Насколько хорошо это будет работать?
Скажу сразу, гравитационку мы моделируем первый раз, обычно заказчикам хватает инвертора, но в этот раз заказчик захотел именно систему работающую вообще без электричества, но если оно будет, то чтобы было максимально комфортно и экономно.
Система нами спроектирована как принудительная, но с возможностью работы в режиме естевственной циркуляции. И хотя, в принципе, заказчик простил чтоб в этом режиме она работала хоть как то, мы решили сделать полноценную гравитационку, с возможностью регулировки радиаторов термоголовками для однотрубных систем.
Модель системы, на данный момент, прикладываю ниже. Диаметры:
верх -40
розливы - 28
стояки 22.
материал оцинкованная сталь под пресс.
Радиаторы панельные, клапана под термоголовку под однотрубную систему.
Вообще было дичайшее желание сделать разводку скрытой, пустив трубу в штрабах, но. даж на данный момент у нас напор выходит в 0.14
Собственно вопросы.
1- как на его взгляд спроектирована система, и какие на его взгляд есть косяки
2- как можно рассчитать напор, если мы всеж-таки сделаем скрытую систему и утеплим все трубопроводы.
3- нормально ли у нас в ней будут работать панельники? Чугунные радиаторы ставить туда не хочется, трубчатые довольно дорого. При этом и клапана нужны обязательно.
Система нами спроектирована как принудительная, но с возможностью работы в режиме естевственной циркуляции. И хотя, в принципе, заказчик простил чтоб в этом режиме она работала хоть как то, мы решили сделать полноценную гравитационку, с возможностью регулировки радиаторов термоголовками для однотрубных систем.
Модель системы, на данный момент, прикладываю ниже. Диаметры:
верх -40
розливы - 28
стояки 22.
материал оцинкованная сталь под пресс.
Радиаторы панельные, клапана под термоголовку под однотрубную систему.
Вообще было дичайшее желание сделать разводку скрытой, пустив трубу в штрабах, но. даж на данный момент у нас напор выходит в 0.14
Собственно вопросы.
1- как на его взгляд спроектирована система, и какие на его взгляд есть косяки
2- как можно рассчитать напор, если мы всеж-таки сделаем скрытую систему и утеплим все трубопроводы.
3- нормально ли у нас в ней будут работать панельники? Чугунные радиаторы ставить туда не хочется, трубчатые довольно дорого. При этом и клапана нужны обязательно.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
oleg.dmitrievic
Диаметр мне кажется заужены, я бы сделал:
верхний и нижний сборные трубы от к котлу - 54
розливы - 35
стояки и подключение к радиаторам - 28
Панельники я бы не ставил - лучше биметал/алюминий, у них внутреннее сечение больше (меньше сопротивление)
Термостатические вентиля даже которые для однотрубки преднозначены для принудительной циркуляции, не уверен что они будут работать на самотек (несмотря на немного увеличенный проход).
Я при самотеке на подачу к радиатору ставлю вентиль (для возможноста балансировки/регулировки, вот такой: http://magazintepla.su/Zadvizhka-VV-3-4 ... 2637t.html ) на обратку полнопроходный шаровый кран с американкой (для возможности отключения радиатора, : http://magazintepla.su/Kran-sharovoy--R ... 1054t.html )
На выход из котла я обычно ставлю насосный узел с гравитационным обратным клапаном - когда есть электричество работает насос, электричество кончилось - работает самотеком.
Схема в принципе работоспособная, главное не забывать про уклоны труб на лежаках.Abil писал(а):Собственно вопросы.
1- как на его взгляд спроектирована система, и какие на его взгляд есть косяки
2- как можно рассчитать напор, если мы всеж-таки сделаем скрытую систему и утеплим все трубопроводы.
3- нормально ли у нас в ней будут работать панельники? Чугунные радиаторы ставить туда не хочется, трубчатые довольно дорого. При этом и клапана нужны обязательно.
Диаметр мне кажется заужены, я бы сделал:
верхний и нижний сборные трубы от к котлу - 54
розливы - 35
стояки и подключение к радиаторам - 28
Панельники я бы не ставил - лучше биметал/алюминий, у них внутреннее сечение больше (меньше сопротивление)
Термостатические вентиля даже которые для однотрубки преднозначены для принудительной циркуляции, не уверен что они будут работать на самотек (несмотря на немного увеличенный проход).
