Я решил использовать старую тему, чтобы задать свой вопрос. Заказчик хочет ночью включать электрокотёл в системе с тёплыми полами и дизельным котлом Vitola200. Есть мысль переключать сигнал запуска горелки между штатной горелкой котла и электрокотлом с помощью суточного таймера в период действия ночного тарифа. Вторая пара отверстий в теле котла позволяют задувать носитель из электрокотла в тело Витолы, чтобы у Витотроника не было сомнений, что горелка работает. Этот гад что то там себе анализирует и может выдать сигнал аварии из-за уменьшившейся мощности нагрева (это моё предположение)
Пока единственный минус, который вижу - потери на циркуляцию воздуха через топку в дымоход. Vitoair на дымоходе установлен. Его тоже предстоит обмануть., чтобы оставался открытым.
Добавлено спустя 36 минут:
Продолжение моего вопроса. На схеме включения горелки к контроллеру не вижу обратных связей между горелкой и контроллером. Потому не понимаю, как контроллер узнает о неудаче запуска горелки, высвечивая ошибку D1.
Пока единственный минус, который вижу - потери на циркуляцию воздуха через топку в дымоход. Vitoair на дымоходе установлен. Его тоже предстоит обмануть., чтобы оставался открытым.
Добавлено спустя 36 минут:
Продолжение моего вопроса. На схеме включения горелки к контроллеру не вижу обратных связей между горелкой и контроллером. Потому не понимаю, как контроллер узнает о неудаче запуска горелки, высвечивая ошибку D1.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re:
При неудачном пуске горелки на этом контакте появляется 220 вольт.cineman писал(а):При просмотре описания Витотроника нашёл провод сигнала неисправности. Но нет подробного описания этого сигнала. Это стандартный потенциальный сигнал? Он подтверждает включение горелки, или говорит о незапуске?
"Без измерений нет испытаний!"