Подскажите уважаемый, а где глянуть производительность насоса, если таковой нет в руководстве пользователя. И как определить факт производительности?Osf1959 писал(а):Добрый вечер Dim@
Dim@ писал(а): 1. формула по расчету необходимого объема производительности насоса:
мощность котла P=35000вт
удельная теплоемкость воды С=1,16вт*ч/кг*К
дельта между подающей и обратной магистралью Т = 80грС-60грС = 20грС
Необходимая производительность насоса Д=Р/Т*С = 35000вт/20грС*1,16вт*ч/кг*К = 1508 л/час = 25л/мин - это параметр необходимого расхода насоса.
Недостаточная циркуляция в системе отопления
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления
Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления
VeraSpb, спасибо за ответ!
А вот в Руководстве для специалистов на котел Navien Ace на странице 28 написано, что максимальная мощность котла настраивается сервисником по давлению газа на максимальной мощности. Сервисник должен выставить давление 80ммH2O по своему манометру, вот в этом я и не уверен.
По ДИП переключателям - это просто, они естественно стоят в положении 35кВт.VeraSpb писал(а): Мощность котла Navien настраивается на ДИП панели, согласно инструкции котла и его тех.характеристикам , указанным в руководстве пользователя (см. стр.53 и 55). Снять крышку , в правом нижнем углу панель с переключателями см.стр.54. В право- ON. в лево- OFF. На стр. 53 в самом низу -таблица настройки мощности котла, которым вы пользуетесь. Если у вашего котла полная мощность (см. стр.55) 35 Квт, то переключатель 8 и 9 должны быть в позиции OFF, а переключатель 10- в позиции ON. Также можете проверить остальные настройки ДИП панели (переключатели с 1-7).
А вот в Руководстве для специалистов на котел Navien Ace на странице 28 написано, что максимальная мощность котла настраивается сервисником по давлению газа на максимальной мощности. Сервисник должен выставить давление 80ммH2O по своему манометру, вот в этом я и не уверен.
Re:
Уважаемый Abil, спасибо за совет.
Одна бригада "специалистов" мне их сварганила, потом долго ходили по дому и удивлялись, ничего не понимая. Приглашал еще специалиста из другой конторы, он тоже все осмотрел и сказал, что вроде бы все правильно, и неуверенно сказал что для улучшения циркуляции надо поставить гидрострелку и после нее насос соответственно. Наверное он прав, я сейчас обдумываю этот вариант.
А насчет термоголовок повернутых вверх Вы попали не в бровь, а в глаз!! Из 25 штук только 2 стоят горизонтально, а остальные вертикально, но "специалисты" на это почему-то не обратили внимания. Надо переделывать!!
К сожалению тапочки уже год как куплены!!Abil писал(а): Пригласите специалистов. Osf1959, Вы же перед покупкой в магазине тапочек их примеряете - не просто берете с полки понравившиеся по цвету и с подходящими цифрами на подошве.
Система большая. Проблема может быть где угодно: мощности радиаторов или котла недостаточно, воздух в системе, коллекторы и трубы имеют неправильный диаметр - заужения..., неправильная междуэтажная балансировка по гидравлике, термостаты на радиаторах установлены неправильно (видел объекты, где термоголовки были повернуты вверх и были под воздействием тепла от труб).
Одна бригада "специалистов" мне их сварганила, потом долго ходили по дому и удивлялись, ничего не понимая. Приглашал еще специалиста из другой конторы, он тоже все осмотрел и сказал, что вроде бы все правильно, и неуверенно сказал что для улучшения циркуляции надо поставить гидрострелку и после нее насос соответственно. Наверное он прав, я сейчас обдумываю этот вариант.
А насчет термоголовок повернутых вверх Вы попали не в бровь, а в глаз!! Из 25 штук только 2 стоят горизонтально, а остальные вертикально, но "специалисты" на это почему-то не обратили внимания. Надо переделывать!!
Re:
Это у Вас в Москве морозец на подходе, а у нас в Ростове-на-Дону до этого еще далеко, можно еще погадатьDim@ писал(а): Морозец -20 на подходе...Гадать будем и мерзнуть? Или от слов перейдем к делу?
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re:
Лучше пока головки совсем снять, чтобы не мешали.Dim@ писал(а):Повернутые вверх термоголовки дают погрешность 2-3 градуса, т.е. вместо "3,5-4" на них нужно будет выставить "2,5-3"
Какого то глобального изменения не будет от них.
Морозец -20 на подходе...Гадать будем и мерзнуть? Или от слов перейдем к делу?
Re: Re:
Я так и собираюсь поступить.Abil писал(а): Лучше пока головки совсем снять, чтобы не мешали.
- Abil
- Мастер
- Сообщения: 1739
- Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
- Репутация: 57
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Re:
В Ростове есть старые проектные конторы. Позвоните в отдел ОВ. Попросите слезно начальника отдела, обрисуйте ситуацию. Попросите порекомендовать старого и проверенного проектировщика. И надо от него получить хотя бы минимальные расчеты по теплопотерям дома.Osf1959 писал(а): К сожалению тапочки уже год как куплены!!
Одна бригада "специалистов" мне их сварганила, ...
Как второй вариант, возьмите и посчитайте сами. В Интернете выложены самые разные книжки по этой теме. Выбирайте выпущенные "до эпохи исторического материализма" - т.е. старые, 60-х 70-х годов. Там описано поэтапно, с примерами, расчет теплопотерь. Там нет характеристик современных материалов, и стеклопакетов. Эти данные можно найти у производителей. Не спеша посчитайте. Обязательно будут ошибки. Поэтому "по-первости" надо делать это очень тщательно. Или пригласите "старого и проверенного проектировщика".
Так можно понять, хватает Вам в принципе котла и радиаторов или нет. И потом можно решать, как исправить ситуацию.
Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления
уважаемые подскажите пожалуйста что может быть смонтировал закрытую систему отопления набрал воду до 0.5 бар спустил воздух с батарей включил насос давление поднялось до 1 бар затопил котёл нагрелся до 70 а циркуляции в трубах нет
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 сен 2018, 20:08
- Репутация: 0
- Контактная информация: