Уважаемый Abil, спасибо за совет.
Abil писал(а):
Пригласите специалистов. Osf1959, Вы же перед покупкой в магазине тапочек их примеряете - не просто берете с полки понравившиеся по цвету и с подходящими цифрами на подошве.
Система большая. Проблема может быть где угодно: мощности радиаторов или котла недостаточно, воздух в системе, коллекторы и трубы имеют неправильный диаметр - заужения..., неправильная междуэтажная балансировка по гидравлике, термостаты на радиаторах установлены неправильно (видел объекты, где термоголовки были повернуты вверх и были под воздействием тепла от труб).
К сожалению тапочки уже год как куплены!!
Одна бригада "специалистов" мне их сварганила, потом долго ходили по дому и удивлялись, ничего не понимая. Приглашал еще специалиста из другой конторы, он тоже все осмотрел и сказал, что вроде бы все правильно, и неуверенно сказал что для улучшения циркуляции надо поставить гидрострелку и после нее насос соответственно. Наверное он прав, я сейчас обдумываю этот вариант.
А насчет термоголовок повернутых вверх Вы попали не в бровь, а в глаз!! Из 25 штук только 2 стоят горизонтально, а остальные вертикально, но "специалисты" на это почему-то не обратили внимания. Надо переделывать!!