cineman писал(а):Так и отключите функцию комнатного термостата в этой мыльнице. Купите или подберите уличный NTC и активируйте режим погодного регулирования.
Так и уличный термостат летом не даст включить отопление. Зачем менять шило на мыло?
cineman писал(а):Напоминаю, что это шунтирование NTC резистора для измерительной цепи будет соответствовать повышению температуры. Откликом будет отключение нагрева до снижения температуры.
Правильно. Так и нужно. Про шунтирование (именно термодатчика ТП, а не бойлера) я говорю исключительно в летний период, чтобы поддерживать пониженную температуру ТП.
cineman писал(а):Следует различать переключающие трёхходовые краны и смесители. Первые занимают фиксированные положения полностью открытого протока по одному из направлений. Смесители же существуют во всех возможных промежуточных состояниях. Их положение определяет температуру смеси.
Но я желаю вам заработать денег на смеситель и насосы, и не заниматься фигнёй. Мне эта попытка экономить напоминает ламповый усилитель без сетевого трансформатора.
Все, про ту схему забыли
В ней первый был переключателем, второй - смесителем. Я даже цветами выделил. Ну да ладно.
Заработать и купить единоразово - это одно. А платить лишнее за электроэнергию - другое. Зачем, если можно неплатить? Единственное что может придется еще сделать - поменять насос на котле на более мощный. Но это в крайнем случае, после подтверждения целесообразности замены.
cineman писал(а):есть выход на охлаждение. Этот сигнал можно использовать как разрешение на включение кондиционера, чтобы избежать соревнования систем.
Да, я тоже об этом думал, спасибо
Code писал(а):давайте сначала отопление нормально спроектируем?
Так давайте! Пока что предлагаемая схема с контуром на отоплении - не есть
нормально.
Предлагаю более детально разобрать предлагаемую мной схему 4. Возможно, предложить какую-то логику работы платы, куда лучше поставить датчики, какими временными характеристиками она должна уметь манипулировать, что отслеживать и т.д.
Code писал(а):Она вызвала сервис, а в котле параллельно NTC резистор запаян
Он запаян (причем не просто) не на бойлере или котле, а на контуре ТП, чтобы дать котлу команду нагреть до температуры ниже, чем та, что идет на ГВС. Все.