязка без ТА возможна при установке гидроразделителя, а для воды БКН...
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: Подскажите по схеме обвязки
Круто! Спасибо за советы, мнения.Котел с запасом это меня магазин развел. Сказали берите не ошибетесь.ну думаю вопрос с заменой решим. Может есть какая-нибудь рабочая схема для моего случая?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
На мой взгляд это работать вообще не будет. начиная от того как трехходовые вкрячили, и до попытки организации загрузки ТА от дровяника. Про гвс вообще промолчу Я так и не понял идею если чесно но картинка прикольная
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru