Что ж, "флаг Вам в руки и барабан на шею" ;)

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Я решил использовать старую тему, чтобы задать свой вопрос. Заказчик хочет ночью включать электрокотёл в системе с тёплыми полами и дизельным котлом Vitola200. Есть мысль переключать сигнал запуска горелки между штатной горелкой котла и электрокотлом с помощью суточного таймера в период действия ночного тарифа. Вторая пара отверстий в теле котла позволяют задувать носитель из электрокотла в тело Витолы, чтобы у Витотроника не было сомнений, что горелка работает. Этот гад что то там себе анализирует и может выдать сигнал аварии из-за уменьшившейся мощности нагрева (это моё предположение)
Пока единственный минус, который вижу - потери на циркуляцию воздуха через топку в дымоход. Vitoair на дымоходе установлен. Его тоже предстоит обмануть., чтобы оставался открытым.

Добавлено спустя 36 минут:
Продолжение моего вопроса. На схеме включения горелки к контроллеру не вижу обратных связей между горелкой и контроллером. Потому не понимаю, как контроллер узнает о неудаче запуска горелки, высвечивая ошибку D1.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

При просмотре описания Витотроника нашёл провод сигнала неисправности. Но нет подробного описания этого сигнала. Это стандартный потенциальный сигнал? Он подтверждает включение горелки, или говорит о незапуске?

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re:

Сообщение Mij-gan »

cineman писал(а):При просмотре описания Витотроника нашёл провод сигнала неисправности. Но нет подробного описания этого сигнала. Это стандартный потенциальный сигнал? Он подтверждает включение горелки, или говорит о незапуске?
При неудачном пуске горелки на этом контакте появляется 220 вольт.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Mij-gan, спасибо! :beer: