Разве у Вас на фото №1 СО с ЕЦ?Dim@ писал(а):проще фото показать
Отопление с естественной циркуляцией - проект
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Профи
- Сообщения: 773
- Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
- Репутация: 76
- Откуда: Екатеринбург
ограничение по ссылкам введено для уменьшения сообщений рекламных ботов. как по мне глупо ужесточать условия регистрации и ограничивать начинающих пользователей сервиса на форуме куда люди обращаются за помощью. не так уж и много ботов сюда заглядывает, не тот профиль. дедушки форума могли бы и потерпеть, а не ныть в этой ситуации.
Не сочтите за флуд, но сравниваю этот форум с мастерсити. Здесь одно сплошное неудобство. Не понимаю, сколько мне придётся ходить в ботах на доверии. Но обещаю в этой теме больше не скулить.
А по теме топикстартера будут предложения? Я много раз слышал "Да за тыщу доларев, да мы сами котёл сварин!" Глядя на готический теплообменник чешского чугунного дровяного котла, не могу представить, как подобное можно сварить кустарно. Ну ешё Vitola в общих чертах можно пытаться повторить самостоятельно.
А по теме топикстартера будут предложения? Я много раз слышал "Да за тыщу доларев, да мы сами котёл сварин!" Глядя на готический теплообменник чешского чугунного дровяного котла, не могу представить, как подобное можно сварить кустарно. Ну ешё Vitola в общих чертах можно пытаться повторить самостоятельно.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
кстати да, сообщений 10 я думаю достаточно чтоб дать таки возможность пользователю пользоваться всеми благами форума
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
так щас то форум просто ваши сообщения считает. как наберется у вас определенное их количество, так и возможности появятся.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 03 дек 2012, 20:47
- Репутация: 0
Re:
Спасибо большое за полезную информацию. Благодаря ответам понимаю, что все таки мне придется ввязаться в устройство СО с большим (ударение на и) объем переделок. И за модели оборудования спасибо. Vitola от Viessmann?cineman писал(а): Ну ешё Vitola в общих чертах можно пытаться повторить самостоятельно.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
У Вас на фото №2 к котлу подходит пластик черная труба на резьбовых закручивающихся фитингах, обычно используемая для водопровода полива на дачах? Она применима для обратки?Dim@ писал(а):проще фото показать
Ну как Вы такое могли подумать? Дим счаз вскипнет, как котелСергей2115 писал(а):котлу подходит пластик черная труба на резьбовых закручивающихся фитингах
Это и есть водопровод, идет мимо котла, на первом фото видно.
Если там и есть за что дрючить автора, так за валяющуюся минеральную вату = пренебрежительное отношение к здоровью.
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
а сразу от котла ППР,это норма?Если у Вас часто и надолго отключают свет,то можно сделать и как сделано у Dim@,вот только D не стоит так заужать,а не то последние приборы не прогреются,ну и уклоны-это очень важно в СО с ЕЦ.Code писал(а):Если там и есть за что дрючить автора, так за валяющуюся минеральную вату
Варили и ставили в печ и прекрасно работало.И главное не руки,а голова которая управляет этими руками,поэтому у первых они золотые,а у 2 из ж..пы растут.cineman писал(а): Глядя на готический теплообменник чешского чугунного дровяного котла, не могу представить, как подобное можно сварить кустарно
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
Dim@ писал(а):Главный стояк из меди, уклоны соблюдены, присмотритесь к фото повнимательнее
Это ж совет как делать,а не как сделано у тебя(мне не нравитца), ну не могу смотреть на ППР в СО,только и всего.ivanich писал(а):,вот только D не стоит так заужать,а не то последние приборы не прогреются,ну и уклоны-это очень важно в СО с ЕЦ.
-
- Профи
- Сообщения: 699
- Зарегистрирован: 24 мар 2012, 16:26
- Репутация: 23
- Откуда: Касимов. Рязанская обл.
Сергей2115
Все делается намного проще.В печь варится котел,конфигурация любая/плоский или из труб/.От него до чердака подача сталью.На чердаке бак/он и аккумулятор и расширитель/.Емкость уже не просто РБ.От него разводка по чердаку к комнатам,и спуск вниз.Уже можно ПП,но сталь предпочтительней.Энергозависимым будет только насос/если он будет/Закипание не страшно.Стальному самодельному котлу перепады температуры без разницы.Мастерство рук и никакого мошенничества.
Все делается намного проще.В печь варится котел,конфигурация любая/плоский или из труб/.От него до чердака подача сталью.На чердаке бак/он и аккумулятор и расширитель/.Емкость уже не просто РБ.От него разводка по чердаку к комнатам,и спуск вниз.Уже можно ПП,но сталь предпочтительней.Энергозависимым будет только насос/если он будет/Закипание не страшно.Стальному самодельному котлу перепады температуры без разницы.Мастерство рук и никакого мошенничества.