ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Dim@ писал(а):в стакане не булькает на форуме принято благодарить +3 к репутации
Ууух какой алчный :D

Вячеслав Мороз
Претендент
Претендент
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 янв 2013, 23:27
Репутация: 0
Контактная информация:

Re:

Сообщение Вячеслав Мороз »

Dim@ писал(а):
Вячеслав Мороз писал(а):Большое СПАСИБО
в стакане не булькает :D на форуме принято благодарить +3 к репутации
по теплым полам - если стоят шаровые краны, то поток будет через наиболее короткий контур. необходимо поставить балансировочные вентиля и настроить расход ТП (обычно балансировочники уже стоят на коллектора для теплого пола)
Спасибо, сейчас работает наоборот большой контур, а маленкий слегка теплый.Но шаровый кран стоит в полу(лючек), коллектор поставить необходимо половину пола разобрать, может есть др. предложения. Заранее спасибо