Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Модератор: Dim@
					Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
	Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Так есть:
Так хочется:
Рекомендации производителя:
Квартира на последнем 13том этаже, однотрубка. 
Хочу поставить радиаторы КЗТО Соло высотой 2000мм, на сайте написано, что в однотрубку можно подключать только с боковым подключением - с нижним нельзя.
1. Как подключить красиво?
2. Есть разница где подача, а где возвратка?
3. Будет ли работать схема В?
4. Надо ли (можно ли) в перемычку варить рестриктор (схема В)?
5. Мне схемы А и В не нравяться эстетически, но если сделаю схему С или спрячу трубы в стену, ЖЭС меня растреляет, наверное? PS Разрешения еще не получил, но хочу начать. Дочка в Ревите сделала планировки, отдала в архитектурный отдел исполкома, через месяц ответили "ок, делайте проект"...
PPS Какие отзывы от КЗТО? Как-то стремно ставить Гармонию с шириной протока 3мм в многоэтажку, забьется за сезон, опасаюсь.
			
			
						Хочу поставить радиаторы КЗТО Соло высотой 2000мм, на сайте написано, что в однотрубку можно подключать только с боковым подключением - с нижним нельзя.
1. Как подключить красиво?
2. Есть разница где подача, а где возвратка?
3. Будет ли работать схема В?
4. Надо ли (можно ли) в перемычку варить рестриктор (схема В)?
5. Мне схемы А и В не нравяться эстетически, но если сделаю схему С или спрячу трубы в стену, ЖЭС меня растреляет, наверное? PS Разрешения еще не получил, но хочу начать. Дочка в Ревите сделала планировки, отдала в архитектурный отдел исполкома, через месяц ответили "ок, делайте проект"...
PPS Какие отзывы от КЗТО? Как-то стремно ставить Гармонию с шириной протока 3мм в многоэтажку, забьется за сезон, опасаюсь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
			
									Маркировочное оборудование www.data-by.by
						- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Народ?! Вы где все пропали?!
			
			
									
									Маркировочное оборудование www.data-by.by
						Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Будет. Могут быть проблемы периодического завоздушивания радиатора - нужно будет спускать воздух через воздухоотводчик.
Что такое рестриктор ?
Схема С непригодна для вашей системы отопления.
Ставьте лучше биметаллический радиатор (Sira RS, Rifar Monolit) и не создадите себе "геморрой".
- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Во первых, огромное спасибо за ответ!
			
			
													Спасибо за совет, мне сегодня объяснили причину, но у рекомендованных вами производителей совсем не нашел вертикальных моделей.
					Последний раз редактировалось Джордано 02 сен 2020, 23:21, всего редактировалось 3 раза.
									
			
									Маркировочное оборудование www.data-by.by
						- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Ограничитель потока. (Просто диафрагма с дыркой посередине).
Маркировочное оборудование www.data-by.by
						- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
2. Есть разница где подача, а где возвратка на схеме В?
			
			
									
									Маркировочное оборудование www.data-by.by
						Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
А зачем Вам нужна "вертикальная" модель ?
"Творческий" зуд ?
Понятно. Тогда отвечу на предыдущий вопрос: нет, рестриктор устанавливать не нужно.
Подача - верх, обратка - низ. Все стандартно.
- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Убираю стенку под подоконниками, ставлю окна в пол.
Спасибо за консультацию, сейчас вспомню как плюсик поставить.
В результате выбрал Pianoforte Tower http://www.royal-thermo.ru/catalog/radi ... rte_tower/
Маркировочное оборудование www.data-by.by
						- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Не могу найти где репутацию плюсануть. Раньше в профиле было. Где кнопка?
			
			
									
									Маркировочное оборудование www.data-by.by
						- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Или вот такие? У них стенка 2.5мм.
https://www.loten-spb.ru/catalog/line_v
			
			
									
									https://www.loten-spb.ru/catalog/line_v
Маркировочное оборудование www.data-by.by
						Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Джордано писал(а): ↑03 сен 2020, 17:10В результате выбрал Pianoforte Tower http://www.royal-thermo.ru/catalog/radi ... rte_tower/
Смотрите на диаметр труб (стояка отопления).Джордано писал(а): ↑03 сен 2020, 17:38Или вот такие? У них стенка 2.5мм.
https://www.loten-spb.ru/catalog/line_v
Первый вариант радиатора имеет подключения 1/2" или 3/4",
второй вариант - только 1/2".
					Последний раз редактировалось Honda 04 сен 2020, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
									
			
									
						- Джордано
 - Мастер

 - Сообщения: 1045
 - Зарегистрирован: 01 дек 2013, 17:27
 - Репутация: 53
 - Откуда: Минск
 - Контактная информация:
 
Re: Монтаж вертикального радиатора в однотрубке
Спасибо за дельный совет!
			
			
									
									Маркировочное оборудование www.data-by.by
						