Схема отопления 3-эт дома - проверка

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Креатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 19:03
Репутация: 0

Схема отопления 3-эт дома - проверка

Сообщение Креатор »

Уважаемые профессионалы!
Прошу проверить схему отопления и горячего водоснабжения коттеджа в 3 этажа по 130 кв.м.!
Гребенки VALTEC.
Обозначения свои, но, думаю будут понятны.
Прошу с комментариями и обоснованием)))
С уважением.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Сообщение RUZALIN »

Котёл 62 кВт, куда столько мощи :shock:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Креатор
Я бы предложил делать по этой схеме
котельная.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

а я бы сделал проект и расчитал напор/расходы. вполне возможно что оставил бы одну смесительную группу на радиаторы всех этажей. возможно даже заменил бы ее прямой группой.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic
Олег за проект необходимо платить деньги что человека не устраивает - это раз
Радиаторная разводка и теплые полы уже сделаны (установлены радиаторы, раскатаны трубы, залита стяжка), надо то, что сделали рабочие подключить к будущей котельной - это два

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ааа, я то думал человек правильно хочет сделать. а он решил денег выкинуть ...

все что ты написал ничуть неизменило моего мнения. ну если только после насосной группы на радиаторы добавить баллансировочные вентиля.
Все равно надо рассчитывать и оплачивать. ну или теже деньги платить за лишние модули насосные, а потом еще и за электричество на эти насосные модули.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Я уже ездил на объект, общался с этим человеком, смотрел что уже сделано и что хочет получить в итоге. Пока не сошлись в цене и подходе к работам.
Может ты предложишь что нибудь интересное?!
20160209_092849.jpg
20160209_093355.jpg
20160209_093440.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Я примерно понимаю, что это за труба такая красная :)

Получить можно только лишь то, за что заплатишь. можно получить меньше.
Но начинать все равно надо с расчета. По крайней мере умные люди делают так. Что до конкретно моего предложения. То я думаю смогу уложиться в 30-35 тысяч за весь проект.

Можно конечно и как понтовые лопухи в девяностых.. ввязываться в бой, а потом охреневать от суммы которую не можешь осилить. и в результате получить [*ЦЕНЗУРА*] за огромные деньги, которая толком не работает, потому что не смог ее реализовать как задумал. вбухал кучу денег, да еще и жрет это убожество столько что не знаешь куда бежать.

Где то у меня были фотографии котельной с восемнадцатью смесительными контурами одних только радиаторов в доме на 400 квадратов. Типа зональное регулирование планировалось. Вот только на автоматику не хватило, и на радиаторы нормальные. Посему поставили аллюминий, который понятное дело газовал неимоверно, и температуру ручками подправляли :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

oleg.dmitrievic
в этом доме температуру на радиаторах тоже ручками надо крутить

OPB

Re: Схема отопления 3-эт дома - проверка

Сообщение OPB »

Креатор писал(а):Уважаемые профессионалы!
Прошу проверить схему отопления и горячего водоснабжения коттеджа в 3 этажа по 130 кв.м.!
Гребенки VALTEC.
Обозначения свои, но, думаю будут понятны.
Прошу с комментариями и обоснованием)))
С уважением.
Если есть витражные окна , то конечно внутрипольный конвектор необходим

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

На канализационном стояке нет вентиляции. Почему?

Добавлено спустя 35 секунд:
Re:
Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
в этом доме температуру на радиаторах тоже ручками надо крутить
А термостаты на радиаторы нельзя не поставить?

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
На схеме обвязки котельной циркуляционный насос стоит на обратке?

Аватара пользователя
Inchin
Претендент
Претендент
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 10:11
Репутация: -22
Откуда: Пенза
Контактная информация:

Re:

Сообщение Inchin »

Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
в этом доме температуру на радиаторах тоже ручками надо крутить
Неужели настолько бюджетный вариант?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Abil писал(а):А термостаты на радиаторы нельзя не поставить?
Я так думаю что сразу не поставили строители, а сейчас переделывать дорого. И по мнению хозяина дешевле поставить на 3 этажа по насосу и регулировать ими чем поставить один насос на все радиаторы + термостатические краны и регулировать температуру термоголовками.

Креатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 19:03
Репутация: 0

Сообщение Креатор »

Очень рад, что Специалист Dim, с кем кстати договорились о цене, тоже здесь.... и комментирует. Но!!! Ни одна бригада, что мне собиралась делать обвязку котла и разводку не собиралась показывать схему фукционирования, а просто предоставляла смету... А мне этим пользоваться1 Поэтому, наличие схемы очень важно! ... Язвить по поводу экономии денег можно сколько угодно - они не падают с неба ни вам, ни мне!... Сам составляю схему и прошу консультации у порядочных людей - это необходимость... Доверие хорошо, а понимание лучше!
Схема, предложенная Dim взята из инструкции одного из производителей котлов... и не может в точности копироваться! В инструкции BAXI (у меня котел 1.620 iN) - бойлер, например, соединен в параллель с коллектором. А в схеме Dim - является пятым контуром в этом коллекторе. И на панели BAXI две ручки регулировки ОТОПЛЕНИЕ и БОЙЛЕР... Так как правильно соединять?
....
Вот и я о том, сколько специалистов - столько и мнений!
А истина - в правильном и оптимальном техническом решении!
....
Дорогие друзья! И я жду по-прежнему советов, а не рассуждений, что мне жалко денег на проект1
)))))

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

Креатор писал(а): Дорогие друзья! И я жду по-прежнему советов, а не рассуждений, что мне жалко денег на проект1
)))))
Денег реально жалко. Вся экономия получается мнимая. Невозможно сшить хороший костюм, зная только рост заказчика.

Креатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 19:03
Репутация: 0

Сообщение Креатор »

Abil!
Опять лирика ...где советы?
Вы специалист в отоплении или менеджер по продажам своих услуг?

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Креатор писал(а):Схема, предложенная Dim взята из инструкции одного из производителей котлов... и не может в точности копироваться! В инструкции BAXI (у меня котел 1.620 iN) - бойлер, например, соединен в параллель с коллектором. А в схеме Dim - является пятым контуром в этом коллекторе. И на панели BAXI две ручки регулировки ОТОПЛЕНИЕ и БОЙЛЕР... Так как правильно соединять?
1. Копироваться может т.к. принцип сборки котельной не зависит от производителя котла. У всех производителей схемы одинаковые.
2. Я предложил данную схему исходя:
- вашего желания регулировать температуру на этажах не зависимо друг от друга (т.к. термоголовок нету на радиаторах и на втором этаже, при одинаковой температуре теплоносителя, температура в помещениях будет всегда выше чем на первом.
- Из того, что попользовавшись котельной пару лет вы осознаете ошибку что не поставили автоматику, решите её поставить - а у вас все для этого будет готово без каких либо переделок.
2. Если же вы все таки хотите использовать штатные возможности котла Slim, то я предложил бы сделать два контура (механический смесительный на теплый пол, прямой на все радиаторы в доме). Как на схеме ниже.
котельная.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
p.s. И установить на все радиаторы краны с термоголовками...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Re:

Сообщение Abil »

Креатор писал(а):Abil!
Опять лирика ...где советы?
Да уж. Антоним слову лирика - частично - поэзия, а не советы.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

p.s.s.
В принципе смету я считал именно на эту схему. Что бы была возможность управлять нагревом ГВС с котла.

Креатор
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 19:03
Репутация: 0

Re: Схема отопления 3-эт дома - проверка

Сообщение Креатор »

В этой принципиальной схеме нет подмешивания горячей воды в обратку, и бойлер подсоединен к отдельным выходам на котле (таковых не имеется).....
И вопрос: не будет ли большой нагрузкой прокачивать 35 радиаторов одним насосом?
Как с одного контура коллектора можно будет распределить подачу и обратку на 3 гребенки VALTEC (на каждый этаж)?

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Да и насоса в обратке тоже нет.....???
.
Мне кажется, что нагрузка на один контур, который по этой схеме будет работать на все 3 этажа будет огромная... Если брать по периметру дома, то отапливаемая площадь дома 500 кв.м. с 35 радиаторами в 4-х уровнях!
.
Лучше все-таки исправьте функциональные недочеты в моей схеме.. если это возможно!
.
С уважением!

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»