Сообщение Прохожий »

Ваше право и дальше заблуждаться. Даже ссылка от производителя :instrukciya: оказывется не убеждает.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Почему, убеждает. никогдаб не подумал ставить отводчик до котла, с рекомендациями ставить насос после котла до насоса соогласен. Но там не написано что ставить отводчик надо всегда до насоса, описан конкретный случай и схема. А вот в других случаях я считаю что надо ставить после. И пока вы мне никаких доказательств непредставили. Другими словами вы мне доказываете что надо руки перед едой мыть, я это кстати неотрицаю, а я вам говорю что их надо после туалета мыть.... и кто прав?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

oleg.dmitrievic писал(а):с рекомендациями ставить насос после котла до насоса соогласен.
а теперь еще раз внимательно смотрим схему, которую дал ТС
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вообщето мы о седьмом его сообщении щас говорим, а там немного подругому. к томуже и котел там не напольный а настенный. а там воздухоотводчик вообще и после насоса и перед теплообменником :) что еще лишний раз доказывает, что всегда надо смотреть на ситуацию.

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Нуи еще на последок, а где у нас воздухоотводчик на смесительном узле? типа такого, любого производителя.
Изображение Чейто я ни одного не видал исполнения с воздухоотводчиком до насоса. а на схеме выложенной ТС именно такая схема и дана.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Митрич мое мнение что воздушнику пофигу где стоять - ДО или ПОСЛЕ насоса. Логичнее что воздушник должен быть в максимально возвышенной точке системы.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

oleg.dmitrievic писал(а):А вот в других случаях я считаю что надо ставить после.
Вот и расскажите, какое такое тайное знание подвигает Вас на установку воздухоотводчика после насоса?
Лично моё понимание физики процесса, отдает приоритет на установку до.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

яж уже объяснил, при заправке, воздух выйдет одинаково и в первом случае и во втором. Но потом, оставшийся воздух из насоса куда пойдет? если есть отводчик, то в него, а если он до насоса то куда? правильно, в систему. Ктомуже есть такое явление как кавитация, это когда в местах разряжения воды, за лопастью крыльчатки вода закипает при низкой температуре и появляются пузырьки воздуха. Так вот ежели их сразу отвести, то это хорошо, а если нет, то они опять расстворятся в воде.

Ну вот я привел, свои аргументы. Пусть и не очень важные аспекты но уж как есть. Теперь жду ваше понимание физики процесса, может ваши аргументи будут более стоящими.
Dim@ писал(а):Логичнее что воздушник должен быть в максимально возвышенной точке системы.
Абсолютно логично, даже если это будет обратка напольного котла :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

VikT писал(а):Вот и расскажите, какое такое тайное знание подвигает Вас на установку воздухоотводчика после насоса?
Если изучить работу кавитационных воздухоотделителей, то тайные знания появятся. Насос есть частный случай такого кавитационного воздухоотделителя.

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Если насос качает сверху-вниз, то стоит установить воздушник до насоса.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Упёртые остроконечники могут поискать воздухоотводчики до насоса в фирменных насосных группах.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

cineman писал(а):Насос есть частный случай такого кавитационного воздухоотделителя.
Так тогда и газы, образующиеся в результате кавитации нужно отводить непосредственно от рабочего колеса.
Потому как в напорном патрубке насоса никаких пузырьков уже не будет. Это в теории.
А на практике, достаточно смешно слушать о кавитации в насосе для удаления газов, поскольку само возникновение кавитации - аварийный режим работы насоса. :?
А тупоконечникам стоит задуматься, что воздухоотводчики следует устанавливать в местах, где их присутствие будет наиболее эффективно - в местах, где параметры теплоносителя способствуют уменьшении степени растворимости газов.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

VikT писал(а):достаточно смешно слушать о кавитации в насосе для удаления газов, поскольку само возникновение кавитации - аварийный режим работы насоса
Ага, на сетке дегазатора, что стоит в стрелке после насоса кавитация возникает, а в зоне сбегания потока с крыльчатки насоса кавитация - аварийный режим?

Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
VikT писал(а):Потому как в напорном патрубке насоса никаких пузырьков уже не будет. Это в теории.
Перепад в пару метров тут же растворит воздух обратно? А из практики пенный след от гребного винта судна начинается ещё под водой.
VikT писал(а):А тупоконечникам стоит задуматься, что воздухоотводчики следует устанавливать в местах, где их присутствие будет наиболее эффективно - в местах, где параметры теплоносителя способствуют уменьшении степени растворимости газов.
Как понимаю, это намёк на подающий коллектор котла? Уж так сильно параметры носителя изменяются по контуру, чтобы отказаться от естественных мест размещения воздушников в пользу места из теоретического пальца высосанного?

Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
Попробую пояснить, что в узкой зоне, где носитель расстаётся к лопаткой насосного колеса, возникает значительное разряжение. Это более подходящее условие для кипения носителя, чем разряжение на входе насоса.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

VikT писал(а):А тупоконечникам стоит задуматься, что воздухоотводчики следует устанавливать в местах, где их присутствие будет наиболее эффективно - в местах, где параметры теплоносителя способствуют уменьшении степени растворимости газов.
ТОесть в частном случае спрошенным ТС это и есть место после насоса. И по этой схеме делают ВСЕ производители смесителей для ТП например.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

cineman писал(а):Ага, на сетке дегазатора, что стоит в стрелке после насоса кавитация возникает, а в зоне сбегания потока с крыльчатки насоса кавитация - аварийный режим?
Вы просто плохо представляете себе понятие "кавитация". Это вовсе не выделение воздуха из жидкости, а закипание жидкости, в результате возникновения условий для парообразования в перекачиваемой среде.
Кавитация может возникать и при перекачивании жидкости в которой растворённые газы отсутствуют по определению. Классический пример - деаэратор в котельной размещается метров на 10 выше ПЭНа, для создания подпора на входе в насос.
cineman писал(а):Попробую пояснить, что в узкой зоне, где носитель расстаётся к лопаткой насосного колеса, возникает значительное разряжение. Это более подходящее условие для кипения носителя, чем разряжение на входе насоса.
Поймите, что кипение в результате кавитации, и выделение растворенных газов несколько разные вещи.
А разряжение на входе в насос - как раз подходящие условия, т.к. растворимость тем ниже, чем выше температура и ниже давление.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

VikT писал(а):А разряжение на входе в насос - как раз подходящие условия, т.к. растворимость тем ниже, чем выше температура и ниже давление.
Это вы поймите, что температура до и после насоса отличаться не будет, а пара сотен мБар вам погоды не сделает.
VikT писал(а):Поймите, что кипение в результате кавитации, и выделение растворенных газов несколько разные вещи.
Для выделения растворённых газов нужны центры концентрации - некая анизотропия в объёме жидкости. Без оного жидкость будет находиться в перегретом состоянии, что опасно лавинным выделением газа.
Если нравится думать, что в результате кавитации не выделяется растворённый газ - на здоровье. Хотите поспорить на эту тему - бомбите письмами производителей дегазаторов, которые для создания условий кавитации устанавливают в свои дегазаторы металлическую сетку.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

cineman писал(а): Для выделения растворённых газов нужны центры концентрации - некая анизотропия в объёме жидкости. Без оного жидкость будет находиться в перегретом состоянии, что опасно лавинным выделением газа.
Да уж. "Смешались в кучу кони, люди". Это Вы о парообразовании(кипении, испарении) наверное говорите?
А причем здесь дегазация то? :cool:
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

VikT писал(а):А причем здесь дегазация то?
VikT писал(а): растворимость тем ниже, чем выше температура и ниже давление.
Растворимость это что? Как она снижается, выделением воздуха снижается или просто снижается, как летящий крокодил. Если выделением воздуха растворимость снижается, то повышение температуры или снижение давления автоматически не приводит к образованию пузырей. Для их образования нужны центры концентрации. Перегретая вода испаряется точно так же как неперегретая. Отличие именно в подзадержавшемся процессе выделения растворенных газов.
Проведите опыт. Наполните вану водой и проведите в этой воде тонким прутом с как можно быстро. Прут покроется пузырями, что образовались в результате кавитационного разряжения за движущимся прутом.
Если пузырей не будет, то я поверю в смешавшихся коней, людей и в то, что лучшие условия для выделения воздуха создаются на входе отопительного насоса, что поднимает давление на пару смешных метров водяного столба при статическом давлении в пару десятков метров.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

cineman писал(а):то повышение температуры или снижение давления автоматически не приводит к образованию пузырей.
Налейте холодную воду в стеклянную банку, и в спокойном состоянии, без перемешивания прутом, оставьте нагреваться. Вот и увидите пузыри.
А вообще, извините, но Ваши слова уже перестают нести смысловую нагрузку, поскольку не отличаете кавитацию и дегазацию.
cineman писал(а):Растворимость это что?
Растроримость в данном контексте, это количество газов, имеющих возможность содержаться в воде в растворенном виде в данных условиях. При изменении условий, будет меняться и возможность (их количество).
Это как влажность воздуха, только наоборот.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну так это просто другой вариант кипения. если вы возьмете банку и закроете ее подведя к ней шланг и нагрев ее до 50и градусов создадите через него в баке разрежение, то вода у вас закипит и при этой температуре. Тоже самое возникает и если будете ее быстро прутом мешать и насосом. в зоне разрежения начинается как раз это низкотемпературное кипение.

В горах говорят яйца даже не сваришь, потому что вода при 40 градусах закипает и все, больше не выходит.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

:suicide:
oleg.dmitrievic писал(а):ну так это просто другой вариант кипения.
Где?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

в зоне низкого давления
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

В системе отопления?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить