Схема котельной

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
niko35
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 июн 2009, 15:36
Репутация: 0

Схема котельной

Сообщение niko35 »

Ребята, подскажите, жиснеспособна данная схема или нет?
Сервопривод и большой насос подключается к контроллеру котла. Коллектор из 63 полипроп-на, ответвления 32 пп. На ответвлениях к теплому полу стоят насосы с треходовыми клапанами, на ответвлении к бойлеру тоже насос.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

energy_saver
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 18:21
Репутация: 0

Сообщение energy_saver »

А что там за магн. фильтр?
Регулировать теплые полы не собираетесь? :D

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

niko35 писал(а):данная схема
Это - схема? Ффтопку!

slava7903
Претендент
Претендент
Сообщения: 231
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 19:37
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение slava7903 »

niko35 писал(а):Ребята, подскажите, жиснеспособна данная схема или нет?
У висмана на сайте есть рабочие схемы подключения.

Аватара пользователя
БАШКА
Любитель
Любитель
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 15 мар 2008, 07:05
Репутация: 15
Откуда: Серов
Контактная информация:

Сообщение БАШКА »

Нет! Заплатите денег проектировщику - вот добрый вам совет.
Любитель - живёт надеждами ; профессионал - работает .

Аватара пользователя
Kokoshino
Профи
Профи
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 07 июл 2009, 13:20
Репутация: 14
Откуда: Новосибирск

Re: Схема котельной

Сообщение Kokoshino »

Деаэратор?

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Схема не рабочая, не понятен принцип работы ТП, за счет чего будет осуществляться циркуляция отопления, почему именно 63 ППР в продаже можно найти и 100 :) , хватит ли вам котла для работы на отопление и на прогрев 400 л воды в бойлере.

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Схема не рабочая, насос должен обеспечить циркуляцию всех контуров. В вашем случае он будет работать в кавитационнм режиме. Врезки должны быть, если насос на подаче, то после насоса. Если насос на обратке, то до насоса. Регулирующий клапан так устанавливать нельзя.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

yastreb писал(а):работать в кавитационнм режиме.
Видимо вчера, где-то на просторах Интернета увидел красивое, и вместе с тем непонятное словосочетание, и теперь очень хочется его куда-то воткнуть :?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

Наверное ему надо объяснить, что это очень очень редко бывает и только при неправильном подборе оборудования или наоборот отсутствии. А слово конечно классное, приходишь к людям и говоришь У ВАС КАВИТАЦИЯ срочно мне 5000р а то пипец.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Надо ввести "Кавитационный налог", взымается сервисниками. А чё, как НДС, мало кто понимает, но все платят.
Встретил дизайнера - убей сразу!

АРТЁМ.
Любитель
Любитель
Сообщения: 255
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 06:31
Репутация: 22

Сообщение АРТЁМ. »

niko35
У витоденса справа обратка.

yastreb
Претендент
Претендент
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:35
Репутация: 1
Откуда: Казахстан

Сообщение yastreb »

Конечно слово "кавитация" в таком температурном режиме может быть и не уместно, но его иногда используют чтобы сказать что для насоса при такой объвязке на всасе не будет должного подпора.

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Мдяяяяя... а схема то де?
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

ммммммммммм кавитация, какое умное и красивое слово. На счет "у вас кавитация, мне 5000 или хана всему". Идея прекрасна.
а если еще так задвинуть, то и все 10 можно получить:
У классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону низкого давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчетного режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в уплотнении возможно появление кавитационных явлений, что может привести к разрушению рабочего колеса и корпуса насоса. Как правило, в бытовых и промышленных случаях режим кавитации в рабочем колесе насоса возможен при резком падении давления в системе отопления или водоснабжения: например, при разрыве трубопровода, калорифера или радиатора. При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эрозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя.

Аватара пользователя
stager
Профи
Профи
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 20:03
Репутация: 17
Откуда: г.Краснодар.

Сообщение stager »

molotoboec
Во выдал :ispug:
Не ошибается тот, кто ничего не делает.

molotoboec
Любитель
Любитель
Сообщения: 360
Зарегистрирован: 21 окт 2010, 11:30
Репутация: 10
Откуда: Тамбов

Сообщение molotoboec »

а то! :D