Комбинированная СО

Сообщение Benbariga »

Здравствуйте. Снова нужна помощь.
Смонтировал комбинированную СО. Вместо смесительного узла, в целях экономии (мать ее так), был поставлен трехходовик. В итоге в ветках ТП нет циркуляции. Ветки 2 шт, длина не более 55 м. Перекрывая все батареи циркуляция в ТП появляется.
Схематично попытаюсь изобразить способ подключения трехходового крана.

Не хватает мощности насоса котла или я что то напутал?
Заранее благодарен за помощь.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

водолейЕкб
Профи
Профи
Сообщения: 773
Зарегистрирован: 03 май 2011, 21:11
Репутация: 76
Откуда: Екатеринбург

Сообщение водолейЕкб »

Насос на теплые полы где? Надо вот так, при учете что в котле стоит насос.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Сообщение Benbariga »

Т.е. без дополнительного насоса циркуляции не будет даже при условии что веток всего 2 и они короткие? Если так, то не лучше ли насос ставить на обратку?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Benbariga писал(а):то не лучше ли насос ставить на обратку?
Нет не лучше - от перемены места слагательных результат не изменится.
Ставьте насос USP 25-40 и будет вам счастье!

Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Сообщение Benbariga »

Всем спасибо, тему можно закрывать.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Тогда ещё и на радиаторы отдельный насос и развязать всё то гидрострелкой.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Re:

Сообщение Benbariga »

RUZALIN писал(а):Тогда ещё и на радиаторы отдельный насос и развязать всё то гидрострелкой.
Юмор?

Аватара пользователя
Benbariga
Претендент
Претендент
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 20 мар 2010, 13:26
Репутация: 0
Откуда: Белгород

Сообщение Benbariga »

Образовался попутный вопрос, на прямой линии насос поставить не получится, не хватит места. Можно ли вынести его вверх, не будет ли он воздушиться?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

После насоса воздушник поставьте

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Почему "после"?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Потому что воздух он выгонит также как и с вариантом до насоса, а вот вытолкнуть его будет после насоса проще чем до.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

oleg.dmitrievic спорно т.к. воздух попавший в насос тяжело выходит
я бы наверное собрал воздух до насоса
ситуевина нормальная
вот что значит что юристы управляют государством :mrgreen:

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
коряво написал последнее :roll:
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

аристошка писал(а):я бы наверное собрал воздух до насоса
До насоса низкое давление. В насосе возникает кавитация, образующая пузыри прежде растворённого воздуха. Удалять воздух нужно после насоса и на опусках трубопроводов.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Перед опусками трубопроводов. :)
аристошка Если после насоса будет воздухоотводчик, то воздух из насоса вылетит с оглушительным свистом, так как его оттуда давлением системы вышибет.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

А в настенниках встроенный в насос воздухоотводчик на всасе располагается.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Потому как он тогда с более холодной водой работает. и к немуже ГА подключен. К томуже это место как раз перед подьемом и соотвественно опуском трубы идет, тоесть в противном случае, если котел заполнять и через обратку и в подаче вода будет, то котел сам не развоздушится, так как будет хапать воздух со змеевика .
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Буржуи не дураки, изучайте первоисточники: http://www.flamcogroup.com/files/manual/man_flamcovent_1018505075.pdf
Устанавливайте Flamcovent непосредственно за котлом или
смесительным клапаном, желательно перед циркуляционным насосом
(рис. 3, 4, 5)
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Правильно, потому что там основной воздух выделяется при нагреве котла и ему нечего делать в насосе.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

oleg.dmitrievic писал(а):ему нечего делать в насосе
вот именно
Вопрос может не такой принципиальный, в паспорте есть слово "желательно". Если место не позволяет или еще какие веские причины, то можно и после насоса поставить. Однако по умолчанию ставим перед насосом, поэтому у меня вопрос и возник.
И кстати написано не только за котлом, но и за смесительным клапаном, прямо как у ТС.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

потому что до его открытия там воздух не появится, котел то холодный. что касаемо просто насосов, то ставить надо после насосов, что убирать пузырьки после насоса.