Я при самотеке на подачу к радиатору ставлю вентиль (для возможноста балансировки/регулировки, вот такой: http://magazintepla.su/Zadvizhka-VV-3-4 ... 2637t.html ) на обратку полнопроходный шаровый кран с американкой (для возможности отключения радиатора, : http://magazintepla.su/Kran-sharovoy--R ... 1054t.html )
На выход из котла я обычно ставлю насосный узел с гравитационным обратным клапаном - когда есть электричество работает насос, электричество кончилось - работает самотеком.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 2222
- Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
- Репутация: 85
- Откуда: Сверл. область.
С этим узлом как раз и нет проблем.Проблема в узле подъёма.Да и трубогиб нужен будет обязательно.У данфоса и герц есть нормальная арматура для 1трубки.Вход в радиаторы 3/4?У меня 1 гравитационка с панельниками с нижним подключением.Краны шаровые.Правда всего 5 или 6 приборов,не помню.Жаль ноут дома оставляю,уезжаю в камандировочку.Abil писал(а):Программа сама считала схему и определила диаметры? На мой взгляд, странно выглядит вот этот узел.
Панельные радиаторы нормально работают в гравитационке.
Термостатические вентиля на подаче для однотрубной СО также можно ставить, например: Oventrop AZ или Danfoss RA-G.
Также важно, чтобы котел был пригоден для работы в гравитационной СО, т.е. имел минимальное гидравлическое сопротивление.
Термостатические вентиля на подаче для однотрубной СО также можно ставить, например: Oventrop AZ или Danfoss RA-G.
Также важно, чтобы котел был пригоден для работы в гравитационной СО, т.е. имел минимальное гидравлическое сопротивление.
Гравитационное давление в двухтрубной СО - 156 Па/м при дельте t = 25 гр. С, расстояние считается по высоте между центрами охлаждения в радиаторах и центром нагрева в котле. На первом этаже давление может быть отрицательным, тогда надо считать охлаждение теплоносителя в трубах, трубы при этом не утепляются (розлив и стояки).oleg.dmitrievic писал(а):2- как можно рассчитать напор, если мы всеж-таки сделаем скрытую систему и утеплим все трубопроводы.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
нет конечно. программа не подбирает диаметры. она только показывает что будет если их поставить. пока выдает что будет 0.14 метров.Abil писал(а):Программа сама считала схему и определила диаметры? На мой взгляд, странно выглядит вот этот узел.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Оч дорого будет. А в задании значится принудительная погодозависимая с возможностью перевести ее в режим ЕЦ, чтоб она просто хоть как то грела.Dim@ писал(а):Диаметр мне кажется заужены, я бы сделал:
верхний и нижний сборные трубы от к котлу - 54
розливы - 35
стояки и подключение к радиаторам - 28
Ну без них тоже не вариант. к тому же я точно знаю что ставят.Dim@ писал(а):Термостатические вентиля даже которые для однотрубки преднозначены для принудительной циркуляции, не уверен что они будут работать на самотек (несмотря на немного увеличенный проход).
Добавлено спустя 46 секунд:
У нас есть еще и ширина окна, а дом у него очень хорошо утеплен.Dim@ писал(а):Панельники я бы не ставил - лучше биметал/алюминий, у них внутреннее сечение больше (меньше сопротивление)
Добавлено спустя 52 секунды:
Тут будет теплоаккумулятор и пятиходовик.Dim@ писал(а):На выход из котла я обычно ставлю насосный узел с гравитационным обратным клапаном - когда есть электричество работает насос, электричество кончилось - работает самотеком.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
да, я тоже заменял чугун на панельники. работают.Dim@ писал(а):и что работает?ivanich писал(а):У меня 1 гравитационка с панельниками с нижним подключением.Краны шаровые.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Напор это.Honda писал(а):0,14 м. - это что? Диаметр труб?
Добавлено спустя 58 секунд:
А ТА разве без электричества не работает? пятиходовик да, придется в ручную переводить в некоторых случаях. если не перевести то просто ТА не будет в работу включен.Honda писал(а):И как это все будет работать без электричества?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Re:
Там будет и генератор и инвертор, и газ магистральный есть и дрова... Все естьDim@ писал(а):oleg.dmitrievic
сделаешь - расскажешь что получится, с фотографиями.
