Недостаточная циркуляция в системе отопления

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
VeraSpb
Претендент
Претендент
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 11:41
Репутация: 0

Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления

Сообщение VeraSpb »

Osf1959 писал(а):Добрый вечер Dim@
Dim@ писал(а): 1. формула по расчету необходимого объема производительности насоса:
мощность котла P=35000вт
удельная теплоемкость воды С=1,16вт*ч/кг*К
дельта между подающей и обратной магистралью Т = 80грС-60грС = 20грС
Необходимая производительность насоса Д=Р/Т*С = 35000вт/20грС*1,16вт*ч/кг*К = 1508 л/час = 25л/мин - это параметр необходимого расхода насоса.
Подскажите уважаемый, а где глянуть производительность насоса, если таковой нет в руководстве пользователя. И как определить факт производительности? :lol:

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

VeraSpb писал(а):а где глянуть производительность насоса, если таковой нет в руководстве пользователя
звоните производителю или его представительство

Osf1959
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 22:36
Репутация: 0

Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления

Сообщение Osf1959 »

VeraSpb, спасибо за ответ!
VeraSpb писал(а): Мощность котла Navien настраивается на ДИП панели, согласно инструкции котла и его тех.характеристикам , указанным в руководстве пользователя (см. стр.53 и 55). Снять крышку , в правом нижнем углу панель с переключателями см.стр.54. В право- ON. в лево- OFF. На стр. 53 в самом низу -таблица настройки мощности котла, которым вы пользуетесь. Если у вашего котла полная мощность (см. стр.55) 35 Квт, то переключатель 8 и 9 должны быть в позиции OFF, а переключатель 10- в позиции ON. Также можете проверить остальные настройки ДИП панели (переключатели с 1-7).
По ДИП переключателям - это просто, они естественно стоят в положении 35кВт.
А вот в Руководстве для специалистов на котел Navien Ace на странице 28 написано, что максимальная мощность котла настраивается сервисником по давлению газа на максимальной мощности. Сервисник должен выставить давление 80ммH2O по своему манометру, вот в этом я и не уверен.

Osf1959
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 22:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение Osf1959 »

Уважаемый Abil, спасибо за совет.
Abil писал(а): Пригласите специалистов. Osf1959, Вы же перед покупкой в магазине тапочек их примеряете - не просто берете с полки понравившиеся по цвету и с подходящими цифрами на подошве.
Система большая. Проблема может быть где угодно: мощности радиаторов или котла недостаточно, воздух в системе, коллекторы и трубы имеют неправильный диаметр - заужения..., неправильная междуэтажная балансировка по гидравлике, термостаты на радиаторах установлены неправильно (видел объекты, где термоголовки были повернуты вверх и были под воздействием тепла от труб).
К сожалению тапочки уже год как куплены!!
Одна бригада "специалистов" мне их сварганила, потом долго ходили по дому и удивлялись, ничего не понимая. Приглашал еще специалиста из другой конторы, он тоже все осмотрел и сказал, что вроде бы все правильно, и неуверенно сказал что для улучшения циркуляции надо поставить гидрострелку и после нее насос соответственно. Наверное он прав, я сейчас обдумываю этот вариант.

А насчет термоголовок повернутых вверх Вы попали не в бровь, а в глаз!! Из 25 штук только 2 стоят горизонтально, а остальные вертикально, но "специалисты" на это почему-то не обратили внимания. Надо переделывать!!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Повернутые вверх термоголовки дают погрешность 2-3 градуса, т.е. вместо "3,5-4" на них нужно будет выставить "2,5-3"
Какого то глобального изменения не будет от них.
Морозец -20 на подходе...Гадать будем и мерзнуть? Или от слов перейдем к делу? :D

Osf1959
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 22:36
Репутация: 0

Re:

Сообщение Osf1959 »

Dim@ писал(а): Морозец -20 на подходе...Гадать будем и мерзнуть? Или от слов перейдем к делу? :D
Это у Вас в Москве морозец на подходе, а у нас в Ростове-на-Дону до этого еще далеко, можно еще погадать :D

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

Dim@ писал(а):Повернутые вверх термоголовки дают погрешность 2-3 градуса, т.е. вместо "3,5-4" на них нужно будет выставить "2,5-3"
Какого то глобального изменения не будет от них.
Морозец -20 на подходе...Гадать будем и мерзнуть? Или от слов перейдем к делу? :D
Лучше пока головки совсем снять, чтобы не мешали.

Osf1959
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 22:36
Репутация: 0

Re: Re:

Сообщение Osf1959 »

Abil писал(а): Лучше пока головки совсем снять, чтобы не мешали.
Я так и собираюсь поступить.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Re:

Сообщение Abil »

Osf1959 писал(а): К сожалению тапочки уже год как куплены!!
Одна бригада "специалистов" мне их сварганила, ...
В Ростове есть старые проектные конторы. Позвоните в отдел ОВ. Попросите слезно начальника отдела, обрисуйте ситуацию. Попросите порекомендовать старого и проверенного проектировщика. И надо от него получить хотя бы минимальные расчеты по теплопотерям дома.
Как второй вариант, возьмите и посчитайте сами. В Интернете выложены самые разные книжки по этой теме. Выбирайте выпущенные "до эпохи исторического материализма" - т.е. старые, 60-х 70-х годов. Там описано поэтапно, с примерами, расчет теплопотерь. Там нет характеристик современных материалов, и стеклопакетов. Эти данные можно найти у производителей. Не спеша посчитайте. Обязательно будут ошибки. Поэтому "по-первости" надо делать это очень тщательно. Или пригласите "старого и проверенного проектировщика".
Так можно понять, хватает Вам в принципе котла и радиаторов или нет. И потом можно решать, как исправить ситуацию.

Гость

Re: Недостаточная циркуляция в системе отопления

Сообщение Гость »

уважаемые подскажите пожалуйста что может быть смонтировал закрытую систему отопления набрал воду до 0.5 бар спустил воздух с батарей включил насос давление поднялось до 1 бар затопил котёл нагрелся до 70 а циркуляции в трубах нет

loginza35244
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 20:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza35244 »

нет циркуляции в системе что делать

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

loginza35244
Больше данных запостить. Что за система?

Ответить