Обмануть "умный" котел (опять про РО + ТП)

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Обмануть "умный" котел (опять про РО + ТП)

Сообщение Blew_zc »

В наличии имеется котел BAXI Luna-3 Comfort COMBI. Работает ГВС + радиаторное отопление. Частный жилой дом, 2 этажа + цоколь, общей площадью порядка 150 м^2.
Задача: подключить низкотемпературные теплые полы на 1 и 2 этажах, обманув автоматику котла, чтобы она работала на пользу и удобство, а не во вред.
Присутствуют мозги инженера (программист). С электроникой, схемотехникой на ты. Если потребуется, могу разработать схему и собрать плату на микроконтроллере с ее программированием. К сожалению, в теплотехнике не силен, но инженерный склад ума требует решения задачи :)

Опишу примерные варианты, которые приходят в голову:

1) Обратка высокотемпературного контура на гидрострелку. С гидрострелки узел подмеса. Автоматика котла работает на комнатный термостат (выносная панель).
Минусы: летом и, возможно, в межсезонье придется закрывать кран на высокотемпературный контур, выставлять работу котла на поддержание пониженной температуры теплоносителя (автоматизированный режим).

2) Тоже, что и 1, но комнатная автоматика не работает, режим на поддержание постоянной температуры теплоносителя, регуляция радиаторов через термоголовки.
Минусы: возможно, неэкономичная работа котла, высокий расход газа (?), летом перевод котла на пониженную температуру теплоносителя.

3) Гидрострелка на контур бойлера.
Минусы: долгий отклик системы. Теплые полы, возможно, успеют остыть, пока датчик бойлера поймет, что вода в нем нуждается в подогреве.

4) Совсем бредовый. Трехходовой клапан, установленный на контур бойлера, управляемый сервоприводом, с разрывом датчика бойлера через реле (подключение датчика низкотемпературного контура). Управление отдельной платой. Вроде, самый верный вариант...
Минусы: требует разработки платы, ее отладки.

В общем, покритикуйте, предложите. Давайте обсудим проблему! :)

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Стрелка на радиаторном выходе котла. Это потребует два новых насоса. Один насос на радиаторном контуре после стрелки. Последовательно с этим насосом обратный клапан в качестве тормоза нежелательной циркуляции. Включать этот насос можно тупо по датчику температуры на стрелке. Если в котле активировать погодную автоматику с уличным датчиком, то определённой уличной температуре будет соответствовать единственная температура подачи. Таким образом можно избежать включения паяльника и мозга. Это будет тупой выключатель зимнего режима. На полы нужен 3-х ходовой поворотный смеситель 1" с насосом UPS25-60 или его аналогом. Смеситель крутится трёхточченым моторным приводом, которым управляет погодная автоматика. Это уже внешний контроллер. Минимальная цена готового изделия около 11000 руб. Контроллер должен иметь регулировки наклона кривой и параллельного её сдвига. Этот контроллер должен определять переход в летний режим с полным отключением полов и самого котла по разрыву контакта комнатного термостата. Режим работы котлового насоса нужно установить на постоянный. При этом регулировка температуры в помещениях только термоголовками. Никаких комнатных датчиков для тёплого пола.

Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Re: Обмануть "умный" котел (опять про РО + ТП)

Сообщение Blew_zc »

cineman, спасибо за интерес :)
Да, про два насоса я не уточнил, я это подразумевал под "узлом подмеса".
Не нравится в вашей схеме (почти как схема 1), что летом теплый пол работать не будет. Хочется ходить босиком :) Летом для этого можно задействовать кондиционер, чтобы не перегреть помещения.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Blew_zc писал(а):Не нравится в вашей схеме (почти как схема 1), что летом теплый пол работать не будет.
Из чего такой вывод? Выберете пологую погодную кривую, 0,6 или около того, сместите её вверх и получите работу для кондиционеров.

Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Re: Обмануть "умный" котел (опять про РО + ТП)

Сообщение Blew_zc »

Опять же, это подразумевает подкручивание два (а то и больше) раза в год параметров. Вариант не очень.

А чем вариант 4 плох? Сложен, или он в принципе работать не будет? В ней, кстати сказать, отсутствуют гидрострелки и дополнительных два двигателя!

Добавлено спустя 11 минут 27 секунд:
Меня в варианте 4 смущает переключение термодатчика. Автоматика с ума не сойдет от таких переключений?
У платы, насколько я понял из ее документации, есть выход, который равен единице в случае работы контура на ГВС. Его тоже можно использовать, и не включать в эти моменты ТП, а лишь спустя, например, 5-10 минут. К тому же, программу для ТП можно будет настроить по недельному таймеру. Это тоже плюс.
Еще, при работе на ТП, можно будет отслеживать температуру бойлера штатным датчиком, и в случае падения температуры, переключать обратно на ГВС.

