Есть ли смысл в фильтрах и гидрострелке?

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Есть ли смысл в фильтрах и гидрострелке?

Сообщение oleg21au6 »

День добрый, Уважаемые подскажите- есть ли смысл в установке грязевых фильтров в котловых контурах если они подключены к гидрострелке?. По идее скорость воды в стрелке мала и шлам должен осесть у неё внизу..но сомнения мучают..

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Фильтр перед котлом всегда ставлю.
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

oleg21au6 писал(а):но сомнения мучают.
По идее от системы зависит, но после первого года эксплуатации в фильтрах системы с панельниками и стрелкой полно мелкодисперсного дерьма.
Потом сходит на нет.

For2na
Любитель
Любитель
Сообщения: 374
Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 10:42
Репутация: 12
Откуда: КМВ г.Минеральные Воды

Сообщение For2na »

У некоторых производителей гидроразделителей внутри есть сетка для шлакаулавливания и лучшего отвода воздуха, но это редкость.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

Code писал(а):По идее от системы зависит,
планируем конечно подготовленную воду заливать,..но систему промыть врядли нормально удастся...место не очень удобное где их ставить придется..практически над головой..котелки стальные 2х250кВт

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Code писал(а):По идее от системы зависит, но после первого года эксплуатации в фильтрах системы с панельниками и стрелкой полно мелкодисперсного дерьма.
Потом сходит на нет.
С алюминиевых так же летит краска, что попала внутрь на стадии окрашивания. Выглядит как манка.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Вместо автоматического воздухоотводчика на гидрострелку надо ставить деаэратор.Почему не ставят деаэраторы,не пойму.Я его ставлю на обратку,(если нет гидрострелки)защищает котёл от попадания шлама и грязи эффективней косого фильтра.Повторюсь:не видел ни одной хорошей котельной без деаэратора.Обязателен как и стабилизатор + подготовленный теплоноситель.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ivanich писал(а):.Я его ставлю на обратку
а почему на обратку?.....мы тут как то сидели думали и пришли к выводу что правильнее его ставить перед насосом...а уж обратка подача вторично..может неправильно думали?
Воздухоотводчика автоматического не будет..только ручной...деаэратор перед гидрострелкой?..хм...ну в качестве отводчика воздуха может быть..но грязь мне кажется стрелка лучше отсеет..не говоря уж о фильтре?

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

oleg21au6
ivanich писал(а):Я его ставлю на обратку,(если нет гидрострелки)
Деаэратор ставим вместо воздухоотводчика,на верх гидрострелки,куда уж проще.Я за свою практику сделал и отремонтировал много деаэраторов,правда в больших котельных,поэтому считаю нужным ставить их и в маленьких котельных,поверьте польза от них огромна.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ivanich писал(а):ставим вместо воздухоотводчика,на верх гидрострелки,куда уж проще.
чет я не пойму как можно деаэратор поставить на верх гидрострелки..может я не тот имею ввиду..мы ставим вот такие: DISCAL Деаэраторы
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Они есть с 1 входом,как и воздухоотводчики.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

эт чей то за сеператоры такие?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

ivanich писал(а):Они есть с 1 входом,как и воздухоотводчики.
ткните пожалуйста..невидел ниразу..

Ответить