Нужна помощь в обвязке котла

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

И в трубу и в форточку 10тыс куб газа это около 13% "перетопа" за год. Можно ли за счет автоматики добиться снижения расхода газа на 13%?
расчет весьма приблизителен. А сколько газ стоит?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):10тыс куб газа
- где-то 72 гигакалории... %)
Изображение

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

72 гигакалории/365дне/24часа=9,6кВт/ч что около 10% от мощности котла. Все условно, не знаем назначение здания, что за бассейн открытый закрытый, и регион неизвестен.
А о чем разговор? Не веришь что за газ можно столько платить?
Встретил дизайнера - убей сразу!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Code писал(а):Что за автоматика такая, сразу два условия выполняет?
Для работы на отопление выставляется ограничение минимальной температуры котла 50-55 град.
При нагреве бойлера минимальная температура котла, устанавливаемая автоматикой уже градусов так 85 (заводская настройка). Так что никаких противоречий не возникает.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Honda писал(а):Для работы на отопление ... При нагреве бойлера
Это все понятно, вопрос в том, что автор был вынужден отказаться от поочередной работы бойлер-отопление.
tiptop писал(а):Предлагаю использовать трёхходовой клапан
Да, с клапаном по идее бойлер будет греться быстрее, чем со стрелкой.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Code писал(а):Это все понятно, вопрос в том, что автор был вынужден отказаться от поочередной работы бойлер-отопление.
Это не принципиально. Схема работы остается той же: при нагреве бойлера котел будет стремиться работать по заводской настройке.

tiptop
На вашей схеме насос КН2 качает воду из системы отопления в систему водоснабжения ? :roll:

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

гpязнуля писал(а):72 гигакалории/365дне/24часа=9,6кВт/ч что около 10% от мощности котла. Все условно, не знаем назначение здания, что за бассейн открытый закрытый, и регион неизвестен.
А о чем разговор? Не веришь что за газ можно столько платить?
Да. Что-то многовато показалось... :|
Honda писал(а):
tiptop
На вашей схеме насос КН2 качает воду из системы отопления в систему водоснабжения ? :roll:
КН1, КН2 - это котловые насосы (основной и резервный).
Для чугунного котла, конечно же, подпитку надо врезать в другом месте - где-нибудь в коллектор подачи.
Изображение

ksi69
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 апр 2016, 19:36
Репутация: 0

Сообщение ksi69 »

Спасибо за высказывания. Не было возможности раньше на сайт выйти. Поясняю в чем дело. Я сам занимаюсь монтажом и обслуживанием котлов. На этот дом я пришел когда уже все было сделано, я там только поставил котел и подключил бойлер. Бассейн, решил хозяин греть потом. Я сам понимаю что сделана хрень, но как объяснить заказчику, что это не правильно -если в доме тепло?

Ответить