Заметил, что при переключении контуров, котел полностью отключает горелку, рециркулирует, потом переключает "канал". Предполагаю, так сделано для охлаждения сильно нагретого змеевика и предотвращения разрушения в результате резких температурных перепадов. К сожалению, если так необходимо делать, не смогу реализовать такую логику ибо у платы на этот счет ничего не предусмотрено

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Blew_zc писал(а):А чем вариант 4 плох?
Полы будут работать попеременно с отоплением?
Blew_zc писал(а):Меня в варианте 4 смущает переключение термодатчика. Автоматика с ума не сойдет от таких переключений?
Может, не уверен. У Виссманна такое вызвало бы сигнал аварии датчика.
Blew_zc писал(а):Опять же, это подразумевает подкручивание два (а то и больше) раза в год параметров.
Откуда такое? Хотите летом иметь пол + 33С?

Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Blew_zc »

cineman писал(а):Полы будут работать попеременно с отоплением?
Да, но инерционность теплого пола сыграет плюсом, имхо.
cineman писал(а):Может, не уверен. У Виссманна такое вызвало бы сигнал аварии датчика.
А это очень плохо. Сегодня проверю переключение датчика с бойлера на висящий в воздухе такой же датчик, благо в "комплекте подключения бойлера" он был.
cineman писал(а):Откуда такое? Хотите летом иметь пол + 33С?
Ну, не 33 конечно, но чтоб комфортно было ходить по камню на первом этаже.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Blew_zc
У меня у самого собрана система со стрелкой, так как предлагает ув. cineman.
Из недостатков увеличенное потребление электроэнергии и еще кое-что...
Blew_zc писал(а):чтоб комфортно было ходить по камню на первом этаже
что Вы пока не в состоянии понять - без обид.

Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Blew_zc »

Code писал(а):увеличенное потребление электроэнергии и еще кое-что...
И зачем это, когда можно платить меньше? Ну это так, между делом...

Code, и как летом поступаете?

Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Blew_zc »

Вести с полей. Похоже, мои мысли по поводу варианта 4 находят подтверждение...

1) Предпоследний вывод коннектора CN6 дает стабильные +4.7В во время работы котла на ГВС, включая постциркуляцию, при параметре F04=10. Третий вывод - минус. Первый - питание +30В. За последний вывод отвечает параметр F05.

2) Провел кустарный эксперимент:
Поставил переключатель в разрыв одной линии термодатчика бойлера, соединив его с таким же датчиком, висящем в воздухе.
Переключатель поставил в режим "бойлер", включил котел на ГВС, дождался прогрева бойлера, постциркуляции, отключения. Затем переключатель выставил в положение "воздух". Котел снова включился на ГВС. Прислонил термодатчик к трубе подачи, идущей от теплообменника, наблюдал показания параметра "HW O>" . При достижении заданного значения температуры ГВС котел выключился.
Т.е., плата ошибку не выдала и работает как и предполагалось!

В общем, вариант 4 вполне реализуем. Не нужны гидрострелки, насосы. Экономия средств и электричества.

Остался еще вопрос про летний период. Летом такая высокая (относительно зимы) температура пола не нужна. Отсюда получается, что необходимо два трехходовых клапана. Один на переключение ГВС - ТП в режиме клапана, другой на поддержание пониженной температуры на входе в ТП летом, относительно установленной температуры для "ГВС" (в данном случае теплого пола), работающий в режиме "подмеса".

Куда в данном случае лучше устанавливать термодатчик? На вход "подмеса", на его выход, либо на обратку из ТП ?

Товарищи теплотехники, поспособствуйте мыслями! :)

Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Blew_zc писал(а):Куда в данном случае лучше устанавливать термодатчик? На вход "подмеса", на его выход, либо на обратку из ТП ?
Сам себе отвечу - термодатчик, предназначенный для котла - на вход "подмеса". Термодатчик разрабатываемого модуля - на выход (вход в ТП).