а вообще странно - дорогущие трубы и ЕЦ систему, да еще как то погодозависимое управление прилямать к ней? дешевле или на стали варить или поставить ИБП или генератор. все равно человек без электричество жить в доме не сможет.
А вот трубы кстати не дорогущие. Медь куда как дороже.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
А я причем? они сами.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Re:
гравитационный перепад планируется в 1098,72Па при графике 80/55
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Re:
сопротивление системы на данный момент выходит около 5000ПаHonda писал(а):=1370 Па?oleg.dmitrievic писал(а):Honda писал(а):
0,14 м. - это что? Диаметр труб?
Напор это.
Для 2-этажной гравитационной CO - не много ли?
гравитационный перепад планируется в 1098,72Па при графике 80/55
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
на калькуляторе гидравлическом. только это не я считал, а Роман. Это по его части. Да и программ у него куча под все это.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
http://ssmaker.ru/36a88c84/" onclick="window.open(this.href);return false;
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Inchin
- Претендент
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 30 апр 2013, 10:11
- Репутация: -22
- Откуда: Пенза
- Контактная информация:
Re: Насколько хорошо это будет работать?
1. Есть сомнения, хватит ли в отдельных кольцах гравитационного напора. В тех, где на стояке радиатор только на первом этаже. Там может быть недостаточен перепад высот между центрами нагрева и охлаждения.oleg.dmitrievic писал(а): Собственно вопросы.
1- как на его взгляд спроектирована система, и какие на его взгляд есть косяки
2- как можно рассчитать напор, если мы всеж-таки сделаем скрытую систему и утеплим все трубопроводы.
3- нормально ли у нас в ней будут работать панельники? Чугунные радиаторы ставить туда не хочется, трубчатые довольно дорого. При этом и клапана нужны обязательно.
На других стояках предложил бы использовать вертикальные однотрубные участки.
Будет иметь большое значение, высота установки котла и ТА. Очень желательно заглубить котел побольше.
Подсчитал бы это и всю систему для надежности в программе Аудитор СО 3.8 Если нужно, могу выложить примеры рассчетов гравитационок в этой проге.
2. Вышеуказанная прога сама рассчитает гравитационный напор, если патрубки котла разместить на реальной высоте. Утепление верхнего рОзлива и стояков, думаю не стОит делать. Охлаждение в них теплоносителя позволит в кольцах повысить центр охлаждения и увеличить этим гравитационный напор.
3. Если в цирк.кольцах хватит гравитационного напора для преодоления сопротивления панельных радиаторов, и сопротивления термоклапанов то нет проблем. Можно применить трехходовые радиаторные термоклапаны с повышенным проходом в районе Kv=5. Решит проблему с коэфф. затекания, в однотрубных стояках при котором сохраняется устойчивость. Коэфф. можно при этом использовать смело 50%
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Для определения гравитационного давления расчетная формула:oleg.dmitrievic писал(а):гравитационный перепад планируется в 1098,72Па при графике 80/55
p=(П.о.-П.п.)*g*(h ц.о.-h ц.н.),
где:
П.о. - плотность воды в обратке,
П.п. - плотность воды в подаче,
g - ускорение свободного падения,
h ц.о. - высота центра охлаждения теплоносителя,
h ц.н. - высота центра нагрева теплоносителя.
Для графика 80/55 имеем, при перепаде высот центра охлаждения и центра нагрева теплоносителя для 2 этажа грубо=3 м:
p=(985,73 - 971,83)*9,81*3=409 Па.
(Плотность воды взята отсюда: http://www.chemport.ru/data/data35.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;)
Где 1098 Па?
Программа выдает какие-то левые результаты.
Для первого этажа гравитационное давление вообще будет мизерное.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
ну мы не утепляем трубу. так что по большому счету что один радиатор, что десять.. давить будет одинаково при одинаковой высоте. разница только в сопротивлениях, дельте и необходим расходе. Или я не прав?Inchin писал(а):1. Есть сомнения, хватит ли в отдельных кольцах гравитационного напора. В тех, где на стояке радиатор только на первом этаже. Там может быть недостаточен перепад высот между центрами нагрева и охлаждения.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Honda
у нас верхний розлив загнан под конек двухэтажного здания.