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Blew_zc писал(а): на его выход
мне кажется так правильнее..ведь будет интересовать именно температура в ТП

Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Blew_zc писал(а): термодатчик, предназначенный для котла - на вход "подмеса"
и что он будет контролировать?..вернее зачем?....интересны температуры в ТП и ГВС их и надо смотреть....а уж разрабатываемая плата должна будет определять откуда приходит запрос на тепло

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Blew_zc писал(а):Товарищи теплотехники, поспособствуйте мыслями!
Вам стоит собрать пару таких велосипедов. Может быть это принудит вас слушать собеседника перед сборкой третьего велосипеда.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

cineman писал(а):Вам стоит собрать пару таких велосипедов.
не..ну схема наверно работать будет...если ещё и гидрострелку поставить то и тактовать не сильно будет...;)....только боюсь она будет не сильно дешевле и экономичнее схемы cineman

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

oleg21au6 писал(а):не..ну схема наверно работать будет
Может, я чего не понял. но поочерёдный нагрев пола, бойлера и радиаторов - мультиплексор, несовместимый с жизнью. Радиаторы и трубы радиаторного контура успеют сильно остыть и начнут щелкать от расширения-сжатия. Нужно принудительно задать время, отпускаемое на нагрев пола и радиаторов. Из-за инерционности пола радиаторы сутками могут быть отключены.

Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Blew_zc »

oleg21au6 писал(а):и что он будет контролировать?..вернее зачем?
Если ставить на выход - я же не скажу котлу, что мне полы нужны +30, когда на ГВС стоит +45... Он будет добиваться температуры, установленной на ГВС. О моей плате он не догадывается.
Как-то так. Т.е. он будет думать, что это бойлер, поддерживая температуру +45, при достижении которой выключится. А в теплые полы через трехходовик уйдет +30.

Получится что-то вроде этого:
01.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Blew_zc, решили обойтись без дополнительных насосов?

Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Blew_zc »

cineman писал(а):Вам стоит собрать пару таких велосипедов. Может быть это принудит вас слушать собеседника перед сборкой третьего велосипеда.
Аргументируйте предложенный Вами вариант, пожалуйста.
oleg21au6 писал(а):если ещё и гидрострелку поставить то и тактовать не сильно будет.......только боюсь она будет не сильно дешевле и экономичнее схемы cineman
Зачем в данной схеме гидрострелка? Одноконтурный котел штатно обходится без гидрострелки, переключая трехходовик.
Насчет цены тоже можно поспорить. Два трехходовых клапана с сервоприводами обойдутся в районе 5000р10000р. Электроника в районе 1000р. Питание от котла.
cineman писал(а):Может, я чего не понял. но поочерёдный нагрев пола, бойлера и радиаторов - мультиплексор, несовместимый с жизнью. Радиаторы и трубы радиаторного контура успеют сильно остыть и начнут щелкать от расширения-сжатия. Нужно принудительно задать время, отпускаемое на нагрев пола и радиаторов. Из-за инерционности пола радиаторы сутками могут быть отключены.
Безусловно, в этом Вы правы. Для этого будет микроконтроллерная логика работать. Желаю еще идей! :)

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Blew_zc писал(а):Аргументируйте предложенный Вами вариант, пожалуйста.
Аргументируйте 3-х ходовой вентиль или кран, что расположен справа на вашей картинке.

Blew_zc
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 20:40
Репутация: 0

Сообщение Blew_zc »

cineman писал(а):решили обойтись без дополнительных насосов?
Ну, посути в данной схеме они не нужны. Трехходовики переключат насос в нужный контур.

А насчет тактования. Это чем плохо для котла? Газовый клапан выйдет из строя быстрей, из-за частых перепадов температуры теплообменник испортится?

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
cineman писал(а):Аргументируйте 3-х ходовой вентиль или кран, что расположен справа на вашей картинке.
В летнем режиме поток разделится. Большая часть будет уходить на закольцовку теплообменника, меньшая - уйдет в ТП, достаточная для поддержания нужной температуры.
Я, конечно, не теплотехник и не гидродинамик... Разве такая схема не взлетит?

Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Или, получается, насос все-таки необходим для рециркуляции и более равномерного распределения теплоносителя... А если появляется второй насос, значит появляется и гидрострелка... Мде...

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Blew_zc Вы не первый, кто пытается установить смеситель после насоса. И "проектировщики" такое делают. Одно из условий тёплых полов - малый перепад температур подача/обратка. Достигается это высокой скоростью носителя. Более высокой, чем в радиаторном контуре той же мощности. Насос котла с трудом может обеспечить такой расход носителя на два этажа по 50 кв.м.
Правый трёхходовой вообще не нужен. Снижать температуру носителя вы можете подменяя один термостат NTC другим.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Но установлен этот термостат должен быть на выходе котла. Там же нужно поставить единственный переключающий трёхходовой, который коммутировал бы между полами и радиаторами. Бойлер при этом вообще трогать не нужно. Тем более, не так просто что то изменить в водяной схеме этого "холодильника"

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»